编辑: 棉鞋 2019-07-05

12 ? 参数选择 使用【增加】和【减少】键选择光标所在参数项的内容,或微调数值. ? 数值编辑 当输入数值较大时,通过输入面板输入数值. 移动光标到编辑参数项,使用【确认】键,弹出输入面板进行输入操作. 使用【左移】 【右移】键移动软键盘区的光标. 使用【确认】键选择光标所在的数字至输入框. 删除 功能:删除输入框中最后一个字符. 取消 功能:取消编辑,退出输入面板. 确认 功能:确认编辑,退出输入面板. 注意 当输入的值超出范围时,将无法确认,并且输入值的正确范围会以黑底显示, 提示用户检查输入数值. 第2章模拟信号输入

13 第2章模拟信号输入 2.1 信号类型及规格 本仪表为

3 通道输入,仪表测量周期为

1 秒,具有小信号切除、惯性滤 波功能,支持断偶断线处理,支持以下信号类型 通道 输入方式 输入类型 测量范围 流量 直流电流 4~20mA 4.00mA ~ 20.00mA 频率 0.0~10000.0Hz 0.0 ~ 10000.0Hz 温度 热电阻 PT100 -50.0℃ ~ 650.0℃ PT1000 -50.0℃ ~ 250.0℃ 压力 直流电流 4~20mA 4.00mA ~ 20.00mA 接线方式请参看【1.4 节 仪表接线】 . 2.2 信号调试画面 画面位置:功能画面->

信号调试,显示模拟信号原始数据. 如差压(频率) 、温度、压力值. 操作 使用【翻页】键退出该画面. 第2章模拟信号输入

14 2.3 输入组态 设定模拟信号相关参数,包括差压(体积、频率、流量) 、温度、压力通 道设置. 组态位置:组态->

输入组态,组态画面如下(展开图) : 2.3.1 信号输入基本参数设置 通道 信号输入通道,根据不同测量装置,通道组合不同. 通道与测量装置对应关系如下表: 测量装置 信号通道 标准孔板 标准喷嘴 标准文丘里管 V 锥型流量计 通用差压流量计 弯管流量计 差压、温度、压力 脉冲输出流量计 频率、温度、压力 电流输出流量计 体积、温度、压力 质量流量计 流量、温度、压力 第2章模拟信号输入

15 方式 通道输入方式分为:输入、设定、计算三种. ? 输入:外部信号接入. ? 设定:设置通道固定值. ? 计算:当选择饱和蒸汽温度补偿时,压力可以选择计算;

当选择饱和蒸汽压力补偿时,温度可以选择计算. 类型 通道信号类型,不同的通道有不同的信号类型. ? 差压信号:直流电流. ? 频率信号:频率. ? 温度信号:热电阻. ? 压力信号:直流电流. 信号类型测量范围如下表 信号 类型 可测量范围 直流电流 4-20mA 4.00mA ~ 20.00mA 频率 FR 0.0Hz ~ 10000.0Hz 热电阻 PT100 -50.0℃ ~ 650.0℃ PT1000 -50.0℃ ~ 250.0℃ 单位 设置通道单位,参与补偿运算.各通道可组单位如下: 差压:Pa、kPa 频率:Hz 体积:L/h、m3 /h、km3 /h 流量:使用流量单位,通道单位不可组,kg/h、L/min、t/h、m3 /h、km3 /h 温度:℃ 压力:kPa、MPa 量程 设定输入信号的量程上下限. 2.3.2 小信号切除设置(切除) 输入信号小于该值时,执行切除功能,显示量程下限. 输入信号为普通信号时,该值为量程百分比. 输入信号为频率信号时,该值为实际频率值. 只对流量通道有效. 第2章模拟信号输入

16 2.3.3 滤波参数设置(滤波) 滤波时间常数设置,范围 0.0 秒~9.9 秒. 滤波计算方法: 当信号为频率时,该参数为 50Hz 信号滤波时间参数(0 ~

10 秒) . 若该滤波时间内,频率连续为 50± 0.3Hz 时,进行切除滤波处理. 2.3.4 线性调整设置(调整 K、B) 输入信号值有误差时,可以进行微调. 调整公式:实际值 = 测量值 *K + B . 2.3.5 断线补偿参数设置 当检测到信号断线时,使用该参数作为通道值参与补偿运算.流量通道 无此参数. 2.3.6 测频周期 只对频率通道有效,对该周期内每秒测量频率值取平均值处理,1~10 秒 可组. 第3章温压补偿

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题