中压开关柜常见问题指南 施耐德电气中国供应链(2018版) WSG PIX SM6 FBX RM6 Premset 中压开关柜常见问题指南目录 GIS部分(SF6气体绝缘开关柜) 案例一 FBX边柜扩展口闪络故障 案例二 FBX熔管仓燃弧故障 案例三 FBX电缆室燃弧

(一) 案例四 FBX电缆室燃弧

(二) 案例五 FBX电缆室燃弧

(三) 案例六 FBX套管处漏气

(四) 案例七 FBX套管出现放电现象

(五) 案例八 WS-G管型母线侧封堵燃弧 案例九 WS-G 上的电压互感器(PT)燃弧

(一) 案例十 WS-G 上的电压互感器(PT)燃弧

(二) 案例十一 WSG电机烧毁 案例十二 SM6母线安装不到位 案例十三 SM6发生偷分、偷合故障 案例十四 RM6电缆头安装不到位 AIS部分(空气绝缘开关柜) 案例十五 PIX的断路器燃弧故障 案例十六 PIX的母线室燃弧故障 案例十七 HVX断路器偷跳故障 SIS 部分(固体绝缘开关柜) 案例十八 Premset外置母线放电 原因: FBX-E型产品没有使用专用的扩展口绝缘封 堵,导致绝缘距离不足,高压端对地发生闪 络故障.

建议: 严格按照产品安装指导上的要求进行安装. 柜体上粘贴了相关的封堵安装方法. 案例一 FBX边柜扩展口闪络故障 异物入口 原因: 由于短熔管与加长铜棒的安装顺序错误,当熔 管因外部原因而发生撞针弹出时,联锁跳闸装 置失效,最终熔管仓被电弧击穿. 建议: 严格按照产品安装指导上的要求进行安装. 柜体上粘贴了相关的短熔管与加长铜棒的正确 安装方法. 案例二 FBX熔管仓燃弧故障 原因: 电缆安装时紧固力矩不足导致搭接面局部发 热,最终烧毁电缆靴套,造成接地故障. 建议: 参照产品的安装说明书,将电缆按规定力矩 进行紧固. 注意:电缆仓燃弧有时会造成柜体气箱漏 气,出于安全考虑请及时联系施耐德进行柜 体修复或更换. 案例三 FBX电缆室燃弧

(一) 原因: 电缆安装时,未对电缆进行有效固定和支 撑,强大的应力作用在绝缘套管的环氧材 料上,导致其开裂并造成燃弧故障. 建议: 使用施耐德产品上配备的电缆夹对电缆进 行固定. 注意:当电缆夹在现场无法使用时,必须 要有替代方案对电缆另行固定.电缆的重 力不允许直接施加在FBX绝缘套管上. 案例四 FBX电缆室燃弧

(二) 原因: 电缆安装时,靴套内未做有效清洁或者 硅脂涂抹不足、不均,将导致绝缘套管 沿面爬电,最终导致该相接地故障. 建议: 电缆靴套内在安装之前必须做好清洁, 不能出现较大异物、杂质.硅脂涂抹要 充足、均匀. 注意:硅脂要购买正规品牌,防止密封 不良引起绝缘失效. 案例五 FBX电缆室燃弧

(三) 原因: 由于现场使用了400mm2截面的三芯电缆,并且没有针对该电 缆的特殊电缆进线和固定的方案,导致目前提供的最大电缆截面 300mm2的三芯电缆的固定方案无法应用,故现场的电缆没有使用合 理的电缆夹固定,导致电缆自重和弯曲应力均直接施加在电缆套 管,使其承受了超出合理范围的应力. 建议: 1,在确定设备需要进行400mm2截面的三芯电缆时,应与施耐德商 务和设计部门及时沟通,获得相应的电缆下沉箱方案和电缆夹固定 方式;

2,在现场电缆安装工序控制中应严格按照施耐德推荐的工艺流程和 相应技术标准执行,避免未固定电缆夹和电缆未固定的情况下,截 留电缆长度和挂入电缆压线终端导致套管承受过大机械应力的情 况. 案例六 FBX套管处漏气