编辑: 颜大大i2 | 2019-08-01 |
2 术语
3 基本规定
4 测评方法 4.
1 建筑能效标识 4.2 实测值评估
5 居住建筑能效标识 5.1 基础项 5.2 规定项 5.3 选择项
6 公共建筑能效标识 6.1 基础项 6.2 规定项 6.3 选择项
7 居住建筑能效实测评估 7.1 基础项 7.2 规定项
8 公共建筑能效实测评估 8.1 基础项 8.2 规定项
9 建筑能效测评标识报告 附录A 建筑能效标识基础项计算 附录B 居住建筑能效标识测评汇总表 附录C 公共建筑能效标识测评汇总表 附录D 建筑能效标识汇总表 附录E 居住建筑围护结构热工性能表 附录F 公共建筑围护结构热工性能表 附录G 居住建筑能效实测评估汇总表 附录H 公共建筑能效实测评估汇总表 附录J 建筑能效实测评估汇总表
1 基本规定 z应建筑能效测评结果为依据进行标识.居 住建筑和公共建筑应分别进行标识. z应包括建筑能效标识和建筑能效实测评估 两个阶段. 9建筑能效理论值测评应在建筑物竣工验收 之前进行;
9建筑能效实测评估应在建筑物正常使用后 进行.
1 基本规定 z应以单栋建筑为对象.对居住小区中的同 类型建筑,可抽取有代表性的建筑单体进 行测评,作为同类型建筑能效标识依据. 抽检数量不得少于10%,并不得少于1栋. 同类型建筑能效测评标识的等级应按抽测 单体能效标识的最低级别确定.
1 基本规定 z评价指标 ?基础项:按照国家现行建筑节能设计标准的要 求和方法,计算或实测得到的建筑物单位面积 采暖、空调和照明耗能量 ?规定项:除基础项外,按照国家现行建筑节能 设计标准要求,围护结构及采暖空调系统必须 满足的项目 ?选择项:对高于国家现行建筑节能标准的用能 系统和工艺技术加分的项目
1 基本规定 z 建筑能效标识等级划分三个等级 9达到国家现行节能设计标准为一星;
9采用增加的相对节能率为依据划分级别.只 要增加节能率一样,标识级别也一样. η≥ 30% 15%≤η50 螺杆式 2.40 2.60 ≤50 >50 活塞式/涡旋式 风冷或蒸发冷却 4.40 4.70 5.10
1163 离心式 4.10 4.30 4.60
1163 螺杆式 3.8 4.0 4.2
1163 活塞式/涡旋式 水冷 性能系数(W/W) 额定制冷量(kW) 类型 5. 建筑能效标识详细要求 5.1 居住建筑 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气 调节机时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比 (EER)不应低于表的规定. z 测评方法:文件审查 表5.2.9 单元式机组能效比 2.70 接风管 3.00 不接风管 水冷式 2.30 接风管 2.60 不接风管 风冷式 能效比(W/W) 类型 5. 建筑能效标识详细要求 5.1 居住建筑 集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比 (EHR)值应符合下式要求: z 测评方法:文件审查、现场检查 η Q N EHR / = ( ) t L a EHR ? + ≤ ∑ /
14 0056 .
0 5. 建筑能效标识详细要求 5.1 居住建筑 设置集中采暖和(或)集中空调系统的建 筑,采取分室(户)温度控制设施,并设 置分户热量分摊装置或预留安装该装置的 位置. z 测评方法:文件审查、现场检查 5. 建筑能效标识详细要求 5.1 居住建筑 5. 居住建筑能效理论值 5.2.12锅炉房和热力站的一次水总管和二次水总管上,必须 设置计量总供热量的热量表;
集中采暖系统中的建筑物 应在热力入口处设置热量表,作为该建筑物采暖耗热量 的依据,并设置过滤器. z 测评方法:文件审查、现场检查 z 2005年12月6日由建设部、发改委、财政部、人事部、 民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环境 保护总局八部委发文《关于进一步推进城镇供热体制改 革的意见》(建城[2005]220号),文件明确提出,"新 建住宅和公共建筑必须安装楼前热计量表和散热器恒温 控制阀,新建住宅同时还要具备分户热计量条件".文 件中楼前热表可以理解为是进行与供热单位进行热费计 算的依据,至于楼内住户可以依据不同的方法(设备) 进行室内参数(比如,热量、温度)测量,然后,依据 测量值对全楼的耗热量进行住户间分摊.
14 5. 居住建筑能效理论值 5.2.13集中采暖空调水系统采取有效的水力平 衡措施. z 测评方法:文件审查、现场检查 z 设置水力平衡配件后,可以通过对系统水 力分布的调整与设定,保持系统的水力平 衡,保证获得预期的供暖效果 5. 居住建筑能效理论值 5.2.14区域供热锅炉房和热力站,除必须设计和配置必要的 保证安全运行的控制环节外,还应设计和配置保证供热 质量及实现节能的下列环节: 1. 按需供热,设置供热量自动控制装置(气候补偿器);
2. 实时检测. z 测评方法:文件审查、现场检查 z 增加锅炉房运行中的气候补偿功能.锅炉运行参数必须 在保持室内温度的情况下,随室外温度的变化进行随时 调整,始终保持锅炉房的供热量与建筑物的需热量相一 致,达到最佳的运行效率和最稳定的供热质量.目前, 锅炉运行绝大多数是看天人工调节,受人员素质和管理 水平制约,造成冷热不均、不仅牺牲了居民的采暖舒适 度,而且耗能巨大.因此,必须对现状不具备气候补偿 功能的锅炉房进行改造,以便合理利用、节约资源,保 证最大限度的满足用户的采暖需求. 5. 居住建筑能效理论值 z选择项 ?可再生能源利用(55分) ?自然通风与自然采光(20分) ?能量回收(15分) ?其他新型节能措施(10分) 5. 居住建筑能效理论值 5.3.1根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳 能、地热能、风能等可再生能源. z 测评方法:文件审查、软件评估、现场检查;
分数:55,根据可再生能源使用占建筑采暖空 调及生活热水能耗的比例加分,见表5.3.1. 表5.3.1 可再生能源加分等级
55 >70
35 50~70
15 20~50
5 70
35 50~70
15 20~50
5