编辑: JZS133 | 2019-07-04 |
(2)当海拔高度为
800 米;
(3)当地雷暴日数为
55 日/年;
(4)本变电站处于 薄土层石灰岩 地区,土壤电阻率高达 1000Ω.М. 1.4 电气主接线 建议 110kV、35kV、10kV 均采用单母线分段带旁路接线,并考虑设置熔冰措施. 1.5 短路阻抗 (1)系统作无穷大电源考虑:X1∑max=0.05,X0∑max=0.04,X1∑min=0.1,X0∑min=0.05. (2)火电厂装机容量为 3*7500kW,
125 .
0 '
'
= d X , 最大运行方式下,该火电厂只 投入二台机组,最小运行方式下,该火电厂三台机组全部投入,并满发. (3)水电厂装机容量为 3*5000kW,
27 .
0 '
'
= d X ,最大运行方式下,该水电厂三台 机组全部投入运行,并满发,最小运行方式下,该水电厂只投入一台机组.
5 第2章电气主接线设计 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成.变电站是联系发电厂和用户的 中间环节,起着变换和分配电能的作用.为满足生产需要,变电站中安装有各种电气 设备,并依照相应的技术要求连接起来.把变压器、断路器等按预期生产流程连成的 电路,称为电气主接线.电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接 受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主 系统. 用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套 装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图. 第2.1 节 主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变 电站电气设计的首要部分. 它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接 方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务.它的设计,直接关系着全所 电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的 安全、稳定、灵活和经济运行.由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在 同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活.因此, 主接线的设计是一个综合性的问题.必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正 确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安 全可靠. 2.1.1 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、 技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项 技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备 元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则. (1)接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可 能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路―变压器组或桥形接线等.若能满足 继电保护要求时,也可采用线路分支接线.在110kV~220kV 配电装置中,当出线为
6 2 回时,一般采用桥形接线;
当出线不超过
4 回时,一般采用分段单母线接线.在枢 纽变电站中,当110~220kV 出线在
4 回及以上时,一般采用双母接线. 在大容量变电站中, 为了限制 6~10kV 出线上的短路电流, 一般可采用下列措施: ①变压器分列运行;
②在变压器回路中装置分裂电抗器或电抗器;