编辑: 元素吧里的召唤 | 2019-07-04 |
脚踏板分立控制 . 3.2.6 查询方法 非UV 照射过程查询每通道设置的参数 直接按 菜单 键,再进入 照射方式设定 ,再进入每一通道,然后即查看 相关通道的设置 参数 . 非UV 照射过程中查询总照射时间 按 菜单 键,进入 照射方式设定 ,再进入 查看照射总时间 ,即可看到每一通道的 UV 照 射时间. 3.2.7 恢复出厂设置 此项需慎重选择,一旦选择不可恢复,需重新设定参数,本产品出产设置为: (1)控制方式设定:总照射按键有效,分立照射按键有效,脚踏自动控制,脚踏板分立控制;
(2)照射方式设定:各通道功率为 100%、时间为
30 秒;
(3)稳度设定:开启,设定为 65℃;
(4)系统设置:蜂鸣器开启、屏幕待机为常亮、语言为简体英文.
4 外围设备连接 IO 通信口 I/O 信号端口为双排插口,可接入电平信号(高电平+24V,低电平 0V)或者开关信号.接入电 平信号时左排插口为接地,且均连通,右排插口为正极(+24V) ,为独立接口,数字
1 端口为固化 炉UV-LED 光源的脚踏开关端口 深圳市海特奈德光电科技有限公司 -
8 - 接入开关信号时,接入相应平行串口端即可.如端口 1,端口
1 左右分别有一个接线孔,按下旁 边的按钮,将脚踏板的连根连接线分别插入,松开按钮即可;
这样脚踏控制可以在选择手动或者自动 控制前提下,按下脚踏板,即可点亮 UV-LED 光源. PLC 编程器,可根据正负电平信号来连接 IO 通信口,PLC 的I/O 接到 I/O 信号端口
1 的右侧, PLC 的GND 接到 I/O 信号端口
1 的左侧,让PLC 的I/O 输出一个低电平,即UV-LED 光源点亮, 输出一个高电平 UV-LED 光源熄灭. 数字
3 端口为 UV-LED 光源点亮反馈信号, 端口
3 左右分别有一个接线孔,按下旁边的按钮, 将信号线连接线分别插入即可,当光源点亮时数字
3 端口将输出一个+24V 的电平信号, 光源关闭时输出一个 0V 的电平信号. 5. 保质期及注意事项 5.1 保质期限 本产品免费维修
1 年(非人为损毁) ,在保修期内,一切费用由我们担负,自行拆修不在保修范围. 5.2 注意事项 (1) UV 光请勿直射眼睛或者皮肤,有可能造成损害 (2) 请勿拆解 UV-LED 照射可能造成 UV 光泄露 (3) 安装或拆卸 UV-LED 照射头,请务必切断电源操作 (4) 定期清洗照射头和控制器时,请不要使用稀释剂、挥发油、丙酮、煤油等,可以用柔软的 棉布点上少量乙醇,小心擦拭 (5) 本机器请在阴凉、干燥、通风、无高磁场、无高电场环境下使用 (6) 电源适配器请使用本厂专配的 DC 电源 (7) 请勿私自打开控制器,防止漏电危险 UV-LED 固化炉 -
9 - 深圳市海特奈德光电科技有限公司 地址:深圳市龙华新区大浪路口赖屋山新村 三和国际科技城 B 栋二楼 深圳市海特奈德光电科技有限........