编辑: 645135144 | 2019-07-05 |
10 January.18.2010 Made. Soft Start Motor Controller of OL series. 智慧型缓冲器?引 I. 面板功能与?明…P.1 II. 功能简介…P.4 III. 技术规格…P.5 IV. 型号规格选择…P.6 V. 安装注意事项…P.7 VI. 应用与设定…P.9 VII. 各项功能选择…P.10 VIII. 过载电?设定?明…P.11 IX. 出厂标准过载电?设定表……………………P.12 X. 控制接点功能注解…P.13 XI. 一般建议控制图…P.14 XII. SMC 与直接启动、Y-启动电?比较图…..P.16 XIII. 环境特性…P.17 XIV. 产品保证书…P.18 I. 面板功能与?明 1. 辅助电源指示灯. 8. SW1:各项功能选择. 2. 运转中指示灯. 9. SW2:过载电?设定. 3. 运转完成指示灯. 4. ?常指示灯. 5. 启动扭?(100%~500%). 6. 启动时间(1S.~40S.). 7. ?归键. P.1 1-1. 面板 LED 灯号?明: 1.Power: (AC1 , AC2)辅助电源接上时指示灯会?起 220VAC 50/60Hz(自动判断). 2. Running: 启动中、运转中指示灯会?起. 3. Run: 启动完成指示灯?起. 4. Error: 包括过载、欠相、卡死、过温保护指示灯. 5. Start torque: 调整马达启动扭?大小,决定马达启动快慢. 6. Start time: 调整马达启动时间大小,决定马达何时全压启动. Q &
A Q:如果 ERROR 指示灯?起且已排除?常?况,如何?归? A: 请先对?常指示灯判断过载、欠相、卡死、或是过温的?况, 排除其中?况后,再按下 Reset 重新?归键. P.2 1-2 ?常?态(Error)灯号显示?明: 本控制器有五种保护系统,显示方式如下图. 无?常?况时?会?灯. ?常?况时?灯,闪烁分为五个阶段. 闪烁1下:超载保护. 闪烁2下:欠相保护. 闪烁3下:马达卡死 保护. 闪烁4下:产品过温保护. 闪烁5下:低载保护,出厂时未设定,如需设 定低保护调整SW2启动模式设定,请?考内 部指拨开关功能与设定有?明. (时间周期为0.25 Sec.持续到?常排除) (到下一次闪烁时间为3Sec.) P.3 超载 欠相 卡死 过温 低载 LED?1次LED?2次LED?3次LED?4次LED?5次II.功能简介 1.扭?与时间可调,使启动平顺圆?. 2.无接点式开关U免除跳火所造成之工业危险,且无接点磨损所 产生之维修寿命问题. 3.配线简?:三进三出,外接控制电压,安装容?;
亦可与 PLC ?机,使作业?程?完美. 4.本控制器提供三组输出接点:启动时输出接点、运转完成输出 接点、系统?常输出接点. 5.采用矽控整?体为无接点式,?因潮湿而导致电磁开关生锈卡 死时启动的危险. 6.本控制器具有三相三线?只 SCR 闸?体作电?转换控制. 7.具电源指示、运转?态及故障显示等. 8.?却风扇动作具有定温控制 , 当散热片温?达 55℃时工作 , 45℃ 时停止,可提高风扇寿命 2~3 倍. 9.LED 诊断显示:内含 CT 电子式检知保护器,具超载、欠相、 马达卡死、过温之保护. 10.可提供 BY PASS 之回?设计. 11.符合CE及IEC60947-4-2等标准. P.4 III. 技术规格 主电源:208 ~
220 VAC /
380 ~
480 VAC ± 10%. 控制电源:
220 VAC ±10 %【提供 110VAC 选择,需告知业务员】 . 启动方式: 乾接点【
11、12 ?接点】 . 工作频?:
50 ~
60 Hz ±
5 %. 最高峰值耐压: 600V 或1200V ~
1600 VAC. 启动时间(Start Time): 1~40Sec. 启动扭?(Start Torque): 100%~500% 工作周温: -10°C ~50°C. 最大相对湿?:
93 %无凝结成水滴. 请核对马??及额定电?,??者?一样时,请选择值比较高 的使用. Example: 马达 220V/2HP 额定电?为 9A,请选择 220V/3HP SMC920030-OL 缓冲器使用. P.5 IV. 型号规格选择 额定电压 额定 电? 208~220VAC HP 380~480VAC HP 4A SMC930020-OL 2HP 7A SMC920020-OL 2HP SMC930030-OL 3HP