编辑: 没心没肺DR 2019-07-05

(四) 原因: 由于安装所使用的硅脂具有较差的绝缘性能及 较低的燃点,从而在带电运行中出现的放电故 障. 建议: 使用硅脂性能好的电缆头厂家,在电缆头密封 的区域,应尽早去除绝缘性能存在问题的硅 脂,并进行清理和硅脂的更换. 案例七 FBX套管出现放电现象

(五) 原因: 为管型母排安装侧封堵时,压接封堵半导体的铝 环装反. 建议: 请按照产品安装说明指导进行现场安装,侧封堵 的安装错误将导致管型母线对地燃弧,甚至相间 短路故障的发生. 案例八 WS-G管型母线侧封堵燃弧 错误 正确 原因: 安装时PT的弹簧没有成功地进入到绝缘套管内部, 而是夹在绝缘密封面内,上电后立刻发生燃弧. 建议: 现场安装人员需要在施耐德售后工程师的指导下, 专业地对PT进行安装. 案例九 WS-G 上的电压互感器(PT)燃弧

(一) 原因: 严重的低温会导致PT的硅橡胶头发生收缩,PT硅 橡胶头与绝缘套管的压缩面会发生爬电,引发接 地故障. 建议: 温度极低的客户现场应该启动空调、暖气、或者 开启柜内的加热器. 案例十 WS-G 上的电压互感器(PT)燃弧

(二) 原因: 客户现场粉尘过多、湿度过大,导致电机漆包线 绝缘受损,无法正常工作. 建议: 做好防尘工作,封堵粉尘进入机构的通道;

潮湿 环境需开启柜内电加热器. 案例十一 WSG电机烧毁 原因:母线安装不到位,导致母排与气包顶 端接触不良,过热导致绝缘破坏,最总引发 短路故障. 建议: 1,通过在母线室顶板区域增加母线紧固螺栓 安装的要点提示贴纸,提醒安装人员严格按 照要求装配和检查. 2,通过相应的检查工装设计,在螺栓紧固后 通过使用工装帮助检查螺栓的旋入深度是否 正常. 案例十二 SM6母线安装不到位 原因: 客户现场过于潮湿,控制功能的电路板遭长期电 腐蚀后绝缘受损,柜体电气控制功能失效. 建议: 保证客户现场环境符合产品应用标准,在特别潮 湿环境内,柜体加热器必须处于运行状态. 注意:电腐蚀还会发生在带电辅助触点上,影响 触点功能. 案例十三 SM6发生偷分、偷合故障 原因: 直插型电缆头在制作过程中,插针和电缆没有 正确推入电缆靴套的限位位置,导致电缆终端 在垂直安装过程中,电缆插针和电缆由于自身 重力的作用下从电缆靴套中退出,导致导电插 针与插口虚接放电最终引发放电现象. 建议: 严格按照电缆头厂家的指导说明进行安装 案例十四 RM6电缆头安装不到位 原因: 对PIX的断路器做现场试验时,未恢复触 臂上的绝缘护套,摇入断路器后发生燃 弧故障. 建议: 按断路器试验前的状态进行恢复,且绝 缘护罩必须安装牢固,防止其脱落. 案例十五 PIX的断路器燃弧故障 异物入口 原因: 未按照维护保养手册上建议的时间对PIX 的母线室进行维护.母排搭接电阻过大, 导致发热并最终发生燃弧. 建议: 严格按照产品维护保养手册对PIX的母线 室进行专业的特殊维护. 案例十六 PIX的母线室燃弧故障 异物入口 原因: 低压间内相关二次线的松动,会导致 HVX断路器发生偷跳. 建议: 客户应检查自接二次线的紧固状态,确 认不存在虚接现象. 案例十七 HVX断路器偷跳故障 异物入口 原因: 其原因是由于安装母排时,密封面没有清洁干 净有杂质,涂抹硅脂不均匀,安装的母排不在 中心位置等,在通电后,AC相,电弧从高压带电 部分沿母排与真空泡的密封面对屏蔽层击穿, 并最终发展为AC两相相间接地短路. 建议: 外置母线的安装,要按照施耐德的要求进行正 确装配,尤其是接触面的处理,要求表面清洁 干净,无杂质,涂抹硅脂均匀,并在送电之前 进行必要的检查及实验. 案例十八 Premset外置母线放电 技术常见问答FAQ(官网&微信) ? 功能:常见技术知识问答 ? 优点:30,000条技术知识问答;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题