编辑: 645135144 | 2019-07-05 |
1 倍 指拨 4, ON (4 往上).
1 倍.
1 2
3 4 ON SW1
1 2
3 4 ON SW1
1 2
3 4 ON SW1
1 2
3 4 ON SW1
1 2
3 4 ON SW1 P.10
1 2
3 4 ON SW1 VIII.过载电?设定?明 当马达专用缓冲器在使用时发生急速启动、急速停止之现象时, 其原因为: 1.马达运转电?小於马达缓冲器设定电? 30%以上. 2.使用马达负载比缓冲器小很多时. ?如:马达负载为 1HP,而缓冲器为 10HP 时. 3.使用缓冲器与实际马达负载相同,但马达运转电?与缓冲器设 定电?相差 30%以上. 当发现有上述原因时,必须调整缓冲器过载电?设定值等於马达 S 相运转全载电?值的 1.2 倍. 过载电?安培?设定(SW2): 常?相加 安培值 1. 缓冲器过载电?安培?设定方式如下;
NO(往上拨)2A+4A+8A=14A. 2. 使用时请?照操作手册 Page.12,出厂标准过载电?设定表.
1 2
3 4
5 ON SW2
1 2
4 8
16 P.11 IX.出厂标准过载电?设定表 HP 220V 乘倍? 380V 乘倍? 2HP 9/18A 1/2 5.5/11A 1/2 3HP 11/22A 1/2 9/18A 1/2
5 HP 18A
1 12/24A 1/2 7.5 HP 26A
1 17A
1 10 HP 33A/30 1.1 24A
1 15 HP 28A
1 建议马达过载电?值设定方式: 1. 请依照马达铭牌上标示的满载电?值乘以 1.1 倍?设定. 2. ??知马达满载电?值时,请以勾表?测马达 S 相所得到的电 ?值再乘以 1.2 倍?设定. 【依照此项设定先确定马达未超载或满载运转,方能采用】 注意: 使用泵浦缓冲器时,要注意马达运转电?值?得超过缓冲 器本身容许之额定电?值,?超载使用本公司将?予保固. 装置?明: 请依照此方向 图1: 安装产品,以??空气自 下方?入,热空气自上方 ?出,控制箱如有开口处 请设置?网避免灰尘及杂 物侵入,并应定期清?勿 使堵?. P.12 X. 控制接点功能注解 1. AC
1、AC2(1, 2): 接220VAC 辅助电源. 2. NO、COM、 NC(3, 4, 5,): 为?常输出接点(输出接点容? 240VAC/5A). 3. RUNNING(7, 8): 当缓冲器启动运转中,输出接点由常开变常 闭,可作远端监控输出接点. 4. BY PASS(Run,9, 10): 当缓冲器启动完成,输出接点由常开变 常闭,可作为 By Pass 用. 5. START/STOP(
11、12): 启动与停止接点,缓冲器启动输入接 点,常开为停止运转;
常闭为开始运转. 第
3、
4、5 项目的输出接点容? 240VAC/5A. P.13 AC1 Start/Stop By pass Running NC COM NO AC2 220VAC
11 12
10 9
8 7
5 4
3 2
1 XI. 一般建议控制图 1. NFB:无熔丝断?器. :停止运转灯. 2. SMC:马达启动缓冲器. :运转灯. 3. R: Relay. :Relay 线圈. 4.
11、12:启动接点. P.14 G FUSE N R SMC
12 11 R R R ON OFF R
3 4W 380V R S T R S T SMC U V MOTOR U W V NFB W G R R 附MC 建议控制图 1. NFB:无熔丝断?器. :停止运转灯. 2. SMC:马达启动缓冲器. :运转灯. 3. R: Relay. :Relay 线圈. 4.
11、12:启动接点. :电磁接触器线圈. P.15 G R R MC FUSE N R SMC
12 11 R R R ON OFF R
3 4W 380V R S T R S T SMC U V MC MOTOR U W V NFB W G MC SMC
7 8 VII. SMC 与直接启动、Y-启动电?比较图 P.16 XIII. 环境特性 操作位置: 室内无腐蚀性气体与灰尘. 工作位置 垂直. 相对湿? 45%以上,93RH ?结?. 工作周温 -10℃~45℃以下. 频? 50Hz 或60Hz 自动调整. 3ψ电源、电压 208~220VAC + -10%. 380~480VAC + -10%. 振动 0.5G 以下. 高? 标高 1,000 公尺以下. 马达铭牌的指示电压 220V、230V、240V 380V、440V、460~480V. P.17 XIV. 产品保证书 本公司保证产品完全符合?明书登?之各项规格,只要合适地安 装,皆可正常使用. 保固期: 本产品自出厂日起均有壹?之保固,?在保固期间内本 产品确有瑕疵,本公司愿免费维修.保固期内并未包含装机错 误,及人为破坏、过载使用、和?可抗拒之天灾、地变所造成之 损坏. 本保证书只提供产品之修?保证,本公司并?负责任何直接或间 接意外产生其他损坏责任保证. 型号: SMC92-OL SMC93-OL 序号: S/N: Month 月: Date 日: Year ?: 安装日期: 经销商: P.18 J R Notebook Columns ?印方法先印: 1,