编辑: 梦里红妆 2019-07-04

2、5和9页图示把Y-F设在表后是十分明智的选择,无独有偶,《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》【6】 05SS904/1-2页图1.2-2亦回避 建水规 有关Y-F的争议,有意在水表前不画出Y-F,可见主编单位的良苦用心.综上所述,笔者认 为,总表与BPR之间才 应 设Y-F,这是BPR所必备的附件. 1.3 过滤器的水损 根据《给水系统防回流污染技术规程》【7】 CECS 184:2005(以下简称 规程 ),BPR前推荐设置Y-F,故Y-F的水损亦需收集 资料进行深入探讨. 查《全国民用建筑给水排水工程设计技术措施》【8】 2003(以下简称 措施 )189页表7.2.16-1,常用Y-F计算局部水损的当 量长度LN(m)列于表2. 表2 Y-F计算局部水损HY-F(kPa)的当量长度LN(m) 鉴于Y-F明装在室外靠建筑物外墙或草坪绿地上的习惯,主要采用热镀锌钢管,按海澄-威廉系数Ch=100进行计算:可列出 I=AQ2 1.85 (kPa/m)的A值于表3. 表3 热镀锌钢管计算管道单位长度水损(kPa/m)的A值注:①DN200选用D*t=(219*6)计算实际内径并减去1mm作为dj(m)的依据.②Q2以L/s为单位.③HY-F=AQ2 1.85 LN中将表

1、

2、3 有关参数代入可算出HY-F列于表4. 表4 HY-F(kPa)计算结果

3 株洲南 方HDF

23 -

54 54

54 51

50 50

52 4 美国沃 茨WT- F909

26、

28 70

86 100

83 67

70 77

74 5 上海冠 龙KBP

30 55

60 60

56 50

57 62

57 6 v=2m/s的流量Q2(L・s-1 ) 1.2 4.2 7.1 9.9

17 38

62 62 DN/mm

25 50

65 80

100 150

200 LN/m 11.2 22.4 28.0 33.6 46.2 68.6 91.0 DN/mm

25 50

65 80

100 150

200 A 3.092 0.1057 0.03078 0.01338 0.003451 0.0005179 0.0001296 DN/mm

25 50

65 80

100 150

200 平均水损 HY-F/kPa 48.5 33.7 32.4 31.2 30.1 29.7 24.4 32.9 HY-F(手册) 70.4 43.8 40.8 38.5 35.7 33.6 32.4 42.2 注:①HY-F(手册)是根据1册【9】 334页10AQ2 LN算出的结果(kPa);

总平均水损37.6kPa取38kPa.②一个自闭式冲洗阀的额定流 量为1.2L/s,故DN25的BPR或Y-F计算流量取1.2L/s. 从表1和表4来看,一套BPR总平均水损为62kPa,匹配Y-F总平均水损为38kPa,两者合计为100kPa.查文献[10]78页压降曲线 图,DN50~400的Y-F水损均为0.038MPa.

2 收集ABA背景资料 2.1 建水规 3.2.5强条 根据 建水规 3.2.5强条 或其它有效的防止倒流污染的装置 的规定十分重要,是强化ABA管理的法规依据. 2.2 建设部建质[2005]201号文件 根据建设部建质[2005]201号关于批准《小城镇住宅建筑构造》等三十二项国家建筑标准设计的通知,由中国建筑标准设计研究 院等单位主编的《小城镇住宅通用(示范)设计》【11】 05SJ917-1~9共九本国家标准图集中,经北京给排水知名专家研究,都一致 取消住宅引入管总表后的BPR,也不在总表前设Y-F. 2.3 国内外动态 早在1958年12月美国联邦卫生联盟(CSSE)和美国水工协会(AWWA)倒流防止和交叉连接控制的联合委员会就提出建议,并于 1966年编写了一个标准,该标准于1969年1月27日得到AWWA董事会的批准,命名为AWWAC506-69《倒流防止装置-减压原理和双止回阀 型》.其修改版在1978年被批准,1983年在没有修改的情况下被重新确认.1989年将AWWAC506-78分开为ANSI/AWWAC510《双止回阀 倒流防止器组件》和ANSI/AWWAC511《减压原理倒流防止器组件》.除美国外,查意大利、以色列和日本生产了DN≤50的BPR.这些 国家均未编制BPR的产品标准. 除上述四个国家外,世界各国包括祖国大陆与港澳台地区在2003年以前,既无权威的BPR标准图集也没有该产品的国家标准. 2003年以来,随着新 建水规 、05S108和 规程 的相继问世,针对BPR必需匹配Y-F的组件要求,提出BPR组件水损高达0.10MPa 的耗能指标.笔者开展了研究以期解决节能型ABA的管理课题,达到节能和防止管道倒流污染的双重目的.