编辑: 棉鞋 | 2019-07-05 |
支持查看流量计算中各种 中间参数,如密度 ρ,雷诺数 Red,流出系数 C,压缩系数 Z,可膨胀 系数 ε,动力粘度 μ,等熵指数 κ 等数据. ? 贸易结算:具有小信号切除、停电补足、小流量补足、超限补偿计量 等实用功能. ? 审计记录:具有停电记录、操作日志功能. ? 历史数据:记录流量、温度、压力、差压(频率)和总量等瞬时量. ? 报警列表:记录差压(频率) 、温度、压力等瞬时量报警信息. ? 累积报表:支持累积流量、热量月报表、年报表. ? 容错功能:温度、压力信号异常时,使用应急参数值进行补偿运算. ? 通讯功能:标准 Modbus RTU 协议, RS-485 通讯接口. ? 转存功能:使用 USB 接口转存仪表内部数据. 第1章仪表概要
2 1.2 仪表结构 1. USB 存储接口:转存仪表历史数据、报表、掉电记录等数据. 2. 液晶显示屏:显示数显画面、中间参数、历史曲线等. 3. 键盘:左移、右移、增加、减少、确认、翻页. 4. 操作盖:保护 USB 接口和键盘,使用盖扣打开操作盖. 5. 电源端子:连接电源线和接地保护线. 6. 端子接线图:信号接线方式. 7. 信号端子:连接输入、输出信号. 8. 安装支架:盘式安装时,固定仪表使用. 第1章仪表概要
3 1.3 仪表安装 对本仪表的安装场所,安装方法进行说明,安装时请务必阅读此部分. 安装注意事项: ? 本仪表为盘装式. ? 请安装在室内,避开风雨和太阳直射. ? 为了防止本仪表内部温度上升,请安装在通风良好的地方. ? 安装本仪表时请不要左右倾斜,尽量水平安装(可后倾功能组态->
画面,组态画面如下: 巡显间隔,可选
5 秒/10 秒/20 秒/30 秒/1 分.出厂默认为
10 秒. 第1章仪表概要
9 1.5.2 中间参数画面操作 使用【翻页】键循环切换至该画面. 显示与测量装置、测量介质相关的补偿中间参数. 使用【增加】 【减少】键翻阅数据. 1.5.3 历史曲线画面操作 使用【翻页】键循环切换至该画面. 历史数据查阅请参看第
8 章. 历史曲线支持通道:流量、热量、温度、压力、差压. 通道切换 使用【增加】 【减少】切换通道:流量、热量、温度、压力、差压. 连续追忆 使用【左移】 【右移】键连续调整追忆时间进行历史曲线翻阅. 定点追忆 使用【确认】键进入定点追忆模式,时间可编辑. 使用【增加】 【减少】键修改时间,按[确认]键查看历史数据. 此时自动切换至连续追忆模式. 第1章仪表概要
10 1.5.4 功能画面操作 使用【翻页】键循环切换至该画面.该画面提供信号调试、停电记录、历 史数据、累积报表、报警列表、操作日志、密码修改、数据备份
8 个功能 画面的入口. 使用【左移】 【右移】键移动光标. 使用【确认】键进入对应子功能画面. 使用【翻页】键退出当前子功能画面. 1.5.5 组态画面操作 ? 进入组态画面 同时按下【左移】+【翻页】键进入组态入口画面. 使用【左移】 【右移】键移动光标. 使用【增加】 【减少】键输入密码. 光标处于密码处时,使用【确认】键确认密码输入. 光标处于退出处时,使用【确认】键退出组态画面. 注意 仪表提供双重密码保护,只有当需方密码和供方密码都正确时,才能 进入组态画面.初始密码为 000000. 第1章仪表概要
11 ? 选择组态入口 密码正确输入后,显示组态分类入口. 使用【左移】 【右移】键移动光标选择组态入口. 使用【确认】键进入对应组态画面. ? 确认修改操作 执行不可恢复操作时,会弹出确认操作对话框,减少误操作. 主要包括以下操作:恢复出厂设置、清除停电记录、清除累积报表、清 除报警列表、清除日志记录、清除流量总量、清除热量总量等. 选择是,确定执行该操作功能. 选择否,不执行该操作功能. ? 保存组态修改 参数修改完成后,选择退出,弹出确认保存对话框. 选择是,保存设定内容,并退出组态画面. 选择否,不保存设定内容,并退出组态画面. 选择取消,返回组态画面,继续设定参数. 1.5.6 组态参数编辑操作 组态参数项分为两种编辑类型,分别是【参数选择】和【数值编辑】 . 第1章仪表概要