意见书编号: ?321014161-(2016) 929? 项目名称:机修车间 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年11月30日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 江苏百思德新材料有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 机修车间项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后, 请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将 修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复 意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载― ―审查意见回复单】 二一六年十一月三十日 (审查机构公章) (附7页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 机修车间 建设单位 江苏百思德新材料有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度 11.60 M 建筑面积

0 M2 建筑层数 机修车间地上3层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 筏基 结构体系 送审日期 2016-11-18 勘察单位 扬州迪森建筑设计有线公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏中核华纬工程设计研究有限 公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.?塑钢门窗型材(含忖钢)应交待设计厚度,推拉窗应有防脱落措施设计,应符合 《塑料门窗工程技术规程》DGJ32?/J?62-2008第3.2.2,3.3.2,4.9.5条. 2.?应按《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第7.2.5条设置和标记消防救援窗. 3.?地下楼梯无通采,不符合GB?50016-2014第6.4.1条. 4.?地下工程应按《地下工程防水技术规范》GB?50108-2008第3.1.8条进行相关防水 设计.

(三)设计深度和其他问题: 1.?应要求使用预拌砂浆预拌混凝土. 2.?5厚面积超过0.5M2窗玻和所有门玻应采用安全玻璃. 3.?地下耐火等级应明确为一级. 4.?污水收集池顶板处如为种植区应按种植屋面设计. 5.?地下楼梯门开启不得影响通行和梯段有效宽度. 6.?地下设备房实际应为消防泵房,设排水沟同时还应在入口门处设挡水坎. 7.?应说明备件间储物品种、性质,根据性质防火分隔(GB?50016-2014?3.3.6, 6.2.3). 8.?8.0m标高层,更衣淋浴卫生间区域仅有一个有效安全出口,应修改. 设计人 苗茜 专业负责人 徐涛 审核人 徐涛 注册师 徐涛 执业印章号 3200467-005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-11-24

4 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处: 1.乙级基础应沉降计算分析.GB50007-2011中3.0.2-2条. 2.本图地下室较深,应补充基坑支护方面内容,GB50007-2011中9.1.3条. 3.补验槽方面内容.GB50007-2011中3.0.4-3条.