编辑: ok2015 | 2019-09-10 |
1. 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过
30 个字(两 个英文字段作一个汉字). 2. 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止终点. 3. 行业类别――按国标填写. 4. 总投资――指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的 影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其他建议. 7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,不填. 8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复. 目录 建设项目基本情况.1 建设项目所在地自然环境社会环境简况.12 环境质量状况.17 评价适用标准.21 建设项目工程分析.26 项目主要污染物产生及预计排放情况.37 环境影响分析.39 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.60 结论与建议.62 附表 附表 1:环保验收一览表;
附表 2:环保措施一览表;
附表 3:环保投资估算一览表;
附表 4:施工期环境监理内容一览表 附图 附图 1:项目地理位置图 附图 2:项目区域水系图 附图 3:项目周边环境保护目标图 附图4:项目总平面布置图 附图5:项目与《江口县城市总体规划》(2009-2030)符合性分析图 附件 附件 1:《委托书》(2018 年3月) 附件2:项目可行性研究报告批复 附件3:项目建设用地规划许可
1 建设项目基本情况 项目名称 贵州省铜仁市江口县殡仪馆建设项目 建设单位 江口县民政局 法定代表人 周勇 联系人 陈黔 通讯地址 铜仁市江口县双江街道民俗街 联系电话
18985198270 传真 / 邮政编码
554400 建设地点 江口县凯德街道办 立项审批部门 江口县发展和改革 局 批准文号 江发改投资【2018】12 号 建设性质 新建 行业类别及代码 殡葬服务[O7980] 占地面积(m2 )
41990 绿化面积(m2 ) 18895.5 总投资(万元)
5813 环保投资 (万元)
63 环保投资占总投 资比例 1.08% 工程内容及规模:
一、项目由来 殡仪馆是为全社会服务的一个场所,是社会进步的产物,是随着生产力发展而 发展的.殡仪馆是社会主义精神文明的一个阵地,它的功能是通过人们在殡仪馆举 行的一系列活动,使人们的悲伤得到慰藉,哀思有所寄托,生者得到安慰,逝者得 到安息,起到移风易俗,升华人们的思想的作用,使整个丧葬过程成为文明、健康、 进步的活动.随着经济社会的不断发展,人们对殡葬事业的需求越来越强烈,和谐 殡葬是构建社会主义和谐社会不可或缺的一部分,殡仪馆作为目前殡仪服务的主要 提供者,在贯彻落实党和政府的 亲民、为民、利民 政策上具有不可替代的作用. 项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要,是江口县 物质文明和精神文明 建设的重要内容,有利于进一步促进项目区全面实行火葬,节约土地,优化环境, 革除丧葬陋俗,提倡文明、节俭办丧事等. 为满足江口县自身发展及市场需求,拟建一处集生态化、文明化、人性化、园 林化、功能合理化为一体的殡仪馆.总体规划建设包括办公生活区、业务区、殡仪 区、火化焚烧区、骨灰存放祭奠区.拟建项目总用地面积 41990m2 (63 亩),总建 筑面积约 15594m2 ,停车位
240 个(地面
175 个,地下
65 个) ,建筑密度 19.84%, 容积率 0.32,绿化率 42.3%,绿化面积约 18895.5m2 .该项目可行性研究报告已通过 江口县发改委审批,同意项目立项,江发改投资【2018】12 号(详见附件 2).
2 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》 (国 务院令第
253 号)等有关规定,该项目需要进行环境影响评价,依据《建设项目环 境影响评价分类管理名录》 (2017.09.01) , 该项目属于第四十项 社会事业与服务业 中 殡仪馆、陵园、公墓(127) 类别,应编制环境影响报告表.为此,江口县民政 局委托我司承担该项目的环境影响评价工作(委托书见附件 1). 接受业主委托后,我司对项目现场及周围进行了实地踏勘、环境状况初步调查 和资料收集工作,并依据项目特性编制完成《贵州省铜仁市江口县殡仪馆建设项目 环境影响评价报告表》.
二、项目地理位置 项目位于江口县凯德街道谭家坪(北纬 27.636190,东经 108.805733),项目地理 位置见附图 1.
三、项目建设内容及规模 项目总体规划建设包括综合楼、服务楼、悼念区、火化焚烧区、骨灰存放祭奠 区及地下室等.总用地面积 41990m2 (63 亩),总建筑面积约 15594m2 ,停车位
240 个(地面
175 个,地下
65 个) ,建筑密度 19.84%,容积率 0.32,绿化率 42.3%,绿 化面积约 18895.5m2 . 江口县公墓已经建成使用,本项目建设不包含公墓,后期本项目若新增公墓, 需另行环评.本项目红线占地面积41990m
2 (63亩),但本次殡仪馆建设未完全使用, 在项目东北侧预留有用地,环评要求,后期若使用预留用地增加建设,需另行环评. 项目建筑物主要经济技术指标见表 1-1,项目组成见表1-2. 表1-1 项目建筑物主要经济技术指标表 技术经济指标 规划用地面积 41990.00 m
2 总建筑占地面积 8331.64 m
2 总建筑面积 15594.29 m2 其中 计容建筑面积 13091.48 m2 其中 综合楼 3254.22 m2 1#服务楼 1226.72 m2 悼念厅1#楼1936.0 m
2 悼念厅2#楼623.36 m
2 火化区 1084.25 m2 骨灰堂 3019.08 m2 遗体处理区 716.84 m2 连廊 1241.01 m2
3 地下室 2502.81 m2 建筑密度 19.84 % 绿地率 42.3 % 容积率 0.32 停车位
240 辆 其中 地上停车位
175 辆 地下停车位
65 辆表1-2 项目组成及主要环境问题 项目 名称 建设内容及规模 主要环境问题 施工期 营运期 主体 工程 综合楼 三层,钢混结构,位于项目西部,建筑面 积为 3254.22m2 主要包括:登记大厅、更衣室、整容室、 法医室、油泵房、冷藏室和设备用房. 施工噪声 扬尘、废水 建筑废弃物 生活垃圾 生活废水 噪声 悼念厅 一层,钢混结构,位于项目东部级南部, 建筑面积为 2559.36m2 主要包括:告别厅、休息室、音控室、厕 所及管理用房. 生活废水 烟气 噪声 骨灰寄存 共三层,钢混结构,位于项目南侧,建筑 面积为 3019.08m2 一层为丧葬品展销区,
二、三层为骨灰寄 存处. 生活废水 生活垃圾 火化区 一层建筑,位于项目最南侧,建筑面积 1084.25m2,内设三台火化机(两用一备) 及一台焚烧炉. 固废、废气 1#服务楼 一层,钢混结构,位于项目北侧,建筑面 积为 1226.72m2 主要为接待办公及休息区. 生活废水 生活垃圾 餐厨垃圾 噪声 餐饮废水 食堂油烟 遗体处理处 一层,钢混结构,项目东北侧,建筑面积 716.84m2 主要为遗体处理用房 生活废水 地下室 建筑面积 2502.81m2, 主要为设备用房及地 下停车位
65 个 废水 机动车噪 声废气公用 工程 配电房 市政变电站供给,另有备用发电机放置于 配电房. / 取水 市政统一提供自来水. /
4 储油灌 1t 地下储油罐
1 个,占地面积约
20 m2 / 生活 设施 广场 新建广场及道路硬化 生活污水 生活垃圾 停车场 设计地面停车位共计
175 个 环保 工程 绿化面积约为 18895.5m2 / 污水处理站 污水处理站的污水处理能力为 20m3 /d,采 用生物接触氧化+消毒处理. 臭气、污泥 废气处理设 施 火化炉废气处理设备
2 套 (设备自带设施) 废气
四、公用工程 (1)厂内道路 ①道路规划原则 高效畅通的交通组织至关重要.道路规划应注重主次分明、结构合理、宽度 适宜,做到交通通畅,技术经济合理.并注意道路与地形地物相结合,做到经济、 自然. 1)合理设计道路线型和竖向标高, 保障内外交通安全畅通, 利于道路和管线施工;
2)合理确定道路宽度和横断面,节约造价. ②道路结构 车行道为
20 厘米厚 C25 现浇混凝土面层,下设
15 厘米厚 5%干硬性混凝土 稳定层,15 厘米厚碎石垫层.林荫道路面铺设广场砖,下设
30 厘米厚的砂石垫层. 人行小路为混凝土路面. (2)停车场 在场区主出入口处规划左、右两个停车场,停车场设大车车位
40 个,小车车位
200 个.如有临时停车需要,在主干道上设置港湾式停车位供车辆临时停靠.停车场 要考虑生态性设计原则. (3)给排水系统 1) 用水情况 本项目用水主要为员工生活用水、悼念人员用水、食堂用水、尸体消毒清洗用 水、绿化用水、车库冲洗用水以及除尘设备循环用水等.根据《建筑给水排水设计 规范 (2009 年版) 》 (GB50015-2003) 及 《贵州省行业用水定额》 (DB52/T 725-2011) 估算,项目用水、排水情况见表 1-3.
5 ①员工生活用水:项目劳动定员
25 人,均在厂内食宿,用水定额按 100L/人・d 计,则项目生活用水量 2.5m3 /d;
排污系数按 0.85 计,则废水产生量为 2.13m3 /d. ②悼念人员用水:悼念人员每天预计按
60 人,用水定额按 50L/人・d 计,则悼 念人员用水量 3.0m3 /d;
排污系数按 0.85 计,则废水产生量为 2.46m3 /d. ③遗体清洗、消毒用水:项目仅进行简单地清洗及消毒,对含有传染病、结核 病等病源遗体,本评价要求遗体必须在医院里进行清洗完毕后,才可运至殡仪馆进 行处理.项目年处理遗体
350 具,平均每天按处理
1 具尸体计算,类比同类项目耗 水量,遗体清理用水按 0.2 m3 /具计,则用水量为 0.2m3 /d;
排污系数按 0.85 计,则废 水产生量为 0.17m3 /d. ④食堂餐饮用水:项目考虑员工及悼念人员用餐,每天共计
85 人,全部考虑为 一餐,用水定额按 25L/人・餐计,则用水量为 2.13m3 /d;
排污系数按 0.85 计,则废 水产生量为 1.81m3 /d. ⑤绿化用水:绿化用水按 2L/m
2 .次计,项目绿化面积为 18895m
2 ,则绿化用 水为 37.7t/d;
绿化用水中 14.73m3 ,来自项目污水处理后回用, 剩余 22.97m3 为新鲜水 补充. ⑥地下车库用水:地下车库冲洗按 2L/m2 .次计,地下车库面积约 2000m2 ,则 用水量为 4.0m3 /d;
排污系数按 0.85 计,则废水产生量为 3.4m3 /d. ........