编辑: wtshxd | 2019-09-08 |
1 - 建设项目基本情况 项目名称 汽车变速箱制造辅助设施扩建项目 建设单位 格特拉克(江西)传动系统有限公司 法人代表 Stephen Weng 联系人 付清泉 通讯地址 江西省南昌市经济技术开发区梅林大街
169 号 联系电话
13870828376 传真/邮编
330000 建设地点 江西省南昌市经济技术开发区梅林大街
169 号(格特拉克现有厂区内) 立项审批 部门 赣江新区行政审批局 发文日期 项目赋码: 2018-360199-36-03-029834 建设性质 扩建 行业类别 及代码 N7721 水污染治理 占地面积 (平方米)
1419 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
900 其中环保 投资(万元)
900 环保投资 占总投资 比例 100% 评价经费 (万元) / 预期投产 日期
2019 年10 月 工程内容及规模:
一、项目由来及编制依据 (1)项目由来 格特拉克(江西)传动系统有限公司于
2008 年在江西省南昌市经济技术开发区梅 林大街
169 号建设生产厂区,并后续扩建了二期工程、仓库、实验大楼、技术大楼、 食堂、员工倒班宿舍等建设内容.
根据建设项目环境影响评价分类管理名录(2018 年) 相关内容,仓库(管理人员用水)、实验大楼、技术大楼、食堂、员工倒班宿舍等部 分建设内容完成环境影响评价登记表备案即可,但格特拉克(江西)传动系统有限公 司因内部管理需要,对废水、固废等污染物需进行集中处理、集中存放,因此上述部 分建设内容配套的污水、固废防治设施无法通过环境影响评价登记表备案完成.
2018 年8月,格特拉克(江西)传动系统有限公司开始对部分现有项目开展环保 验收工作,在环保验收工作的自查阶段和验收组审查阶段,发现问题如下: -
2 -
1、现有固废暂存站管理运行不规范,存在一般固废放置于危险废物储存单元的情 况;
2、污水排放不规范,仓库(管理人员用水)、实验大楼、技术大楼、食堂、员工 倒班宿舍等部分建设内容产生的废水经隔油池、化粪池处理后由厂区总排口直接进入 市政管网.上述废水排放浓度可达到白水湖污水处理厂接管标准要求,但未经厂区污 水处理站处理而是简易处理后排放,一旦出现水环境风险不利于整体防范和管理. 格特拉克(江西)传动系统有限公司了解情况后,由EHS 部门提交至总公司.鉴 于总公司已计划开展公开招股 (IPO) 工作, 为避免在 IPO 过程中出现的不能预计影响, 格特拉克(江西)传动系统有限公司拟投资
900 万人民币对污水处理站及固废仓库进 行改造升级,具体内容如下:
1、对现有固废站进行扩容改造,将一般固废、危险固废分区建设.在现有固废站 占地
400 m2 的基础上,向南侧进行扩容改造约 600m2 ,用作危险废物暂存区,现有固 废站功能变更为一般固废暂存区.完成后固废站整体占地面积
1000 m2 ,最大贮存能力 达到 150t.
2、对现有污水处理站进行扩容改造. 现有污水处理站由两部分组成,分别为:
1、磷化废水处理单元,设计容量 80m3 /d, 实际处理量 80m3 /d;
2、 非磷化废水处理单元, 设计容量 150m3 /d, 实际处理量 122m3 /d. 本项目在保持磷化废水处理单元处理规模、排水管线不变的前提下,对非磷化废水处 理单元进行扩建.在东侧新增
1 个调节池和
1 个MBR 池,调节池容量约 250m3 ,MBR 池容量约 80m3 (水力停留 6-8 小时),扩建部分的设计最大接纳容量为 200m3 /d.扩 容完成后污水处理站整体设计最大接纳容量为 430m3 /d(含磷化处理单元 80m3 /d). 项目扩建因果关系一览 现状情况和现状问题 扩建原因 扩建完成后结果 固废站 现状情况: 一般固废与危险固废储存 单位设施在一起,未明显分区设置 现状问题: 一般固废放置于危险废物 储存单元
1、厂区内存在管理不规范 及污水未完全收纳的情况, 不符合建设单位自身环保 管理要求;
2、当地环保管理部门在例 行检查中已提出整改完善 要求;
3、建设单位总公司正在进 行上市核查, 进行自身扩建 完善可避免在核查工作中
1、完善自身环保 设施,有利于建设 单位后期自行管 理;
2、完成当地环保 管理部门提出的 整改要求;
3、剔除上市核查 中的环保因素风 险 污水处 理站 现状情况:设计容量 230m3 /d,实际 处理量为 202m3 /d,但全厂厂区内产 生的污水未全部接入 现状问题:技术大楼、食堂、员工倒 班宿舍等建设内容产生的废水经简 易处理(隔油池、化粪池)后直接由 -
3 - 总排放口排放, 未经污水处理站处理 出现因环保管理问题而导 致核查不予通过的风险 按照相关规定要求,项目在建设前应报批环境影响评价文件,建设单位委托江西 南大融汇环境技术有限公司进行环境影响评价工作.经技术人员与建设单位沟通后, 根据建设项目环境影响评价分类管理名录(2018 年)相关内容,认为本项目属于环境 治理,工业废水处置中 其他 类别,应编制环境影响报告表.我单位协助建设单位完 成本项目环境影响报告表,现呈报环境保护审批主管部门审批. (2)项目编制依据
1、法律法规 1)《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日起施行);
2)《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年10 月26 日修订);
3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月1日起施行);
4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 年12 月29 日修订);
5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7日起施行);
6)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年12 月29 日修订);
7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年7月1日起施行);
8)《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》,国家发展和改革委员会
2013 年第
21 号令;
9)《建设项目环境保护管理条例》(2017 年10 月1日起施行);
10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018 年4月28 日修订);
11)《江西省环境污染防治条例》(2009 年1月1日起施行).
2、技术导则 1)《环境影响评价技术导则 总纲(HJ 2.1-2016)》;
2)《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ 2.2-2018)》;
3)《环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ 2.3-2018)》;
4)《环境影响评价技术导则 声环境(HJ 2.4-2009)》;
5)《环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ 610-2016)》.
二、项目地理位置 项目位于南昌经济技术开发区梅林大街
169 号格特拉克南昌工厂厂区内,厂址中 心位置坐标为:北纬 N28°45′49.85″ 东经 E115°52′45.81″. -
4 -
三、本次项目概况 项目名称:汽车变速箱制造辅助设施扩建项目. 建设单位:格特拉克(江西)传动系统有限公司. 建设性质:扩建. 建设地点:南昌经济技术开发区梅林大街
169 号(中心经纬度:N28.760048° , E115.883779° ). 建设用地面积:项目占地面积 800m2 ,建筑面积 800m2 . 本次项目原理: (1)对现有固废站进行扩容改造.现有固废站占地面积
400 m2 ,位于现有污水处 理站的北面,设置了
6 格仓库区,其中西侧第
1 格、第2格为危险废物暂存区,其余 为一般固废暂存区.本项目在现有固废站的基础上,向南侧进行扩容改造约
600 m2 , 用作危险废物暂存区,现有固废站功能变更为一般固废暂存区.完成后固废站整体占 地面积
1000 m2 ,其中危险废物站最大贮存能力达到 150t. (2)对现有污水处理站进行扩容改造.现有污水处理站占地面积约
1200 m2 ,设 计容量为 230m3 /d,实际处理量为 202m3 /d(磷化废水处理单元
80 m3 /d).本项目在保 持磷化废水处理单元处理规模、排水管线不变的前提下,对非磷化废水处理单元进行 扩建.在东侧新增
1 个调节池和
1 个MBR 池,调节池容量约 250m3 ,MBR 池容量约 80m3 (水力停留 6-8 小时),扩建部分的设计最大接纳容量为 200m3 /d.扩建完成后, 污水处理站最大接纳容量为 430m3 /d(含磷化废水处理单元
80 m3 /d). 扩容部分新增占地面积约
200 m2 .扩容部分主要接纳的废水为仓库、实验大楼、 技术大楼、食堂、员工倒班宿舍等部分建设内容产生活污水.
四、本次项目建设内容 (1)建设内容 具体建设内容见表 1. 表1本项目建设内容组成表 类别 工程组成 主要内容 备注 依托情况 主体 工程 固废站........