编辑: lonven 2019-07-04

4 验收执行相关标准

1、本项目验收声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区 标准具体标准限值详见表 2-2. 表2-2《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类别 昼间 夜间 单位

3 类65

55 dB(A)

2、本项目环评时厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准,故本次验收与环评一致,厂界噪声执行《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准,具体标准限值详 见表 2-3. 表2-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(摘录)

2、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001/XG1-2013). 时段场界外环境 功能区类别 标准值 昼间 夜间

3 65

55 5 表3建设项目概况

一、地理位置 本项目位于贺州市八步区粤桂县域经济产业合作示范区,桂鑫集团东北面,中 心坐标为东经 111.744905,北纬 23.977940.项目西北面隔墙为龙昌吹塑厂生产车 间,北面为宏佳铝业生产车间,东南面为贺州华力混凝土有限公司厂房,项目南面 为闽涵变电站, 西面为建东冶炼铸造厂,建东冶炼铸造厂目前已停产并计划拆除做 为置留空地,本项目对其不存在影响.项目四周位置图见图 3-1.地理位置图见附图 一. 图3-1 项目四周位置图

二、建设项目扩建情况 原制氧站为贺州市闽航金属制品有限公司优化升级至 连铸连轧 工程项目环境 影响报告书的建设内容之一,该报告书已取得贺州市环境保护局的批复,具体见附 件4;

2009 年2月25 日该项目通过贺州市环境保护局的验收,具体见附件 6,因此 原制氧站可不需要审批手续. 原有制氧站供氧量为

156 万m3 /a,兆鑫公司目前需氧量约

1900 万m3 /a,供应量 远达不到需氧量,为适应生产需要,增加供氧量,拟改扩建现有制氧站,使改扩建 后的制氧站制氧量达到 8000Nm?/h.届时,现有制氧站停用. (1)建设内容及规模: 扩建项目内容包括:透平空气压缩机

1 台、氧气压缩机

2 台、氮气压缩机

1 台、 氮氧互备机

1 台、空气过滤器

1 台、空气预冷系统

1 套、空气纯化系统

1 套、空气

6 分馏塔系统

1 套等设备,以达到 8000Nm?/h 的制氧量.项目扩建内容及规模项目建 设内容与环评文件对比,具体见下表: 表3-4 扩建项目建设内容及规模一览表 序号工程类别 项目 环评报告表中建设内容 验收时实际规模 是否与环评一 致1主体工程 制氧生产 车间 总面积7300m2 总面积7300m2 与环评一致

2 公用工程 供电 由220kv 桂鑫变电站供电 由220kv 桂鑫变电站供电 与环评一致 供水 由信都自来水厂 供应 由信都自来水厂供应 与环评一致 排水 接入信都污水处理厂管理 接入信都污水处理厂管理 与环评一致

3 环保工程 沉淀池 S=120m2 ,V=480m3 依托建东冶炼铸造厂原有 S=120m2 ,V=480m3 依托建东冶炼铸造厂原有 与环评一致 化粪池 依托桂鑫集团原有 依托桂鑫集团原有 与环评一致 厂区绿化 种植草皮、花卉、树木 种植草皮、花卉、树木 与环评一致 注: 建东冶炼铸造厂与兆鑫公司同为桂鑫集团子公司, 扩建制氧站的沉淀池依托建东冶炼 铸造厂原有沉淀池.项目建成后,原有制氧站备用.

3、项目产品方案 扩建工程产品方案主要为:氧气、氮气、液氧、液氮及液氩.详见表 3-5. 表3-5 产品方案及技术指标一览表 序号号产品 名称 环评........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)