8、0514-150-08-5005, -4.000米层管道平面布置图 ,两格消防水池都应设置消防 取水口,图中仅一格水池设置,另一格未设置,应增设.
9、0514-150-08-5005, -4.000米层管道平面布置图 ,请核查消防水池容积及检修 人孔、消防水池取水口距离等是否符合GB50974-2014有关要求. 设计人 刘启龙 专业负责人 杭汉桂 审核人 杭汉桂 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2016-11-28
8 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、消防水泵控制柜未设计自动巡检功能,不符合GB50974-2014第11.0.18条要求.
2、消防水泵控制柜防护等级和在平时应使消防水泵处于自动启泵状态未说明;
消防水 泵控制柜系统图中机械应急启泵功能未设计,不符合GB50974-2014第11.0.1.
1、 11.0.9条、11.0.12条要求.
(三)设计深度及其它:
1、1)本工程设计依据中有GB50160-2008?,机修车间等场所未设置火灾报警系统, 不符合? GB50160-2008第8.12.1条要求. 2)消防配电线路暗敷设时,未说明暗敷设在不燃性结构内,消防配电线路敷设的桥架 未说明采用防火保护措施的封闭式金属槽盒;
补充GB50057-2010第? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.5.6条 要求. 3)与相关专业确认KC2潜水泵配电箱是否为消防用途;
KC1消防潜水泵等消防动力配电 箱中断路器未采用单磁型,且未说明设置明显标志,且不知为何控制电源要接于断路 器前. 4)AP
11、12配电箱中P401回路自喷泵的二次控制原理图图集页数错误,增加了异地控 制按钮也与原图集不一致;
确认AP11配电箱中ATS是否有检修隔离功能,如没有,ATS 前面需采取隔离措施. 5)AP
11、12箱中部分消防回路未采用耐火线缆,不符合规范连续供电的要求. 6)确认本工程是否是人员密集的厂房;
1层过厅建议设置应急照明灯具.
2、1)说明中要求聚合楼屋顶水位高于32.7米时停泵,不符合GB50974-2014第11.0.2 条要求. 2)本工程室外有消防控制室,消防泵控制柜需设置手动直接控制线缆及相应报警系统 模块联动,并引至消防控制室;
消防水池液位信号需通过3个输入模块反馈至 设计人 段智斌 专业负责人 段智斌 审核人 毛洪山 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-11-29
9 (电气)专业审查意见 消防控制室(消防局41号文). 3)平面图中未见流量开关和压力开关连锁启泵线缆.
3、补充泵房标准LPD值后,校验泵房设计LPD值是否符合GB50034-2013第6.3.13条要 求;
补充卫生间的标准和设计LPD值. 设计人 段智斌 专业负责人 段智斌 审核人 毛洪山 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-11-29
10 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计13条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年十一月三十日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 11 ........