编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-05 |
三、环境保护设施建设情况
(一)废水 本项目废水主要包括生产车间生活污水及设备清洗废水、电池清洗废水、内化成电池 冷却废水、地面冲洗废水、铅烟废气净化废水、厂区初期雨水等含铅废水以及一般生活污 水等. 生产车间生活污水(涉铅生活污水)经生化处理工艺预处理后,与其他生产废水 一并经厂区污水处理站处理,经处理达标后,部分回用于生产系统,部分和处理达标后 的生活污水外排至宜丰县工业园区污水处理厂进一步处理,外排水质可满足《电池工业 污染物排放标准》 (GB30484-2013)表2中间接排放标准要求;
废水经污水处理厂处理
3 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 B 标准后,尾水排入茶 头溪,由茶头溪进入耶溪河,然后汇入锦江. 在生产废水排口和废水总排口设置废水在线监测装置,生产废水排口在线监测因 子为流量、pH 值、总铅等,总排口在线监测因子为流量、pH 值、总铅、COD、氨氮等.
(二)废气 本技改项目工业废气有组织排放主要来源于天然气锅炉废气.经收集后由 15m 烟 囱排放.
(三)噪声 选用低噪声设备,并采用合理布局,隔声、吸声、消声、减振、绿化等措施降低 设备噪声.运行期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中3类标准.
(四)固体废物 本次验收固体废物主要涉及废水处理站产生的生产废水处理污泥等,属危险废物, 交由有资质的单位进行集中处置.
(五)风险防范措施 企业在污水处理系统旁设置有一座有效容积约 300m3 的废水事故应急池,已建设 有一座有效容积约为 1000m3 的消防废水收集池(与初期雨水收集池共用) ,设置有应急 阀门、初期雨水池切换阀.
(六)卫生防护距离 项目 800m 卫生防护距离内未发现新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑和 食品、药品、电子等对环境质量要求高的企业.
四、环境保护设施调试效果 江西科达检测技术有限公司于
2018 年12 月21 日-
2019 年1月20 日对江西圣嘉乐 电源科技有限公司技改项目进行了现场采样监测,监测验收期间生产负荷分别为 82.2%~110.0%,满足工况要求.根据竣工环境保护验收监测报告:
(一)废水 根据验收监测期间对生产废水处理系统进、出口监测结果可知,生产废水处理系统 中CODCr 的处理效率为 71.6%-72.4%,氨氮的处理效率为 73.2%-73.4%,生产废水出口
4 及总排口中铅未检出.生产废水排放口和厂区总排放各监测因子浓度均可满足《电池工 业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表2中间接排放的排放限值要求. 根据验收监测期间对生活污水处理系统进、出口监测结果可知,生活污水处理系统 中CODCr 的处理效率为 61.7%-62.2%,氨氮的处理效率为 86.5%-86.6%.生活污水排 放口各监测因子浓度可满足《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)表2中间接 排放的排放限值要求.
(二)废气 (1)有组织废气 根据验收监测期间监测结果可知,燃气锅炉排气筒的颗粒物、SO
2、NOX、烟气黑度 均满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-20143)中表
2 排放限值要求. (2)无组织废气 根据验收监测期间监测结果可知,废气中铅及其化合物、硫酸雾、颗粒物排放浓度 均满足《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013)中表