编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-05 |
2019 年4月13 日,江西圣嘉乐电源科技有限公司依照国家有关环保法律法规、建 设项目竣工环境保护验收技术规范、 项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要 求并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对本项目进行验收,参加会议的有江 西科达检测技术有限公司(监测单位) 、中国瑞林工程技术股份有限公司(环评单位)、江 西圣嘉乐电源科技有限公司(建设单位)、江西青蓝环境工程有限公司(运维单位)等单 位代表及邀请的
3 名技术专家共计
7 人,会议成立了验收组(名单附后) .
验收组成员和与会代表实地检查了项目的建设、运行情况,听取了建设单位关于该 项目环保执行情况的报告和验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇 报,审阅并核实了有关资料,经认真讨论,形成竣工环保验收意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容 江西圣嘉乐电源科技有限公司总投资
700 万元在江西省宜丰县工业园对原铅酸蓄 电池废水处理及综合利用工程进行技术改造.其中环保投资
645 万元,占总投资的 92.1%.项目主要是优化生产车间生活污水处理系统,并增加浓水处理系统,生产废水 经处理后部分回用于生产,部分处理达标后排入园区污水处理厂等.
(二)建设过程及环保审批情况 该技改项目于
2018 年3月委托中国瑞林工程技术有限公司编写了《江西圣嘉乐电 源科技有限公司技术改造项目环境影响报告书》 ,2018 年7月3日江西省环境保护厅以 (赣环评字[2018]69 号)文件对该技改项目环境影响评价报告书进行了审批.
2018 年8月,项目开工建设,
2018 年10 月,该项目工程基本建设完成并完成安 装调试,目前各生产设施,环保设备等均正常运行,运行状态良好.
(三)投资情况 项目工程实际总投资
700 万元,其中环保投资
645 万元,占总投资的 92.1%.
(四)验收范围 本项目分两部分建设,其中一部分为废水处理及综合利用工程技改项目,第二部
2 分是增加售后车间.目前售后车间未建设.本次验收范围为废水处理及综合利用工程技 改项目.
二、工程变动情况
1、由燃谷壳锅炉变化为燃天然气锅炉,燃谷壳锅炉目前已停用,改为备用,在特 殊情况下如遇天然气荒时重新申请后再使用.天然气为清洁能源,燃天然气锅炉较原燃 谷壳锅炉污染物排放量大大减少.
2、根据当地环保局的要求,厂区部分废水处理工艺有优化,即增加浓水微滤膜系 统处理,厂区生产废水实际处理工艺为:生产车间生活污水经预处理后排入厂区污水处 理站,与其他含铅生产废水一并通过 pH 调节+混凝沉淀+过滤(+部分废水采用反渗透 进一步处理,并增加浓水微滤膜系统处理) 工艺进行处理达标后,部分回用于生产, 部分排入宜丰工业园污水处理厂处理.废水处理工艺优化后,项目外排水质可满足《电 池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表2中间接排放标准要求. 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52 号文有关规定: 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定, 建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上 发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为 重大变动 .本项目上述变动情况不会造成环境要素变化,变动后对周边的环境影响无 显著变化,且不会使区域环境功能以及环境质量下降,可满足环保要求,故判定为非重 大变动.