(一) 案例四 FBX电缆室燃弧
(二) 案例五 FBX电缆室燃弧
(三) 案例六 FBX套管处漏气
(四) 案例七 FBX套管出现放电现象
(五) 案例八 WS-G管型母线侧封堵燃弧 案例九 WS-G 上的电压互感器(PT)燃弧
(一) 案例十 WS-G 上的电压互感器(PT)燃弧
(二) 案例十一 WSG电机烧毁 案例十二 SM6母线安装不到位 案例十三 SM6发生偷分、偷合故障 案例十四 RM6电缆头安装不到位 AIS部分(空气绝缘开关柜) 案例十五 PIX的断路器燃弧故障 案例十六 PIX的母线室燃弧故障 案例十七 HVX断路器偷跳故障 SIS 部分(固体绝缘开关柜) 案例十八 Premset外置母线放电 原因: FBX-E型产品没有使用专用的扩展口绝缘封 堵,导致绝缘距离不足,高压端对地发生闪 络故障.
建议: 严格按照产品安装指导上的要求进行安装. 柜体上粘贴了相关的封堵安装方法. 案例一 FBX边柜扩展口闪络故障 异物入口 原因: 由于短熔管与加长铜棒的安装顺序错误,当熔 管因外部原因而发生撞针弹出时,联锁跳闸装 置失效,最终熔管仓被电弧击穿. 建议: 严格按照产品安装指导上的要求进行安装. 柜体上粘贴了相关的短熔管与加长铜棒的正确 安装方法. 案例二 FBX熔管仓燃弧故障 原因: 电缆安装时紧固力矩不足导致搭接面局部发 热,最终烧毁电缆靴套,造成接地故障. 建议: 参照产品的安装说明书,将电缆按规定力矩 进行紧固. 注意:电缆仓燃弧有时会造成柜体气箱漏 气,出于安全考虑请及时联系施耐德进行柜 体修复或更换. 案例三 FBX电缆室燃弧
(一) 原因: 电缆安装时,未对电缆进行有效固定和支 撑,强大的应力作用在绝缘套管的环氧材 料上,导致其开裂并造成燃弧故障. 建议: 使用施耐德产品上配备的电缆夹对电缆进 行固定. 注意:当电缆夹在现场无法使用时,必须 要有替代方案对电缆另行固定.电缆的重 力不允许直接施加在FBX绝缘套管上. 案例四 FBX电缆室燃弧
(二) 原因: 电缆安装时,靴套内未做有效清洁或者 硅脂涂抹不足、不均,将导致绝缘套管 沿面爬电,最终导致该相接地故障. 建议: 电缆靴套内在安装之前必须做好清洁, 不能出现较大异物、杂质.硅脂涂抹要 充足、均匀. 注意:硅脂要购买正规品牌,防止密封 不良引起绝缘失效. 案例五 FBX电缆室燃弧
(三) 原因: 由于现场使用了400mm2截面的三芯电缆,并且没有针对该电 缆的特殊电缆进线和固定的方案,导致目前提供的最大电缆截面 300mm2的三芯电缆的固定方案无法应用,故现场的电缆没有使用合 理的电缆夹固定,导致电缆自重和弯曲应力均直接施加在电缆套 管,使其承受了超出合理范围的应力. 建议: 1,在确定设备需要进行400mm2截面的三芯电缆时,应与施耐德商 务和设计部门及时沟通,获得相应的电缆下沉箱方案和电缆夹固定 方式;
2,在现场电缆安装工序控制中应严格按照施耐德推荐的工艺流程和 相应技术标准执行,避免未固定电缆夹和电缆未固定的情况下,截 留电缆长度和挂入电缆压线终端导致套管承受过大机械应力的情 况. 案例六 FBX套管处漏气