编辑: 静看花开花落 2019-07-05
审批意见: 济环评审〔2018〕059 号 济源市环境保护局 关于济源市天顺新能源有限公司 《济源王屋长树 岭风电场项目配套

110 千伏升压站工程建设项 目环境影响报告表(报批版)》的批复 济源市天顺新能源有限公司: 你公司(统一社会信用代码:91419001345051751P)报送的 由北京百灵天地环保科技股份有限公司编制的《济源王屋长树岭 风电场项目配套

110 千伏升压站工程建设项目环境影响报告表 (报 批版)》(以下简称《报告表》)收悉,该项目环评审批事项已 在我局网站公示期满.

经研究,批复如下:

一、项目建设内容和总体要求

(一)项目建设内容 110kV 升压站工程: 升压站站址位于济源市王屋镇封门村西北 侧,紧靠 X014 乡道.升压站规划主变

1 台,容量为 1*50MVA,电 压等级为

110 千伏,变压器采取户外布置,配套建设一个

110 千 伏出线间隔,站内安装相关电气设备和一套±10MVar 的动态无功 补偿装置(SVG),升压站占地面积为

4426 平方米.项目性质为 新建,总投资 1736.46 万元,其中环保投资 63.47 万元.

(二)总体要求 该项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后,环境不利 影响能够得到一定的缓解和控制,主要污染因子能够达到相应标 准要求.我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、 规模、地点和采取的环境保护措施进行项目建设.

二、建设单位在项目建设和运营期间须做好以下工作

(一)建设单位须认真按照《报告表》和本批复的要求进行 建设,确保各项环境保护措施得到落实.

(二)加强施工期环境保护工作,要按照《报告表》中施工 期防治措施的要求,严格落实扬尘、噪声、污水、固废、生态保 护等环保措施,严防污染扰民.施工扬尘防治要采取围挡、洒水、 覆盖、密闭运输等措施;

施工固体废物应分类集中堆放,及时清 运;

施工废水应收集沉淀处理,不得排入沿线地表水体;

施工噪 声要采取选择合理施工时间、合理布置高声源设备、严控夜间施 工等措施减少对敏感目标的影响;

在站址内施工时,要严格控制 施工边界,应尽量减少对土地的扰动、植被的破坏;

施工产生的 土石要及时进行回填,严禁随意倾倒,回填后土地要及时进行植 被恢复,要采取修建边坡、护沟等工程措施,防止水土流失.

(三)严格落实防治电磁辐射污染环保措施,确保升压站周 围和敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响 评价执行标准相关要求.

(四)工程设备尽量选用低噪声设备,采取合理布局和隔声 降噪等措施,确保升压站厂界周围噪声符合环境影响评价执行标 准相关要求.

(五)升压站生活污水经化粪池和一体化污水处理设施处理 后要用于站内绿化,严禁向外随意排放,生活垃圾集中收集后送 至垃圾填埋场处理.

(六)变压器应设置足够容量的事故油池,要采取防渗漏措 施,防止污染事故发生,升压站运营产生的废变压器油、废蓄电 池等危险废物应交有资质的单位妥善处理,防止产生二次污染.

(七)加强公众沟通和科普宣传,及时解决公众提出的合理 环境诉求,及时向社会公开项目环评、建设与环境保护信息,主 动接受社会监督.

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度,落实各项环保措施.工程竣工后,建设单位须按照环境保护 主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验 收,编制验收报告,并依法向社会公开验收报告.项目经验收合格 后,方可投入正式运行;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)