编辑: bingyan8 | 2019-07-05 |
2、型号含义 型号 额定电流比(A) 额定电压 (KV) 准确级 额定负荷(VA) SDH-1 200~400/5 0.66 0.5 10P5,10P10
5 500~800/5
10 SDH-2 300~400/5 0.66 0.5(10P5 10P10)
5 500~800/5 0.5(10P5 10P10)
10 1000/5 0.2(10P5 10P10)
15 SDH-3 600~800/5 0.66 0.5 (10P5 10P10)
10 1000~1200/5 0.2(10P5 10P10)
15 SDH-4 1000~1200/5 0.66 0.2(10P5 10P10)
15 1500/5
15 SDH-5 1500~2000/5 0.66 0.2(10P5 10P10)
20 2500~3000/5
30 SDH-6 2500~3000/5 0.66 0.2(10P5 10P10)
30 4000~5000/5
40 L Q Z 0.66 额定电压(KV) 浇注式 带铜排 电流互感器
3、使用环境条件 a、互感器安装海拔高度不超过
1000 米b、环境温度:-5℃~40℃且平均不超过 30℃ c、额定电压:0.5KV -0.66KV d、互感器安装场所应干燥通风,空气相对湿度不大于 80%且 周围无侵蚀性和爆炸性的
4、主要技术参数和安装尺寸 图1额定电压: 0.66kV 额定频率: 50Hz 额定一次电流: 5-125A 额定二次电流:5A 准确级: 0.5S, 0.2 级,0.5 级 二次输出:5VA, 10VA. 图2额定电压: 0.66kV 额定频率: 50Hz 额定一次电流: 5-2000A 额定二次电流:5A 准确级: 0.2S, 0.2 级,0.5 级,0.5S 级 二次输出: 5VA,10VA,20VA ........