bmeeep.com.cn 编委会主任:柳晓川 编委副主任:毛文涛 闵永林 陈彪 学术委员会: 主任:朱力平 副主任:邓伟志 周世宁 江欢成 储君浩 委员:吴志强 冷俐林贤光 阮仪三 范伯 乃 廖光煊 薛林孙金华 徐志胜 方路花铁森 李建华 《建筑机电工程》编辑部 主? 编:花铁森 副主编:姜文源 陈众励 陈汝东 编辑:穆世桦 平面设计:金婷婷 主管单位: 上海世纪出版股份有限公司 科学技术出版社 出版单位: 《放在与安全》杂志社 总编:毛文涛 副主编:陈彪王瑚魏晓峰 编委会顾 问: 陈怀 德 陈振 明 程大 章 崔长 起 贺智 修 龙惟 定 方汝 清 李兴 林 鲁宏 深 潘德 琦 瞿二 澜 寿炜 炜 唐祝 华 王瑞 官 王元 恺 温伯 银 吴大 金 吴祯 东 吴成 东 肖睿 书 俞丽 华 张飞 碧 张渭 方 赵姚 同 赵济 安 郑大 华 诸建 华 周国 兴 左亚 洲 编委会委 员: 王瑚魏晓 峰杨政沈中 道 季俊 贤徐梅赵庆 平 花铁 森 陈正 浩 程宏 伟 方玉 妹 冯旭 东 归谈 纯 郭筱 莹何焰李国 章 邵民 杰王健王志 强武广夏林徐凤姚国 梁 叶大 法 张海 宇 周明 潭 综述文苑 强化节能型市政给水倒流防止装置的管理 文/陈如融,肖睿书,莫涛涛 强化节能型市政给水倒流防止装置的管理 陈如融,肖睿书,莫涛涛 摘要:以节能型市政给水倒流防止装置代替高能耗管道倒流防止器,应用于城镇给水系统防回流污染,既符合规范关于 设置 有效的防止倒流污染的装置 强制性条文的规定,又贯彻我国 建筑节能设计标准 的精神;

应当强化节能型市政给水倒流防止装 置的管理. 关键词:节能型市政给水倒流防止装置;

高能耗管道倒流防止器;

强制性条文;

加强管理 《建筑给水排水设计规范》【1】 (以下简称 建水规 )3.2.5强制性条文,即 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应 在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置 自2003年9月1日实施以来,尽管建筑给水设计人员都在 坚决执行,但其可操作性较差,迄今安装了管道倒流防止器(以下简称BPR)或有效的防止倒流污染的装置(以下简称ABA),为数 尚不多,究其原因,有下列几点:①《室外给水设计规范》【2】 (以下简称 外水规 )3.0.8规定,生活用水的给水系统,其供 水水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准的要求;

专用的工业用水给水系统,其水质标准应根据用户的要求确定.并未强调由城 市供水企业(以下简称水企)直接供水的建筑给水系统,应在建筑引入管上设置BPR或ABA的 建水规 强条内容,说明 外水规 对 建水规 的BPR持审慎态度.②BPR都需加装Y型过滤器(以下简称Y-F),一套BPR阀组平均水头损失(以下简称水损)就高达约 100kPa,致使从市政自来水干管连接点至用户BPR阀组出口平均水损比常规设计额外增加100kPa.在目前市政管网用水高峰时水压普 遍不足0.28MPa的现状下,更难满足建筑对城市配水管道的供水水压最低要求.③以下两本规范的有关条文亟待修编:第一是《城市 给水工程规划规范》【3】(以下简称 城水规 )4.0.5 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求 ,相 应改为 …服务水头38m的要求 .第二是 外水规 3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小 服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m ,相应改为 …一层为20m,二层为22m,… .要求 城水规 和 外水规 都向 建水规 靠拢有很大难度. 综上所述,为满足 建水规 防水质污染的强制性要求,就必须全面提升全国水企送水泵房出厂水压和扩建现有城市输配水管 网,此举不符合节约能源和水资源的根本国策.为达到两全其美的目的,笔者开展了节能型ABA的管理研究,取得了节能效果.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题