编辑: ok2015 2019-07-05

根据项目区域声环境 现状监测,项目厂界测点噪声等效声级均可达到《声环境质量标准》 (G83096-2008)中2类区标准,声环境质量良好.本项目各污染物经处理后 达标排放,项目运营后环境质量不会超出现状功能区标准,符合环境质量底线 要求. 本项目天然气燃烧废气达标排放, 无新增废水产生, 噪声厂界达标排放, 因此, 项目运营后环境质量不会超出现状功能区标准, 符合环境质量底线要求. (3)与资源利用上线相符性 本项目营运过程使用天然气由燃气公司配送液化天然气,不新增电能、水 资源、原辅材料的使用,且不新增用地,本项目不会突破当地资源利用上线. (4)环境准入负面清单 建设项目所在地尚未制定环境准入负面清单.本项目符合《产业结构调整 指导目录(2011 年本)》(2013 年修正,发改委第

21 号令)、《江苏省工业

6 和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118 号) 等国家和江苏省地方产业政策;

符合《南通市通州区二甲镇镇区控制性详细规 划(2015-2030)》,并取得南通市通州区行政审批局备案.因此,本项目符 合当地环境准入要求.

5、工程内容及产品方案 技改项目不新增产品及产能. 本次技改主要对燃煤烘干机改造为燃天然气烘 干机.主体工程及产品方案见表 1-3. 表1-3 技改项目主体工程及产品方案表 工程名称 (车间、生产装置或生 产线) 产品名称 设计能力(万t/a) 年运行时数 (h) 技改前 技改后 变化量 预拌干粉砂浆生产线 预拌干粉砂浆

10 10

0 3000

6、公辅工程 技改项目公用及辅助工程见表 1-4. 表1-4 公用及辅助工程 类别建设名称 现有实际能力 本项目新增 备注 储运工程原料储罐 870m3

0 原料暂存 成品储罐 160m3

0 成品暂存 黄沙堆存区 500m2

0 车间内黄沙堆存 运输 - - 汽车运输 公用工程给水 300t/a

0 来自市政自来水管网 排水 240t/a

0 依托租赁方化粪池处理后 委托环卫定期清运 供电

15 万度/年0当地供电部门 环保工程1套袋式除尘器 35000m3 /h

0 黄沙烘干废气处理,布袋 截留粉尘作为原料回用

8 套袋式除尘器 15000m3 /h

0 搅拌机及每个原料、成品 储罐在物料输送过程的粉 尘处理 化粪池 10m3 依托现有 依托租赁方 噪声防治 降噪≥20dB(A) 降噪≥20dB(A) 厂房隔声 一般固废暂存场 20m2 依托现有 一般固废暂存

7

7、环保投资 技改项目具体环保投资情况见表 1-6. 表1-6 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 投资 (万元) 数量 (台) 处理效果 废气 1#袋式除尘器+15m 排气筒 现有已建

1 烘干粉尘除尘效率 99% 2#袋式除尘器 现有已建

1 黄沙储罐粉尘除尘效率 99% 3#袋式除尘器 现有已建

1 黄沙储罐粉尘除尘效率 99% 4#袋式除尘器 现有已建

1 黄沙中转罐粉尘除尘效率 99% 5#袋式除尘器 现有已建

1 水泥储罐粉尘除尘效率 99% 6#袋式除尘器 现有已建

1 粉煤灰储罐粉尘除尘效率 99% 7#袋式除尘器 现有已建

1 添加剂储罐粉尘除尘效率 99% 8#袋式除尘器 现有已建

1 搅拌粉尘除尘效率 99% 9#袋式除尘器 现有已建

1 成品储罐粉尘除尘效率 99% 33m 排气筒

8 8 根2#-9#袋式除尘器配套 废水 化粪池 依托租赁方 10m3 生活污水达标排放 固废 一般固废暂存场 现有已建 20m2 一般固废暂存 噪声 厂房隔声 - - 降噪量≥20dB(A) 合计