12 3.4 污泥脱水 ? 水厂生产废水经过浓缩之后,含水率仍然很高,大致 在95~98.5%之间,需要对污泥进行脱水处理. ? 污泥脱水一般可以分为非机械法和机械法两大类.非 机械法主要有污泥塘和污泥干化法,机械法包括真空 过滤机、离心机、带式压滤机、板框压滤机等. ? 非机械法由于受自然气候条件影响较大,且占地面积 较大,其应用范围有限. ? 机械法应用较为广泛.

13 14

4、高浊水处理工艺系统 4.1 高浊水水质特点 含沙量大,且含沙量波动大

15 4.2 高浊度水处理工艺 ? 自然沉淀预处理 ? 辅流沉淀预处理 ? 高浊水澄清池

16 17

18 5.1 含铁地下水水质 (1)分布普遍 (2)含铁量 因我国地下水分布较广,铁和锰共存于地下水中,含铁量高于含锰量, 从含铁量来看:<

10 mg/L 较多;

20~30 mg/L 较少;

>

30 mg/L 罕见.国家标准规定:Fe≯0.3 mg/L, Mn≯0.1 mg/L . (3)含铁形态(溶解性铁的化合物) 我国地下水PH=5~8,多数在6.0~7.5,在地表水中含有溶解氧,铁、 锰主要以不溶解 Fe(OH)

2、MnO2状态存在,所以铁、锰含量不高. 由于地下水、湖泊和水库深层水中缺少溶解氧,以至使Fe3+和Mn4+还原 成为溶解的Fe2+和Mn2+,因而铁的含量较高.,需加以处理. (4)DO为零.此为水中只有Fe2+的必要条件,含铁不含氧,含氧不含铁. (5)有机铁仅见于有机物含量高时

5 地下水除铁除锰

19 5.2 地下水除铁的方法 ? 氧化法 ? 空气氧化法 ? 自然氧化法 ? 接触氧化法 ? 天然锰砂;

? 其它滤料;

? 地层过滤. ? 药剂氧化法 ? CL2氧化法 ? KMnO4氧化法 ? 沉淀法(石灰处理法) ? 离子交换法 ? 掩蔽法 当Fe2+很低时,在工业用水中加入某种 有机或无机的络合物,使形成Fe3+ ,不发 生沉淀. 以上方法空气氧化法最经济,在实际中应用最普遍.

20 配水跌水曝气 表面曝气

21 莲蓬头曝气 ? 曝气塔

22 5.3 地下水除锰 5.3.1 锰的存在形态及性质 ? 主要是:二价锰(Mn2+)和(Mn4+)四价锰, Mn4+在天然水中溶解度甚低,不足为害, 所以溶解状态的主要是Mn2+. ? 锰和铁共存. ? 水中不含氧O2,是地下水中铁、锰存在的必要条件. ? 提高PH,有利于铁(Fe2+)、锰(Mn2+)的氧化. 5.3.2 除锰方法 含Mn2+地下水曝气后,经滤层过滤,能使高价锰的氧化物逐渐附着在滤料表面 上,形成锰质活性滤膜,使其成为黑色或暗褐色的"锰质熟砂"有接触催化作 用,提高氧化速度,使Mn2+在较低的PH条件下,就能氧化为高价锰而从水中除去. 首先Mn2+被滤膜吸附,然后再被溶解氧氧化,又生成新的滤膜物质,是自动 催化过程. 铁的氧化还原电位比锰低, Fe2+对高价锰便成为还原剂,因此, Fe2+能大 大阻碍Mn2+的氧化.所以,只有在水中基本不存Fe2+在的情况下, Mn2+才能被氧化.

23 ? 3.工艺流程 ? 为除锰一般要将水的PH提高到7.5左右,含锰地下水绝大多数低于7.5,所以 曝气散除水中CO2,提高PH, ? 在地下水中即含锰又含铁的情况下,一般要先除Fe 2+,后除Mn 2+(首先吸附 Fe 2+,然后吸附Mn 2+) ? ?水中Fe 2+、Mn 2+含量均较低时,可经过一级过滤去除.

24 25 §当Fe 2+、Mn 2+含量较高时,可采用两级过滤 ? O2 O2 消毒?含Fe2+、Mn2+地下水 出水 ? 曝气除Fe2+滤池 充分曝气 除Mn2+滤池 ? 单级过滤: ? 系统简单、费用较低、当Fe2+、Mn2+含量较低时,宜优先考虑采用. ? (Mn2+