4 线灭菌处理工艺进行淡化.该中试实验中 RO 膜元件为 BW30?4040,操作压力为 1.5 MPa,结果显示系 统对进水中无机盐的截留率大于 95%,产水回收率为 46%.试验的成功将对解决新疆乃至整个西部铁路 沿线小站的给水问题起到帮助作用. 1.1.5 MF-RO 工艺 Afonso 等[28] 采用 MF-RO 中试集成膜法工艺,提高苦咸水淡化系统产水回收率 至77.5%,同时造水成本降低至 0.26 欧元/t.该技术已经于

2004 年在中东内陆国家约旦的扎卡尔盆地得 到了成功应用.该工艺过程中,MF 膜的孔径为

5 μm,RO 膜元件为 Dow 公司的 SW30-2521 卷式组件, 结果表明,当进水 TDS 为5000~9000 mg/L、操作压力为 2.0~3.0 MPa、pH 为7.9~8.

7、温度恒定为 40℃条件下,RO 膜对苦咸水无机盐的截留率大于 98.5%.但在长期稳定运行实验中发现,当仅采用 MF 为预处理工艺时,系统产水回收率大于 75%以后,由于严重的膜污染特别是无机结垢,RO 膜水通量迅 速下降 20%以上. 1.1.6 MF-UF-RO 工艺 姚永毅等[29] 通过对 MF、 UF 和RO 三种膜分离过程特征的比较, 提出一种集 成化膜法水处理工艺方案.苦咸水(TDS 为20........