编辑: 丑伊 | 2019-07-04 |
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处: 无
(三)其它:? 无 设计人 韩路星 专业负责人 刘阳 审核人 刘阳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 毛洪山 节能专项审查号 10161-E2001 日期审查人 节能专项审查号 2016-06-14
6 (暖通节能)专项审查 感染病楼暖通意见(附属用房一无暖通专业):
一、违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、绿色设计专篇中有?"能耗监测数据上传",但未提供公共建筑能耗监测系统的内 容;
参见DGJ32/J173-2014第8.5.10条. 注:氧气、真空吸引、压缩空气设计属于动力专业,不在本次审查之内 设计人 姜新峰 专业负责人 王东 审核人 王东 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-H1002 日期审查人 节能专项审查号 2016-06-14
7 (建筑)专业审查意见
(一)违反"强条"之处: 1.?传染病楼与周边现状建筑以及拟建建筑的最小间距仅16.6米