电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 混凝土搅拌站实验室各项操作规程 1.1 水泥净浆搅拌机操作规程 1.1.1 按规定称取水及水泥. 1.1.2 把搅拌锅和搅拌叶片用湿布润湿,倒入拌和用水. 1.1.3 在规定的 5C10 秒中将水泥加入到搅拌锅,防止水或水泥溅出. 1.1.4 将拌和锅安置在搅拌设备上,启动搅拌机. 1.1.5 按规定设置的搅拌方式搅拌, 立即将搅拌好的水 泥浆装入涂有隔离剂的锥模中, 用小 刀插捣,并轻轻震动数次,保证水泥浆填满密实刮去多余水泥浆,抹平. 1.1.6 随即将锥模固定在相应位置上,调整锥尖与净浆表面接触,拧紧固定螺丝. 1.1.7 稳定后突然放松螺丝,让试锥垂直自由沉入水泥浆中,当试锥停止下降或释放试锥

30 秒时,记录试锥下降深度.整个操作应在搅拌结束后 1.5 分钟内完成. 1.1.8 关闭电源,清洗搅拌锅并擦拭搅拌机. 1.2ISO 振实台操作规程 1.2.1 打开电源.将标准成型的胶砂用小勺分两层装入已安装好的试摸里. 1.2.2 装第一层时用大播料器垂直架在模套顶部,将料层播平,随后振实

60 次. 1.2.3 再装入第二层胶砂,用小播料器播平,再振实

60 次. 1.2.4 关闭电源从振实台上卸下试模. 1.2.5 用金属直尺以近似垂直的角度在试模模顶一端,沿试模长度方向以割据的动作慢慢向 另一端移动,一次将试模上多余的胶砂刮去,并用直尺将试件表面抹平. 1.2.6 对试模进行标记,带模放入养护室或养护箱中养护至规定时间脱模. 1.2.7 清理现场并将振实台擦拭干净. 1.3 标准恒温恒湿养护箱操作规程 1.3.1 将加热水箱注满清水后,在将加湿器水箱拿下,把水箱下面的加水密封盖拧下,加水(纯净水或凉白开水)至2/3 处,把水箱和加湿管复位.(使用时仅防水箱无水而烧毁加湿器)1.3.2 调整温度和湿度至所需温湿度,打开仪表电源开关.1.3.4 工作正常后装入试件进行养护.1.3.5 放水时将箱后放水管(阀)打开放掉养护箱内的水,以便延长养护箱的使用寿命.1.3.6 运输时严禁与较硬物件撞击或剧烈振动.1.3.7 养护箱切勿倾斜以免损坏制冷压缩机.1.3.8 搬运前要轻抬轻放.1.3.9 放置位置要求通风条件良好.1.3.10 加热与制冷严禁同时进.检修时必须由电工检修,断电检查.中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! ! ! ! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 1.4 雷式沸煮箱操作规程 1.4.1 以箱体底部算起加水180mm 置沸煮箱内.1.4.2 将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下, 平放在试饼架上,雷氏夹两指针朝上,横放于篦板上.1.4.3 接通电器控制箱电源,启动自动开关.1.4.4 沸煮箱里的水于30±