编辑: JZS133 | 2019-07-04 |
44 第3.2 节 主变进线最大长期工作电流计算 …………………45 第4章电气设备选择及校验计算…46 第4.1 节 高压断路器选择及校验
46 第4.2 节 隔离开关选择及校验
48 VI 第4.3 节 电流互感器选择及校验
49 第4.4 节 电压互感器选择及校验
49 第4.5 节 熔断器选择及校验
51 第4.6 节 母线选择及校验
52 第5章防雷保护计算…55 第三部分 110kV 变电站电气一次部分设计图纸 电气主接图…57 电气总平面布置图…58 110kV 进线间隔断面图…59 110kV 主变、PT 间隔断面图…60 35kV 进线间隔断面图
61 35 kV 主变间隔断面图…62 站用电系统图…63 直流屏正面布置图…64 直流系统接线图…65 直击雷防护图…66 总结…67 参考文献…68 致谢…69
1 前言变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换 和分配电能的作用, 直接影响整个电力系统的安全与经济运行.电气主接线是变电站 设计的首要任务, 也是构成电力系统的重要环节.电气主接线的拟订直接关系着全站 电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分 投资大小的决定性因素. 本次设计为 110kV 变电站电气一次部分初步设计, 分为设计说明书、 设计计算书、 设计图纸等三部分.所设计的内容力求概念清楚,层次分明.本文是在***学电气信 息工程学院***教授的精心指导下完成的.*老师治学严谨、知识广博、善于捕捉新事 物、新的研究方向.在毕业设计期间*老师在设计的选题和设计思路上给了我很多的 指导和帮助.*老师循循善诱的教学方法、热情待人的处事方式、一丝不苟的治学态 度、对学生严格要求的敬业精神给我留下了很深的印象.在此,我对恩师表示最崇高 的敬意和最诚挚的感谢! 本文从主接线、 短路电流计算、主要电气设备选择等几方面对变电站设计进行了 阐述, 并绘制了电气主接线图、 电气总平面布置图、 站用电系统图、 防雷保护配置图、 各级电压配电装置断面图、直流系统图等相关设计图纸.由于本人水平有限,错误和 不妥之处在所难免,敬请各位老师批评指正.
2 第一部分 110kV 变电站电气一次部分 设计说明书 设计:* * * 指导教师:* * *
3 第1章原始资料 1.1 地区电网的特点 (1)本地区即使在最枯的月份, 水电站发电保证出力时亦能满足地区负荷的需要, 加上小火电,基本不需要外系统支援. (2)本系统的水电大多数是迳流式电站,除发保证出力外的月份,均有电力剩余, 特别是
4 至7月份. 1.2 建站规模 (1)变电站类型:110kV 变电工程 (2)主变台数:最终两台(要求第一期工程全部投入) (3)电压等级:110kV、35kV、10kV (4)出线回数及传输容量 ①110kV 出线
6 回 本变―长泥坡 15000kW 6km LGJ―120 本变―双溪变 15000kW 42.3 km LGJ―120 本变―系统 30000kW 72km LGJ―150 本变―芷江 8000kW 36km LGJ―120 备用两回 ②35kV 出线
8 回 本变―长泥坡 8000kW 6km LGJ―95 本变―火电厂 10000kW 8km LGJ―95 本变―中方变 5000kW 15km LGJ―95 本变―水电站 10000kW 12km LGJ―120 (两回) 本变―鸭嘴岩变 5000kW 10km LGJ―95 备用两回 ③10kV 出线
10 回 本变―氮肥厂 2500kW 2km 本变―化工厂 1500kW 3km 本变―医院 1500kW 5km (两回)