编辑: 丑伊 | 2019-07-04 |
1 仪征市人民医院: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 Y-仪征市人民医院西区分院感染病楼土建设计项目、附属用房一 项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位 会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复 意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式 见"http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意 见回复单】 二一六年六月二十一日 (审查机构公章) (附12页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 Y-仪征市人民医院西区分院感染病楼土建设计项目、附属用房一 建设单位 仪征市人民医院 项目地址 仪征市 建筑总高度 12.6 M 建筑面积 5401.02 M2 建筑层数 感染病楼土建设计项目三层,局部四层;
附属用房一二层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基/条基/筏基 结构体系 框架 送审日期 2016-6-14 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 中科院建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处: 1.感染病楼的楼板隔声数据取值缺少依据,同时楼板未做撞击隔声措施,设计不符合 《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014第5.1.11条规定.
(三)设计深度和其他问题: 1.?设计说明门窗表中的窗户材质应该与节能专篇统一. 2.?附属用房一与感染病楼的外窗铝合金卷帘一体化遮阳缺少具体做法. 设计人 周锐 专业负责人 许光裕 审核人 沙济群 注册师 许光裕 执业印章号 1101002-049 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 周建新 节能专项审查号 10161-2002 日期审查人 节能专项审查号 2016-06-20
4 (给排水节能)专项审查
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处: 无
(三)设计深度及其它:
1、附属用房一设计说明中"2.公共卫生间采用红外感应或延时自闭水嘴、感应式冲洗 阀小便器等节水器具,水嘴、坐便器、便器冲洗阀用水效率等级不低于3级."不符合 DGJ32/J173-2014第9.2.1条及条文解释. 设计人 王倩 专业负责人 华亮 审核人 华亮 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 孙孝玲 节能专项审查号 10161-W2005 日期审查人 节能专项审查号 2016-06-14
5 (电气节能)专项审查