扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 475? 项目名称:人民警察训练基地、新城派出所异地重建项目新建东片区集中办案中心业务 附属用房项目 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年07月16日 江苏省建设厅制

1 仪征市公安局: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 人民警察训练基地、新城派出所异地重建项目新建东片区集中办 案中心业务附属用房项目项目施工图设计文件进行了审查,形成 审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一五年七月十六日 (审查机构公章) (附16页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 人民警察训练基地、新城派出所异地重建项目新建东片区集中办案中心业务附属 用房项目 建设单位 仪征市公安局 项目地址 仪征市.. 建筑总高度 20.25 M 建筑面积 9593.33 M2 建筑层数 人民警察训练基地地上四层+地下一层;

新城派出所异地重建项目新 建东片区集中办案中心业务附属用房项目地上三层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2015-7-6 勘察单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度和其他问题:. 1.?绿建专篇未明确场地周边是否有电磁辐射,未交待停车情况等,应按绿建专篇编 制深度规定补充. 2.?20厚挤塑板保温通常不能满足架空板传热系数要求,查计算书该项热工计算明显 错误,请核算修改. 3.?专篇未见防火隔离带材料参数要求和做法,计算书中也未见屋面防火隔离带热工 计算,应修改. 4.?计算书缺少外窗可开启面积比例计算. 5.?砂加气墙体作为围护结构的重要组成,其砌块干密度状态下导热系数及砌筑砂浆 的导热系数应有具体明确要求. 6.?宿舍应采用标准化系统外窗.见苏建函科[2014]558文. 7.?气密性设计要求说明与节能专篇矛盾,遮阳形式设计矛盾. 设计人 徐春燕 专业负责人 李亚江 审核人 钟志龙 注册师 李亚江 执业印章号 3201081-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-07-09

4 (给排水节能)专项审查 人民警察训练基地

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-13/20, 1#卫生间给水系统图 ,本工程市政给水压力为0.25MPa,一层卫 生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未设 置;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

2、水施-01/20, 给水排水设计施工说明

(一) 公共场所的卫生间洗手盆应采用感 应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555- 2010第6.1.5条要求.

3、水施-02/20, 给水排水设计施工说明

(二) 应采取有效措施避免管网漏损,图 中未说明;

违反《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

(三)其它: 无. 新城派出所异地重建项目―新建东片区集中办案中心业务附属用房项目

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-09/09, 1#卫生间一层给水系统图 、 2#卫生间一层给水系统图 ,水施 07/09, 热给水原理图 本工程给水由市政水压直供,市政给水压力为0.25MPa,一 层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未 设置;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

2、水施-01/09, 给水排水设计施工说明 公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或 延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求.

3、水施-01/09, 给水排水设计施工说明 应采取有效措施避免管网漏损,图中 设计人 裴露 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

6 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-07-09

5 (给排水节能)专项审查 未说明;

违反《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

(三)其它: 无. 设计人 裴露 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

6 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-07-09

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、节能专篇中部分场所设计照度值偏高,不符合GB50034-2013第4.1.7条要求.(如 大餐厅、大会议室等).(办案中心业务附属用房)

(三)设计深度及其它: 办案中心业务附属用房:

1、??镇流器、光源应符合的能效标准等级未说明.

2、节能专篇中缺厕所、走道、弱电间的节能指标要求. 人民警察训练基地:

1、镇流器、光源应符合的能效标准等级未说明.

2、节能专篇中缺厕所、走道、弱电间、消防控制室、器材室的节能指标要求.

3、平时使用的风机未采取具体节能控制措施. 设计人 贺龙兵 专业负责人 陈云虎 审核人 陈云虎 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-07-16

7 (暖通节能)专项审查 训练基地

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、缺暖通专业江苏省绿色建筑设计专篇,不符合《江苏省绿色建筑施工图设计文件技 术审查要点》第1.0.4条.

2、缺规定性指标节能计算书,请补充.

3、缺风系统水力计算书, ,请补充.

4、设备主材表中双工况风机平时单位风量耗功率Ws值应标出,以利审查. 设计人 房大兵 专业负责人 孔静 审核人 孔静 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2015-07-09

8 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.?1#楼?作为设有人员密集场所的公共建筑,外墙外保温材料未采用A级保温材料, 违反《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.7.4条(2#楼是否人员密集也请核 实).

(二)违反 强标 之处: 1.?总图?缺少无障碍停车位设计,不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第8.1.2 条. 2.?1#2#楼?外墙上每层用于消防救援进入的窗口应设明显标识,位置、尺寸、玻璃等 应符合GB?50016-2014第7.2.5条.

(三)设计深度和其他问题: 1.?应按GB50033-2011和JGJ?36-2005相关要求应按验算采光系数. 2.?屋面构造中隔汽层不能作为防水层,实际仅一道防水,如确需按I级防水设计,应 增加防水层(做法表与节能屋面做法不一致). 3.?小餐厅和会议室(含视频会议室)门均设计为内开,请核实面积人数. 4.?6厚窗玻面积超过0.9m2应采用安全玻璃. 5.?楼梯间门开启不得影响平台宽度(见?13J811-1?6.4.11图示6),应核查验算.如1#楼E轴旁楼梯. 6.?2#楼四层平面?两个楼梯之间的通道被 警体训练馆 隔开,不能实现双向疏散, 应修改,见2010年《施工图审查中建筑专业常见问题》第4.3条结论. 7.?上悬窗不得作为排烟窗,见13J811-1?FL-6.杂物间门应采用防火门,多功能厅控 制室,厨房内食品库同样. 8.?2#楼?风机房门应具有隔声功能.地下室防火分区之间的走道上的防火门 FM甲1821 应要求采用常开式防火门,火灾自动关闭(GB?50016-2014第6.7.4条). 9.?窗台向外排水坡度应不小于10%,参DGJ32/J?16-2014第9.1.3-5条.栏杆壁厚应参 DGJ32/J?16-2014第9.5.2条设计.? 设计人 徐春燕 专业负责人 李亚江 审核人 钟志龙 注册师 李亚江 执业印章号 3201081-002 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-07-09

9 (建筑)专业审查意见 10.?应在主入口和无障碍楼梯靠近的出入口设置无障碍出入口. 设计人 徐春燕 专业负责人 李亚江 审核人 钟志龙 注册师 李亚江 执业印章号 3201081-002 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-07-09

10 (结构)专业审查意见 人民警察训练基地:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、部分屋面计算荷载小于图纸使用荷载.GB50009-2012中5.3.1条.

2、混凝土构件的使用维护要求应明确.GB50010-2010中3.5.8条款.

3、地下部分防水砼的施工要求应明确.GB50108-2008中4.1.2条和4.1.18,4.1.22 条.

5、本工程层数相差大基础设计等级应为乙级.GB50007-2011中3.0.1条.

6、乙级基础应进行变形计算.GB50007-2011中3.0.2条.

(三)其他问题:

1、复核仅地下室部分的局部抗浮验算.

2、部分楼屋面计算模型中荷载须仔细核对.缺少双T板构件选用计算和导荷计算.

3、双T板计算模型与实际不符.

4、地下室混凝土构件的保护层要求不明确. 东片区集中办案中心业务附属用房:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、本工程为软土地区,地基设计等级应为乙级.GB50007-2011中3.0.1条.

2、混凝土构件的使用维护要求应明确.GB50010-2010中3.5.8条款.

3、乙级基础应进行沉降计算.GB50007-2011中3.0.2条.

(三)其他问题:

1、缺少双T板选用计算和导荷计算.

2、双T板部分结构体系不满足规范要求.

3、图中使用荷载的房间名称应与建筑图一致.便于使用中控制使用荷载. 设计人 王德才 专业负责人 王德才 审核人 凌平 注册师 凌平 执业印章号 3201081-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

9 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2015-07-14

11 (抗震)专业审查意见 人民警察训练基地?:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、部分柱未全高加密.GB50011-2010中6.3.9条.

2、四层顶部大跨且为单跨排架,体系不合理,抗震性能差.建议不要使用.GB50011- 2010中3.5.2条和6.1.5条款.

3、跨度大于18米的框架抗震等级不满足GB50011-2010中6.1.2条.

(三)其他问题:

1、图中应明确构造柱施工应先砌墙后浇柱.GB50011-2010中3.9.6条.

2、楼梯对结构的影响应在计算中考虑.建议采用一端滑动支座. 东片区集中办案中心业务附属用房:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、本工程结构体系传力不清(部分框架部分框排).GB50011-2010中3.5.2条.

2、部分楼层侧向刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条款.

(三)其他问题:

1、缺楼层侧向承载力之比计算.

2、图中应明确构造柱施工应先砌墙后浇柱.GB50011-2010中3.9.6条.

3、楼梯对结构的影响应在计算中考虑.建议采用一端滑动支座.

4、双T板屋面跨度大抗震性能差,建议慎重使用. 设计人 王德才 专业负责人 王德才 审核人 凌平 注册师 凌平 执业印章号 3201081-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2015-07-14

12 (给排水)专业审查意见 人民警察训练基地

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01/20, 给水排水设计施工说明

(一) 七,消火栓系统,5,室外消防水 泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力,图中 未说明;

违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9条要求.

(三)其它:

1、水施-09/20, 17.200标高给水排水平面图 消火栓系统稳压设备在屋顶露天设 置,电气控制设备极易损坏,应采取相关防护措施.

2、水施-13/20, 1#卫生间给排水大样图 、水施14/20, 2#卫生间给排水大样 图 应说明小便器均为自带存水弯式立式小便器.

3、水施18/20, 消防水箱示意图 ZPL-1喷淋系统出水管止回阀方向有误.

4、水施18/20, 消防水箱示意图 消防水箱进水管宜设置计量水表.

5、水施18/20, 消防水箱示意图 稳压泵启泵压力为0.15MPa,稳压泵停泵压力为 0.20MPa,消火栓加压泵为XBD6/20-SLH,Q=20L/S,H=0.60MPa,核查是否满足 GB50974-2014第5.3.3条第2款要求.

6、水施20/20, 地下室集水坑排水原理图 本工程地下室两个集水坑无排水沟相连 通,每个集水坑单独排除本区域内地下室集水,排水泵应设备用泵. 新城派出所异地重建项目―新建东片区集中办案中心业务附属用房项目

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01/09, 给水排水设计施工说明 4,消火栓系统,室外消防水泵接合器处 应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力,图中未说明;

违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9条要求.

2、水施05/09, 三层给排水平面图 G轴、10轴处为燃气热水炉机组设置房间, 设计人 裴露 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-07-09

13 (给排水)专业审查意见 该房间紧邻9轴处宿舍等人员密集场所,并且未设对外的安全出口;

违反《建筑给水排 水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第5.4.17条要求.

(三)其它:

1、水施-09/20, 17.200标高给水排水平面图 消火栓系统稳压设备在屋顶露天设 置,电气控制设备极易损坏,应采取相关防护措施.

2、水施-13/20, 1#卫生间给排水大样图 、水施14/20, 2#卫生间给排水大样 图 应说明小便器均为自带存水弯式立式小便器.

3、水施18/20, 消防水箱示意图 ZPL-1喷淋系统出水管止回阀方向有误.

4、水施18/20, 消防水箱示意图 消防水箱进水管宜设置计量水表.

5、水施18/20, 消防水箱示意图 稳压泵启泵压力为0.15MPa,稳压泵停泵压力为 0.20MPa,消火栓加压泵为XBD6/20-SLH,Q=20L/S,H=0.60MPa,核查是否满足 GB50974-2014第5.3.3条第2款要求.

6、水施20/20, 地下室集水坑排水原理图 本工程地下室两个集水坑无排水沟相连 通,每个集水坑单独排除本区域内地下室集水,排水泵应设备用泵. 设计人 裴露 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-07-09

14 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: ??????无?

(二)违反 强标 之处:

1、屋面防雷平面图中,部分接闪器网格尺寸偏大,不符合GB50057-2010第5.2.12条要 求.(办案中心业务附属用房)

2、设备表中声光报警器安装高度2.2米偏低,不符合GB50116-2013第6.5.3条要求. (人民警察训练基地)

3、消防水泵控制柜未设计自动巡检功能,不符合GB50974-2014第11.0.18条要求. (人民警察训练基地)

4、消防控制室XKAT箱中至火灾报警电源........