编辑: kieth 2019-07-04

采用 C40 、S12 抗渗混凝土,起到止水防水功能;

兼作汽车地下坡道 的永久性外墙. 该工程基坑呈长方形,长短边比例接近 2∶1,基坑内支撑体系确定采用混凝土环 梁作为水平支撑,在采取槽边取土卸荷后,在-3.9m 处设一道水平支撑, 既降低支护 造价,又方便了地下室施工. 天津外商投资企业活动中心工程施工组织设计 -

3 -

3 水平混凝土支撑体系为双环梁形(呈眼镜状) ,环梁内径 59m,截面

1800 mm* 1000mm.根据地下室两层的结构标高,避开负一层楼板(-4.5 m)把环梁设于-3.9 m 处(环梁底皮标高) ,方便施工.双环梁中间采用对撑连接,对撑直接支撑在基坑的两 侧. 混凝土双环梁及对撑由

27 根400 mm*400 mm 的钢格构柱支撑.环、冒梁截面为

1800 mm*1000 mm,对撑梁截面为

1200 mm*1000 mm,基坑四角处由混凝土撑杆及 撑板将环、冒梁相连,并由此将环梁受力传至冒梁.基坑支护总长度

300 m.

二、基坑支护施工方法

(一)降水 本工程在 A 轴与

32 轴车库坡道处采用地下混凝土连续墙作为基坑支护兼做挡水 墙,靠游泳馆一侧采用双排水泥搅拌桩,其他三 面采用单排水泥搅拌桩,作止水帷幕. 故而只在基坑内降水,以保证基础干作业施工. 根据计算和施工要求,在基坑内设置

27 眼大口井,无砂大孔水泥管作井壁,内径 为φ500,井深为 16m,降水深 14m 需提前两周进行.基础底板施工时根据水压情况可 基坑支护平面布置图(图3) 游泳馆基础外墙轴线地下连续墙基础外边线卸土区 压力注浆点压力注浆点规划红线临建放坡底线帽梁支护桩圆弧拱脚连线地连 灌注 止水 图4-1 天津外商投资企业活动中心工程施工组织设计 -

4 -

4 将槽中部分井封闭, 余下的井随施工部位视情况陆续封堵. 具体封井时间及数量根据设 计要求确定. 用1寸半潜水泵将地下水抽入沉淀池, 经沉淀后排入地下管网. 在施工中为了能够 了解周围建筑、地下水、地下管道设施的沉降变化,故在基坑外设置

8 口观测井.观测 井兼做回水井,井深 13m,以随时检查坑外水位是否变化,必要时采取回灌措施. 为了保证基础干作业施工, 将大口井的水用一寸半水泵抽到排水沟内, 流向沉淀池. 为了确保外排管网不被阻塞,设立二级沉淀的方法,将清水排入外管网.沉淀池、排水 沟定时安排人清淤,保证排水畅通.

(二) 、挖土 1. 挖土前的准备 由于本工程土方量约 60000m3 ,工期又非常紧张,需要昼夜施工.开挖前必须协调好 交通、环保、环卫、派出所、街道、附近居民等方面的关系,请各单位进行支持,保证 顺利地开挖. 挖掘机运行车提前检修进场准备就绪, 施工人员进场准备就绪. 一旦开挖昼夜不停 24h 工作. 现场场地提前平整好,运行车行走路线、道路用工程土铺平压实,保证车辆正常运 行,不能因下雨影响开挖. 2. 挖土施工方案 根据基坑支护的具体情况及设计要求,采取以下几个步骤进行基础挖土. (1) 挖土前重新将场地用推土机推平, 并测出场地的自然标高报送建设单位及监理 认可(打桩前已报过). (2)使用机械第一步挖到-3.9m,即环梁下皮.根据现场场地实际情况及进出口等 各方面的影响,结合设计的意见,对挖土方向安排如下:配备挖掘机,在距游泳馆 15m 处开始由北向南即由

2 轴向

16 轴,H 轴向 K 轴方向开挖,然后开挖另一侧.待两侧都 开挖完后,中间留 20~25m 宽不挖,然后挖掘机调头,垂直于游泳馆方向,即自 H 轴向F轴,2 轴向

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题