编辑: huangshuowei01 2019-07-04

13 规定:对于所有按水力计算要求确定的 设计面积应是矩形面积,其长边应平行于配水支管,边长等于或大于作用面积平方根的 1.2 倍,喷头数若 有小数就进位成整数.当配水支管的实际长度小于边长的计算值,即实际边长时 ,作用面积 要扩展到该配水管邻近配水支管上的喷头. 举例(见图 20): 2018中公消防工程师⑥:288045444 微信公众号:hljzjks 已知:作用面积为 1500ft2 每个喷头保护面积 10*12=120(ft2) 求得:喷头数: 矩形面积的长边尺寸: 每根配水支管的动作喷头数: 注:1ft2=0.0929m2;

1ft=0.3048m. 3) 德国标准《喷水装置规范》(1980 年版)规定:首先确定作用面积的位置,再求出作用面积内的 喷头数.要求各单独喷头的保护面积与作用面积内所有喷头的平均保护面积的误差不超过 20%.这里相邻 四个喷头之间的围合范围为一个喷头的保护面积. 举例:当300m2 的作用面积内有

40 个喷头时,其平均保护面积为 300/40=7.5(m2).当布置喷头时 (见图 21),一只喷头的最大保护面积为 8.75m2,其偏差为 17%,小于 20%,因此允许喷头的间距不做调 整. 2018中公消防工程师⑥:288045444 微信公众号:hljzjks 9.1.3 本条规定提出了系统的设计流量应按最不利点处作用面积内的喷头全部开放喷水时,所有喷头的 流 量之和确定,并用本规范公式 9.1.3 表述上述含义. 英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN

12845 规定:应保证最不利 点处作用面积内的最小喷水强度符合规定.当喷头按正方形、长方形或平行四边形布置时,喷水强度的计算, 取上述四 边形顶点上四个喷头的总喷水量并除以 4,再除以四边形的面积求得. 美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA

13 规定:作用面积内每只喷头在工作压力下的 流量,应能保证不小于最小喷水强度与一个喷头保护面积的乘积.水力计算应从最不利点处喷头开始,每个 喷头开 放时的工作压力不应小于该点的计算压力. 9.1.4 本条为新增条文. 本条规定了采用防护冷却系统保护防火分隔设施时的系统用水量计算要求.设置场所设有自动喷水灭火 系 统时,发生火灾时可认为火灾不会蔓延出设定的作用面积之外,因此其保护长度也不会超出系统设计作用 面积的长 边长度.当该场所没有设置常规的自动喷水灭火系统时,则按照一个防火分区整体考虑. 9.1.5 本条规定对任意作用面积内的平均喷水强度及最不利点处作用面积内任意

4 只喷头围合范围内 的平均喷水强度提出了要求. 2018中公消防工程师⑥:288045444 微信公众号:hljzjks 9.1.6 本条规定了设有货架内置喷头自动喷水灭火系统的设计流量计算方法.对设有货架内置喷头的仓 库,要求分别计算顶板下开放喷头和货架内开放喷头的设计流量后,再取二者之和,确定为系统的设计流量. 9.1.7 本条是针对建筑物内设有多种类型系统,或按不同危险等级场所分别选取设计基本参数的系统, 提出了出现此种复杂情况时确定系统设计流量的方法. 9.1.8 当建筑物内同时设置自动喷水灭火系统和水幕系统时,与自动喷水灭火系统作用面积交叉或连接 的 水幕,将可能在火灾中同时动作,因此系统的设计流量,要求按包括与自动喷水灭火系统同时工作的水幕 系统的用 水量计算,并取二者之和中的最大值确定. 9.1.9 采用多套雨淋报警阀并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计 算 每套雨淋报警阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋报警阀的流量叠加,计算总流量,并选取不同条件 下计算 获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量. 9.1.10 本条提出了建筑物因扩建、改建或改变使用功能等原因,需要对原有的自动喷水灭火系统延伸 管道、扩展保护范围或增设喷头时,要求重新进行水力计算的规定,以便保证系统变化后的水力特性符合本 规范的 规定. 9.2 管道水力计算 9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过 5m/s,但不应大于 10m/s. 9.2.2 管道单位长度的沿程阻力损失应按下式计算: 式中: i――管道单位长度的水头损失(KPa/m);