编辑: 梦里红妆 | 2019-07-04 |
28 号久事大厦
27 楼 邮编:200010 文件号:xxxx
电话: (021)5888
2000 版本日期:0512 BC8001 智能控制器调试快速入门指导 BC8001 T&
C Quick Guide BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No.
地址:上海市中山南路
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第2页共29页目录
第一章 BC8001 面板操作概貌.3
1 界面分布
3 2 显示屏界面
3 3 键盘和指示灯分布.4
第二章 示例项目说明.5
1 说明
5 2 项目示例
5 3 示例项目设备连接图.5
第三章 基本流程
6
第四章 具体操作步骤.7
1 调试前准备工作.7
2 上电
7 3 登录系统
8 4 编辑项目信息
9 5 现场设备编程
15 6 联动编程
23 7 保存配置
27 BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No. 地址:上海市中山南路
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第3页共29页
第一章 BC8001 面板操作概貌
1 界面分布 ? ① ―― 产品型号 ? ② ―― 显示器屏幕,显示操作菜单,事件发生的种类、位置和内容. ? ③ ―― 键盘操作区,进行操作菜单选项的选择,文本信息的输入. ? ④ ―― 火警指示灯,火警状态指示. ? ⑤ ―― 状态指示灯,显示设备当前状态. ? 操作盘是 BC8001 紧凑型控制器的操作显示面板,完成对火灾报警系统事件的显示和信息输入 操作. ? BC8001 紧凑型控制器的操作显示面板包括液晶显示屏、状态指示灯、火警指示灯、操作键、数 字键、扬声器.
2 显示屏界面 开机后的屏幕显示如右图所示. ? 屏幕右上角显示
1 表示用户级别,BC8001 型控制器一共 有3个用户级别,分别为
1、
2、3 显示. ? 屏幕右上角显示 A 表示控制器当前处于自动模式, M 表 示控制器当前处于手动模式. BC8001 控制器 A
1 西门子楼宇科技 2003-11-01 10:30:58 ⑤ ④ ③ ② ① BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No. 地址:上海市中山南路
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第4页共29页3键盘和指示灯分布 ? 键盘分布: ? 数字键用于输入数字及中、英文文本,同时也可以进行菜单选项的 直接选择. ? 方向键用于上、下、左、右方向的选择. ? C 键用于取消和返回. ? OK 键用于确认和进入. ? F 键用于窗口切换. ? 键为菜单选择键. ? 指示灯分布: 共有
9 个指示灯.其中只有排列在最右方的消音和复位按键可以进行操作,操作时按指示灯 右侧的灰色按键进行状态的切换. ? 火警:正常状态下火警指示灯为关闭状态.设备有火警发生时指示灯变亮.在所有火警事件 消除后按复位键 可以关闭火警指示灯. ? 预警:预警发生时指示灯亮,预警状态解除后指示灯灭. ? 隔离:有点被隔离指示灯亮,隔离点重新开放后指示灯灭. ? 故障:有故障发生时指示灯亮,所有故障解除后指示灯灭. ? 系统故障:系统软件丢失或发生故障时报系统故障. ? 主电:电源供电指示灯亮,无电源供电指示灯灭.电源电压为 220V. ? 备电:设备内置电源供电时指示灯亮. ? 消音:有事件发生时指示灯闪烁,按消音键报警停止同时指示灯停止闪烁.当所有事件解 除后,指示灯灭. ? 复位:只有登录
二、三级用户界面后才可以使用.按下复位键,控制器将消除所有报警同 时恢复所有启动回答事件动作. BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No. 地址:上海市中山南路