2018 新版消防喷规修改增订内容(9-10 章) 9.

1 系统的设计流量 9.1.1 系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定,喷头的流量应按下式计算: 式中:q――喷头流量(L/min);

P――喷头工作压力(MPa);

K――喷头流量系数. 9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用 面 积平方根的 1.2 倍. 9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,且应按下式计算: 式中:Q――系统设计流量(L/s);

qi――最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min);

n――最不利点处作用面积内的洒水喷头数. 9.1.4 保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,系统的设计流量应按计算长度内喷 头同 时喷水的总流量确定.计算长度应符合下列要求:

1 当设置场所设有自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于本规范第 9.1.2 条确定的长边长度;

2 当设置场所未设置自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于任意一个防火分区内所有需保护的防火分 隔 设施总长度之和. 9.1.5 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表 5.0.

1、表5.0.2 和表 5.0.4-1~表5.0.4-5 的规定值.最不利点处作用面积内任意

4 只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危 险、中危险级不应低于本规范表 5.0.1 规定值的 85%;

严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表 5.0.1 和表5.0.4-1~表5.0.4-5 的规定值. 9.1.6 设置货架内置洒水喷头的仓库,顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别计算设计流量,并应 按 其设计流量之和确定系统的设计流量. 9.1.7 建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量应按其设计流量的最大 2018中公消防工程师⑥:288045444 微信公众号:hljzjks 值确定. 9.1.8 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统的设计流量应按同时启用的自动喷水 灭 火系统和水幕系统的用水量计算,并应按二者之和中的最大值确定. 9.1.9 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定.多个雨淋报 警 阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定. 9.1.10 当原有系统延伸管道、扩展保护范围时,应对增设洒水喷头后的系统重新进行水力计算. 条文说明 9.1.1 喷头流量的计算公式: 此公式国际通用,当P采用 MPa 时约为: 式中:P――喷头工作压力[公式(1)取Pa,公式(2)取MPa];

K――喷头流量系数;

q――喷头流量(L/min). 喷头最不利点处最低工作压力本规范已作出明确规定,设计中按本公式计算最不利点处作用面积内各个 喷 头的流量,使系统设计符合本规范要求. 9.1.2 本条参照国外标准,提出了确定作用面积的方法. 1) 英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN

12845 规定的计算方法 为:应由水力计算确定系统最不利点处作用面积的位置.此作用面积的形状应尽可能接近矩形,并以一根配 水支 管为长边,其长度应大于或等于作用面积平方根的 1.2 倍. 2) 美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)