编辑: 达达恰西瓜 2019-07-05

一、 建设目标 建设完整的、集成的、可靠的、易操作的围墙照明系统,提高工作效率、综合利用人员和智能的安全服务.

二、 设计原则 1. 照明要充分达到工作的目的;

2. 照明要能够掌握周围的环境;

3. 视觉工作的环境要舒适,无眩光;

广东省未成年犯管教所围墙照明改造设备采购项目 项目编号:GZYL16HC04042 广州宜立招标代理有限公司

6 4. 照明要具有经济性;

在提高照度的同时整体功率能耗降低 5. 灯具的雨雾穿透力强

三、 设计依据 依照中华人民共和国有关公共安全行业标准、地方标准和其它相应标准或规范,以及管教所的有关需求进 行设计,具体如下: 《看守所建筑设计规范》 《监狱建设标准》 《建筑物防雷设计规范》(2000 年版)GB50057-1994 《建筑照明设计规范》GB 50034-2004 《灯具一般安全与试验》GB7000-1-2002 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993 《灯的控制装置》GB19510-2009 《控制网络协议规范》EIA-709.1 《广东省四防一体化建设指引》 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50208-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 根据国家监狱建设对监狱内外墙照明设备的功能及技术要求,采用高效节能 LED 路灯式灯具作为围墙的一 般照明灯具,内墙采用 100W LED 灯具,外墙采用 120WLED 灯具,LED 灯具具有高效,节能,长寿命的特点, (光 源寿命长达 100000h),能满足其持续性长的要求.路灯式 LED 灯具配光角度宽,光照范围广,能在有限的空 间环境,光源更加均匀,大大减少近距离照明的暗区,内墙照明设备安装间隔为 15-20 米,外墙照明设备安装 间隔为 20-30 米,灯与灯之间不能有照度暗区.灯具安装角度朝下,避免了对门岗及值班人员观察巡视的直接 眩光. 因围墙照明对灯具雨雾天气穿透力的要求,色温要求为 3000K.

四、 照明改造涉及区域: 区域 改造长度 描述 东区

800 米 改造分为

4 个防区,本次建设包括外围墙照明

800 米;

西区

1200 米 改造分为

4 个防区,本次建设包括外围墙照明

1200 米;

五、 主要设备技术要求

(一) 照明灯具总体技术要求: 额定电压:AC220V 电缆规格:φ10-φ14mm 广东省未成年犯管教所围墙照明改造设备采购项目 项目编号:GZYL16HC04042 广州宜立招标代理有限公司

7 防护等级:IP65 防腐等级:WF2 绝缘等级 I 功率因数:≥0.9 灯具有国家电光源质量监督检测中心出具的检测报告,灯具点亮一万小时光通维持率在 95%以上.灯具 有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书.LED 光源色温为 3000K,在雨雾天气穿透力强,灯具需安装 防雷装置.

1、 灯具外壳 外壳采用优质铝合金压铸成型,高强度,耐冲击,灯体表面高压静电粉末喷涂处理,耐腐蚀.防腐........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题