编辑: 梦里红妆 | 2019-07-04 |
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第5页共29页
第二章 示例项目说明
1 说明 BC8001 智能火灾报警控制器可以通过运行于 PC 平台上的 BF8001 调试软件进行系统调试和 复杂的设定工作,请参阅《BC8002 智能控制器编程调试说明》(文档编号:8603) .对于小 型项目,为方便用户或施工单位自行完成系统调试和设定工作,BC8001 智能火灾报警控制器可以 不依赖 PC 平台的调试软件,直接通过控制器的面板操作完成基本的调试和设定工作.本文档以 一个最简单的项目构成为例,试图将系统调试开通的基本步骤作逐一说明,从而保证用户或施工 单位快速掌握 BC8001 控制器的基本调试步骤.
2 项目示例 示例项目名称:西门子员工餐厅 示例设备清单: 型号 设备类型 监控部位/设备 用户文本(名称) 数量 地址 BC8001 火灾报警控制器 全餐厅火灾报警系统 餐厅火灾报警控制器
1 BDS051 编址感烟探测器 财务办公室 财务办公室烟感
1 1 BDS031 编址感温探测器 厨房 厨房温感
1 2 BDS121 编址手动报警按钮 餐厅入口 入口手报
1 3 BDS132 编址输入模块 燃气泄漏探测器 厨房燃气探测报警
1 4 BDS221 编址输出模块 餐厅警铃 餐厅警铃控制输出
1 5
3 示例项目设备连接图 BC8001 示例项目设备连接图
2 BC8001 控制器 BDS051 感烟探测器 BDS031 感温探测器 BDS121 手动报警按钮 BDS132 输入模块 BDS221 输出模块 BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No. 地址:上海市中山南路
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第6页共29页
第三章 基本流程 - BC8001 火灾报警系统的调试基本流程如下: { { { { { { BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No. 地址:上海市中山南路
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第7页共29页
第四章 具体操作步骤
1 调试前准备工作 ? 设备安装与接线: - 按照设备连接图使用两芯电缆将外部设备参照设备说明文档进行连接: ? 调试前检查工作: - 使用万用表检查编址通讯回路有无短路;
- 对所有编址设备拨码进行地址设定;
- 检查所连接模块的终端电阻是否连接好.
2 上电 ? 机内接线: - 参照 BC8001 控制器机内接线图将编址通讯回路连接至 BC8001 控制器主板上 P、S 端子(参考 《BC8001 系统设计与安装说明》 ) ? 上电: - 接通 BC8001 控制器的交流电源,开机后屏幕应显示如下主画面: BC8001 控制器 A
1 西门子楼宇科技 2005-12-21 05:46:36 BC8001 智能控制器调试快速入门指导 No. 地址:上海市中山南路
28 号久事大厦
27 楼 版本日期:0512 文件号:xxxx 第8页共29页3登录系统 ? 以三级用户级别登录: - 按菜单选择键( ) ,屏幕显示主菜单,如下图所示: <
主菜单 >
A
1 1.实时信息 2.系统设置 3.登录-在主菜单中上下按动方向键,选中选项 3.登录 使其高亮显示,如下图所示: <
主菜单 >
A
1 1.实时信息 2.系统设置 3.登录-按确认键( OK ) ,屏幕显示登录画面,如下图所示: <
登录>
A1 输入密码 - 按数字键,输入
4321 ,密码输入框内显示 **** ,如下图所示: <
登录>
A1 输入密码 - 按确认键( OK ) ,屏幕显示登录至三级用户后的主菜单,如下图所示: <
主菜单 >
A
3 1.实时信息 4.系统设置 2.历史记录 5.模式切换 3.功能操作 6.退出|****| 注意屏幕显示的用户级别 已更改为