编辑: 旋风 2019-07-05
RDH5D自动转换隔离开关(ATSE),是集开关与逻辑控制于一体、真正实现机电一体化的新型 自动转换开关;

它适用于交流50Hz、额定电压AC400V、约定发热电流至3200A的工企业配 电设备中,具有电源检测、保护、电气机械互锁等功能;

可实现全自动、远程控制,强置

0 、紧急手动等操作,广泛应用于供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个 (备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行及安全隔离等.

开关由控制线路板 发出各种逻辑命令管理电机,由电机带动开关主体部分的操作机构,快速地接通与分断电路 或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离. 产品概述 选型指南 正常工作条件与安装条件 海拔:安装地点海拔不超过2000m, 安装类别:Ⅲ类, 污染等级:3级, 温度:周围环境温度-5℃+40℃;

24小时平均温度不超+35℃.最高温度40℃时相对湿度 不超过50%,较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但应考虑到由于温度 变化有可能产生凝露现象,如果以上条件不能满足时,订货时应与制造商协商,本开关用于 海上,石油和核电站时另行定制. 安装环境:倾斜度不大于±23℃.不可以直接安装在易燃、易爆、潮湿、阳光直射、 振动、 冲击等地方,否则将缩短开关使用寿命或导致产品燃烧或爆炸.不可以安装在有导电尘埃、 金属丝侵入的地方,否则将导致产品损坏或机械故障. 开关结构说明 电气钥匙锁 : 控制开关内部控制线路电源,电气锁开启时,开关可实现全自动、 强置

0 、远 控操作;

电气锁关闭时,开关只能手动操作. 操作手柄:使用操作手柄手动操作时,必须先关闭电气锁. 机械挂锁:检修专用,即先用操作手柄使开关处于

0 档位置,再拉起挂锁机构并上挂锁, 方可进行检修(拉起挂锁则切断开关内部控制电源,开关无法自动,并且无法实现手动). 指示件:指示开关的工作状态位置(I、

0、II). RDH5D系列双电源自动转换开关 RDH5D 产品型号 双电源 自动转 换开关 3P 极数代号 3P:三级 4P:四极

100 额定电流 代号 100:10~63A 160:16~125A 250:100~125A 400:225~400A 630:400~630A 1000:800~1000A 1250:1000~1250A 1600:1250~1600A 2000:1600~2000A 2500:2000~2500A 3150:2500~3150A

100 壳架等级 额定电流

100 160

250 400

630 800

1250 1600

2000 2500

3200 消防DC24V 控制回路 电源电压 默认为强制0. 如果直接用消防 DC24V电压或 AC230V电压控 制需要在型号后 面写上消防控制 电压. III 开关类型 I型常备用自动转换. II型常备用自动转换, 带远程控制强制0, 发电信号, 消防功能: III型比II型多了常用 电源三相电源检测

163 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com 操作手柄 壳体Ⅰ(常用) 壳体Ⅱ(备用) 控制部分 Ⅰ Ⅱ 进线端 铭牌 指示件 电气钥匙锁 机械挂锁 出线端 Ⅰ Ⅱ

0 主要技术参数 开关符合标准:GB/T14048.11 IEC60947-6-1 电器级别:PC级 使用类别:AC-33iB 额定工作电压(Ue):AC400V: 额定绝缘电压(Ui):AC690V 额定工作电流(Ie):10A~3200A 额发热电流(A) 额定绝缘电压 额定冲击耐受电压 额定工作 电流(A) AC-31A AC-35A AC-33iB 额定短时耐受电流 额定限制短路电流 控制电源电压 转换时间(S) Ⅰ电源(常用) N极必接 C B A A B C N极必接 Ⅱ电源(备用) 接线示意图 A B C N 负载侧挂锁位置