喷射混凝土支护, 应符合下列规定: ・ ! # ・ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

第四篇 防空工程施工技术与质量验收标准规范 ! 喷射混凝土的原材料: !) 应选用普通硅酸盐水泥, 其标号不得低于 #$% 级;

受潮或过期结块的水泥严禁 使用;

#) 应采用坚硬干净的中砂或粗砂, 细度模数应大于 #$%, 含水率不宜大于 &

'

;

) 应采用坚硬耐久的卵石或碎石, 其粒径不宜大于 !%((;

)) 不得使用含有酸、 碱或油的水. # 混合料的配比应准确.称量的允许偏差: 水泥和速凝剂应为 * #'

, 砂、 石应为 * '

. 混合料应采用机械搅拌.强制式搅拌机的搅拌时间不宜少于 !(+,,

自落式搅拌 机的搅拌时间不宜少于 #(+,. ) 混合料应随拌随用, 不掺速凝剂时存放时间不应超过 #-, 掺速凝剂时存放时间不 应超过 #.(+,. % 喷射前应清洗岩面.喷射作业中应严格控制水灰比: 喷砂浆应为 喷 混凝土应为 混凝土的表面应平整、 湿润光泽、 无干斑或流淌现象.终凝 #- 后 应喷水养护.

0 速凝剂的掺量应通过试验确定.混凝土的初凝时间不应超过 %(+,,

终凝时间不 应超过 !.(+,. &

当混凝土采取分层喷射时, 第一层喷射厚度: 墙 拱 . / 0.((;

下一层 的喷射应在前一层混凝土终凝后进行, 当间隔时间超过 #-, 应先喷水湿润混凝土表面.

1 喷射混凝土的回弹率, 墙不应大于 !%'

, 拱不应大于 #%'

. $)$# 锚杆支护应符合下列规定: ! 锚杆的孔深和孔径应与锚杆类型、 长度、 直径相匹配;

# 孔内的积水及岩粉应吹洗干净;

锚杆的杆体使用前应平直、 除锈、 除油;

) 锚杆尾端的托板应紧贴壁面, 未接触部位必须楔紧, 锚杆体露出岩面的长度不应 大于喷射混凝土的厚度;

% 锚杆必须做抗拔力试验, 其检验评定方法应符合国家现行标准 《锚杆喷射混凝土 支护技术规范》 的规定. $)$ 钢筋网喷射混凝土支护应符合下列规定: ! 钢筋使用前应清除污锈;

# 钢筋网与岩面的间隙不应小于 .((, 钢筋保护层厚度不应小于 #%((;

钢筋网应与锚杆或其他锚定装置联结牢固;

) 当采用双层钢筋网时, 第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设. $)$) 钢纤维喷射混凝土支护应符合下列规定: ! 钢纤维的长度宜一致, 并不得含有其他杂物;

# 钢纤维不得有明显的锈蚀和油渍;

混凝土粗骨料的粒径不宜大于 !.((;

・ ! ! ・ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

第四篇 防空工程施工技术与质量验收标准规范 ! 钢纤维掺量应为混合料重量的 # $ %#;

应搅拌均匀, 不得成........