编辑: 苹果的酸 | 2019-09-11 |
1
1 安全及注意事项.2
2 产品信息.3 2.1 型号定义
3 2.2 铭牌
3 2.3 产品系列
3 2.4 技术参数
4 2.5 外型及安装尺寸(单位:mm)5 2.6 应用标准
6 2.7 认证
6 2.8 缩略语
7 3 安装、配线.8 3.1 开箱检查
8 3.2 使用环境
8 3.3 安装
8 3.4 电气配线
9 3.5 连接框图
10 3.6 端子说明及调整开关.11 3.7 应用举例
13 4 操作.16 4.1 操作面板
16 4.2 操作方法
16 5 功能图.18
6 功能参数表.28
7 参数说明及功能介绍.36 7.1 参数说明
36 7.2 功能介绍
59 8 通讯.67 8.1 MODBUS通讯配置.67 8.2 通讯读写数据
67 8.3 MODBUS通讯协议.67
9 故障处理及保养维护.70 9.1 故障处理
70 9.2 保养维护
70 10 选配件.71 10.1 选配件
71 10.2 选配件外形尺寸
71 附录:保修单 保修协议 质量反馈单 『目录』 前言感谢您使用北京佳凯中兴自动化技术有限公司生产的 JK1S 系列全数字单相晶闸管功率控制器. JK1S 系列全数字单相晶闸管功率控制器,采用全数字化设计,具有如下特点: z 16位高级单片机作为控制核心,有丰富的参数设定、检测和完善的保护功能;
z LED 数码显示,键盘参数设置,操作方便;
z 集成开环、恒压(恒定输出电压)、恒流(恒定输出电流)、恒功率(恒定输出功率)、调功(过零) 控制、LZ(移相-过零)控制、联机功率分配等功能于一体,使用灵活;
z 具有有效值(RMS)控制选件,实现真有效值的检测、控制;
有效值/平均值控制可通过键盘 修改参数设定;
z 12位精度的A/D转换,分辨率高;
z 两路10位精度D/A输出,可编程模拟输出众多内部参数;
z 模拟量/开关量输入、输出可编程,方便用户组态;
z 输入、输出接口均采用隔离技术,抗干扰能力强;
z 调功使用时,可联机分配功率,减小对电网的冲击;
z 标准配置单RS485通讯接口(MODBUS RTU协议);
具有扩展RS485 通讯接口(MODBUS RTU协议)、 单PROFIBUS通讯接口或双PROFIBUS通讯接口扩展选件;
z 广泛用于工业各领域的单相电压、电流、功率的控制、调节.
1 1 安全及注意事项 危险 与 注意 的定义: 由于没有按要求操作,可能造成设备严重损坏或人员伤亡的场合. 由于没有按要求操作可能造成中等程度伤害或轻伤,或造成物质损失的场合. 安装、使用前请仔细阅读本手册,如不认真阅读有关说明,违反安全规定,可能影响正常使用! 1.1 安装 危险 控制器应安装在金属等不可燃物上,否则有发生火灾的危险. 不要安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险. 不要把易燃、易爆物品放在控制器附近,否则有引发爆炸的危险. 不要将螺钉、垫片等金属物掉进控制器内部,否则有引发爆炸和发生火灾的危险. 注意 控制器应安装在无导电尘埃、无破坏绝缘性能的气体或蒸汽的环境中. 安装在无剧烈震动和冲击的地方.竖直安放,以利通风. 控制器有损伤或接线脱落时,请不要安装运行,否则有发生火灾、受伤的危险. 1.2 配线 危险 必须由具有专业资格的人员进行配线作业,否则有触电的危险. 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业,否则有触电的危险. 必须将控制器的保护接地端子可靠接地,否则有触电的危险. 不要将螺钉、垫片及金属物掉进控制器内部,否则有引发爆炸和发生火灾的危险. 注意 控制器主回路端子与导线鼻子必须牢固连接,否则有损坏财物的危险. 严禁将交流电源接入控制板的输入控制端子,否则会损坏控制器. 接线电缆鼻子的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有发生火灾、损坏财物的危险. 1.3 维护 危险 必须由具有专业资格的人员才能更换零件,严禁将线头或金属物遗留在控制器内,否则有引发爆 炸和发生火灾的危险. 更换控制板后,必须在运行前进行参数调整和匹配,否则有损坏财物的危险.
2 2 产品信息 2.1 型号定义 (1)型号定义(产品订货号代码) 图2-1 型号定义 (2)型号定义中选件代码的使用 在产品订货号后加反斜杠再加代码(可以是几个),如果需要,也可以附加简单的文字说明:选件及代码见 章节10.1 图2-2 选件代码使用示意图 2.2 铭牌 在控制器的外壳上,贴有标识控制器的型号及规格的铭牌,内容示意如图2-3. 图2-3 控制器铭牌 2.3 产品系列 型号额定电流 (A) 外形尺寸 高(mm)*宽(mm)*厚(mm) 重量 (kg) 冷却 方式 JK1S-0025
25 JK1S-0040
40 270*137*148 4.0 自冷 JK1S-0075
75 JK1S-0100
100 JK1S-0150
150 280*137*205 6.5 JK1S-0200
200 JK1S-0250
250 350*137*245 9.0 JK1S-0300
300 350*137*245 9.5 风冷
3 JK1S-0350
350 JK1S-0450
450 JK1S-0600
600 570*203*266 17.5 JK1S-0800
800 JK1S-1000
1000 670*264*323
32 JK1S-1500
1500 750*273*345
37 JK1S-2000
2000 670*474*323
58 JK1S-2500
2500 750*514*340
64 JK1S-3000
3000 750*514*340
66 2.4 技术参数 主回路电源 JK1S-****:AC100~400V,45~65Hz JK1S-****/5:AC500V,45~65Hz JK1S-****/T:>
AC500V,45~65Hz 控制电源 AC100~440V 0.5A,要求与主回路电源同相位(L1与L3同相位) 输入 风机电源 AC220V,50/60Hz 输出电压 主回路输入电压的0~98%(移项控制) 输出电流 见 铭牌 控制方式 恒压、恒流、恒功率、调功(过零)、LZ控制 输出 负载性质 电阻性、电感性 控制信号 模拟、数字、通讯 参数设置 控制器的参数可通过键盘、通讯进行设置及诊断 模拟量输入 4路可编程输入,12位转换精度 Al1输入:DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V Al2输入:DC0~5V、DC0~10V Al3输入:DC0~10V Al4输入:DC0~10V 开关量输入 无源开关量输入:1路固定,2路可编程 模拟量输入 2路可编程输出,10位转换精度 输出电流:DC4~20mA/DC0~20mA 负载电阻:100~600Ω 主要 控制 特性 开关量输入 2路可编程无源开关量输出 主回路故障 主回路失电或SCR故障时保护 过流保护 电流≥2倍额定电流时保护 过热保护 SCR温度≥75℃时保护 频率故障 电源频率超出范围保护(45~65Hz) 保护 负载断线 负载断线或部分断线保护 MODBUS 标准配置为单RS485通讯接口,通讯协议采用标准MODBUS协议的RTU模式,支持标准功能
3、
4、6和16 MODBUS选件 扩展MODBUS通讯接口 通讯 PROFIBUS选件 PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大速率12M 振动 AC500V,45~65Hz L2 主回路输出 连接负载 保护地 要求可靠接地 控制端子 L
3、L4 控制电源 工作、同步电源,AC100~440V;
要求L3与L1严格同相位 L
5、L6 风机电源 75A 及以上电流等级的控制器有此端子 +V 参考电源 +5V,供外部电位器使用的给定基准,负载能力≤5mA AI1 模拟输入1 DC0~20mA / DC4~20mA (输入阻抗250?) DC0~5V / DC1~5V (输入阻抗≥100K?) AI2 模拟输入2 DC0~5V / DC0~10V (输入阻抗≥100K?) AI3 模拟输入3 AI4 模拟输入4 DC0~10V(输入阻抗≥300K?) GND 模拟输入公共端 模拟输入信号 地 X1 输出允许 X
1、M 接通:控制器输出允许 X
1、M 断开:控制器输出停止 X2 开关量输入1 X3 开关量输入2 可编程开关量输入端口,无源触点输入 AO1 模拟输出1 AO2 模拟输出2 输出:DC4~20mA或DC0~20mA 负载电阻:100~600Ω M 信号公共端 开关量输入、模拟输出信号 地 Y1 Y1继电器输出 默认:故障报警 Y2 Y2继电器输出 常开,AC250V/5A DC30V/5A YC 公共端 继电器Y
1、Y2输出公共点 A1 RS485信号+ B1 RS485信号- M1 RS485通讯地 RS485通讯端口 VF1 VF2 电压反馈输入 电压反馈输入端,出厂时已连接到控制器的输出(负载两端) VF1 连接 L2 , VF2 连接 L4 3.6.2 调整开关 为选择不同的输入信号,设置了信号调整开关SW1,通过SW1的拨码状态选择输入信号类型. 图3-5 SW1调整开关示意图
11 (1)模拟输入信号与SW1拨码状态 AI1输入信号 SW1
1 2
3 4 4.11(AI1信号类型) DC4~20mA
1 * * *
0 DC1~5V
0 * * *
0 DC0~20mA
1 * * *
1 DC0~5V
0 * * *
1 *表示与拨码位无关 SW1-1决定是电流输入还是电压输入;
电流输入时,开关ON接入取样电阻,将DC0~20mA电流信号变换 为DC0~5V或将DC4~20mA变换DC1~5V信号,否则断开取样电阻. 4.11决定信号是将DC0~20mA/DC0~5V还是DC4~20mA/ DC1~5V. AI2 输入信号 SW1
1 2
3 4 DC0~5V *
1 * * DC0~10V *
0 * * *表示与当前拨码位无关 (2)开关量X3输入信号与SW1拨码状态 X3 输入信号 SW1
1 2
3 4 无源开关量 * *
1 0 高低电平信号 * *
0 1 *表示与当前拨码位无关
12 3.7 应用举例 3.7.1 例1:以JK1S-0025 控制器为例,对其应用作介绍 控制器参数:额定输出电流为25A. 本例采用电阻性负载,控制方式为恒压闭环控制,输入电压为AC220V,输出电压在0~200V范围内可调, 同时限制输出电流不超过20A,自动给定信号采用DC4~20mA,手动给定采用电位器给定信号DC0~5V,步 骤如下: (1)接线 图3-6 应用实例1接线 调整开关: SW1-1:ON,选择AI1为DC4~20mA输入,4.11 = 0. SW1-2:ON,选择AI2为DC0~5V输入. (2)参数设置 接线确认无误后,可送电进行参数设置. 确认给定1连线到AI1参数: 确认给定2连线到AI2参数: 设置给定选择1连线到X2信号: 设置故障复位连线到X3信号: 设置额定输出电压: 设置额定输出电流: 设置反馈选择: 设置限制选择: 设置限制值: 确认采用闭环控制: 1.11=7.11;
1.12=7.12;
1.15=8.12;
6.02=8.14;
3.05=220(220V);
3.06=20(20A);
2.09=7.27(AC电压反馈);
2.10 = 7.29(AC电流反馈);
2.11 = 7.02(100.0%);
2.14 = 0.
13 (3)操作 闭合S1,控制器开始运行, RUN 亮;
当S2处于断开状态,给定来源于给定1(AI1 输入的DC4~20mA信号),输出电压随给定而变化;
闭合S2,给定信号来源于给定2(AI2输入的电位器给定信号),输出电压随电位器给定而变化;
运行过程中通过键盘可查阅给定、电压反馈、电流反馈、输出电压、输出电流、输出功率等参数;
断开S1,控制器按斜坡停止输出,进入停机状态, STOP 亮,等待下一次运行;
故障时, FAULT 亮,控制器停止运行,确认故障原因,故障解除后可按S3或 ESC 键复位. 3.7.2 例2:应用于变压器一次侧 图3-7 变压器一次侧接线 应用说明: (1)主回路电压范围见产品铭牌(注意:L
3、L4最大输入为440VAC,如主回路电压超过L
3、L4输入允许 值,要求加变压器降压,同时注意L
1、L3的相位关系);
(2)控制器出厂时已经连接输出反馈,如果恒定变压器一次侧电压,不用修改反馈接线;
(3)恒定变压器二次侧电压时,请按图3-7接线,要求: 如二次侧输出的最大电压较低(如:500V),要求加入反馈变压器T2,将输出的最大电压降到主回 路额定电压左右;
如二次侧最大电压在100V~500V之间,可直接将VF
1、VF2接于负载两端;
二次侧反馈时,去掉VF
1、VF2原接线;
(4) 带变压器负载时,设置2.12 = 1;
(5) 限制变压器一次侧电流,合理设置2.
10、2.11;
(6) 控制接线及参数设置请参照应用实例1. 3.7.3 例3:外部DC0~10V信号反馈 如反馈信号来自外部的其他被控信号,可将外部信号转换为DC0~10V,从模拟输入口AI
3、AI4接入. 图3-8 外部DC0~10V信号反馈接线 应用说明: (1)主回路电压范围见产品铭牌(注意:L
3、L4最大输入为440VAC,如主回路电压超过L
3、L4输入允许值,
14 要求加变压器降压,同时注意L
1、L3的相位关系);
(2)将被控信号转换为 DC0~10V,从AI
3、AI4 输入;
(3)恒定输出电压,限制输出电流 AI3采集电压反馈信号;
AI4采集电流反馈信号;
设置 3.08=7.13;
3.09=7.14;
3.10设置为AI3输入10V时对应的直流输出电压;
3.11设置为AI4输入10V时对应的直流输出电流;
3.12设置为正常使用时的额定电压;
3.13设置为正常使用时的额定电流;
2.09=7.28,2.10=7.30;
(4)恒定输出电流 AI4采集电流反馈信号;
设置反馈信号来源:2.09=7.30;
恒定输出电流时电流限制环节不起作用,即:2.22=0;
其余同上;
3.7.4 例4:应用于变压器二次侧 图3-9 变压器二次侧接线 应用说明: (1)控制电源电压在规定范围内;
(2)变压器二次侧电压不能超过控制器的额定电压;
(3)注意变压器的同名端,要求L
1、L3严格同相位;
(4)如变压器二次侧电压................