(三)设计深度及其它: 1.计算书中基础计算参数不明.缺局部抗浮计算. 2.图中缺绿色建筑方面内容. 设计人 徐涛 专业负责人 徐宁 审核人 孙兴宝 注册师 徐宁 执业印章号 3200467-S006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-28

5 (抗震)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:? 1.无

(二)违反 强标 之处: 1.与梯平台柱为短柱,箍筋未加强(仅有文字,应以图为准).GB50011-2010中6.3.9-1条. ?

(三)设计深度及其它: 1.构造柱在图中标注不全面. 设计人 徐涛 专业负责人 徐宁 审核人 孙兴宝 注册师 徐宁 执业印章号 3200467-S006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-28

6 (给排水)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、0514-150-08-5004, -4.000米层设备平面布置图 ,消防水泵房入口处应设置挡 水门槛等防止消防水泵房被水淹没的技术措施,图中未设置挡水门槛;

不符合《消防 给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.14条要求.

2、0514-150-08-5005, -4.000米层管道平面布置图 ,消防水泵应由消防水泵出水 干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,图中出水干管上未设置 压力开关,消防水箱出水管未设置流量开关;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规 范》GB50974-2014第11.0.4条要求.

3、0514-150-08-5004, -4.000米层设备平面布置图 ,0514-150-08-5012, 系统 流程图 ,临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施, 图中未采取相关措施;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.16条要求.

(三)其它:

1、0514-150-08-5012, 系统流程图 ,液位控制说明中设有就地水位显示装置,而0514-150-08-5012, -4.000米层管道平面布置图 ;

0514-150-08-5010, 消防泵房 剖面图 中均未表示,两者不一致,应补充,且宜标明设备(仪器)名称及型号.

2、0514-150-08-5012, 屋顶水箱系统图 ,屋顶消防水箱出水管应设置旋流防止 器,并应在图中标注清楚.水箱应设置通气管,并应采取防止虫鼠等进入消防水池的 技术措施.

3、0514-150-08-5013, 给排水系统图 ,室外消火栓系统环网与室内消火栓+自动 喷淋系统在水泵出水管后、湿式报警阀前应分开设置,并标注区分其给水管道;

室内消 防环网稳压设备与室外消防环网稳压设备也应分开设置.

4、0514-150-08-5013, 给排水系统图 ,自动喷水灭火系统水泵吸水管应设置Y型 过滤器. 设计人 刘启龙 专业负责人 杭汉桂 审核人 杭汉桂 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2016-11-28

7 (给排水)专业审查意见

5、0514-150-08-5013, 给排水系统图 ,地下消防泵房内集水坑排水泵排水流量应 满足消防时排水流量要求;

图中潜水排水泵为JYWQ50-10-10-1200-1.1,Q=10立方 米/h,H=10m,N=1.1KW,即使两台水泵同时开启排水,流量也不满足要求,应修改.

6、0514-150-08-5013, 给排水系统图 ,潜水排水泵出水管应设置可曲扰接头,减 少启泵的管道振动及噪音传导.

7、0514-150-08-5015, 卫生间及淋浴间给排水大样图 公共卫生间洗手盆给水龙头 宜采用感应式龙头或延时自闭式龙头.