1 PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0) 概述 PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0)驱动器是 Firstack 针对 FF1800R12IE5 模块开发的高性能即插即用数字驱动器,为客户解决 1500V 系统驱动 方案.驱动采用 CPLD 为数字控制核心,保护功能齐全,内置故障管理系统,实时将变 流器的工作状态上传上位机,为失效变流器现场 大数据管理 提供支持.完美解决 NPC I 型拓扑中 关断时序 以及 大换流回路关断尖峰 这两大难题,使得 NPC 拓 扑的可靠性可以媲美两电平,能让客户像两电平一样使用 NPC I 型三电平. 图1产品照片 PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0) www.firstack.com 2017-01-29 Page
2 目录 概述.1 系统框架图.3 使用步骤及注意事项.4 机械尺寸图.5 引脚定义.6 驱动参数.7 主要功能说明.10 u 短路保护.10 u 欠压保护.10 u 分级关断.11 u NTC 温度采样
11 u 智能故障管理系统.12 门极电阻位置指示.14 订购信息.17 技术支持.17 法律免责声明.17 联系方式.17 PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0) www.firstack.com 2017-01-29 Page
3 系统框架图 智能故障管理系统原边 副边 PWM1~4 Fault P N S1 S2 S3 S4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 AC 驱动模块1 Fault4 Fault1 开通 驱动模块4 . . . . . . 分级关断 关断 开通 分级关断 关断 NTC1 NTC2 最高温选择 NTC3 压频转换 频率信号 图2系统框架图 PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0) www.firstack.com 2017-01-29 Page
4 使用步骤及注意事项 驱动器简便使用的相关步骤如下: 1. 选择合适的驱动器 使用驱动器时,应注意该驱动器适配的 IGBT 模块型号.对于非指定 IGBT 模块无 效,使用不当可能会导致驱动和模块失效. 2. 将驱动器安装到 IGBT 模块上 对IGBT 模块或驱动器的任何处理都应遵循国际标准 IEC 60747-1 第Ⅸ章或欧洲标 准EN
100015 要求的静电敏感器件保护的一般规范(即工作场所、工具等必须符合这 些标准) . 如果忽视这些规范,IGBT 和驱动器都可能会损坏. 3. 将驱动器连接到控制单元 将驱动器接插件连接到控制单元,并为驱动器提供合适的供电电压 4. 检查驱动器功能 检查门极电压:对于关断状态,额定门极电压在相应的数据手册中给出,对于导通 状态, 该电压为 15V. 另请分别检查对应有控制信号和无控制信号时驱动器的输入电流. 这些测试应在安装前进行,因为安装后可能无法接触到门极端子. 5. 设置和测试功率单元 系统启动之前,建议用单脉冲或双脉冲测试方法分别检查每个 IGBT 模块. Firstack 特别建议用户要确保 IGBT 模块即使在最恶劣的条件下也不会超过 SOA 规 定的工作范围,因为这强烈依赖于具体的变换器结构. PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0) www.firstack.com 2017-01-29 Page
5 机械尺寸图 图3尺寸图 接插件厂家及型号 序号 标号 厂家 型号 推荐配套端子
1 P4 WE
618015231221 618015227221 PM124-E5(含飞仕得数字 IGBT 驱动软件 V1.0) www.firstack.com 2017-01-29 Page
6 引脚定义 P4 引脚定义: 引脚 命名 注释 引脚 命名 注释
1 VDC 原边参考地
2 VDC 原边参考地
3 IN1 T1 管PWM 信号
4 IN2 T2 管PWM 信号
5 SO 故障汇总
6 IN3 T3 管PWM 信号
7 IN4 T4 管PWM 信号
8 FOUT 原边参考地
9 GND 原边参考地
10 GND 原边参考地