3 TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册 接闪器通常位于建筑物顶部,其原理是利用其高出被保护物的突出位置把雷电引向自身,承接直击 雷放电.雷电电流通过引下线和接地装置入地. 对使用 TP-LINK 商用网络产品的用户来说,如有条件,应尽量将设备安装在具有上述外部防雷措施 的建筑物中,并由专业人员定期检查建筑物防雷设施的可靠性.建筑物的防雷设计应符合相关的国 家标准,比如 GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》 . 2.3.2. 内部防雷 内部防雷措施主要通过规范布线、正确接地、等电位连接和使用防雷器等手段,减少雷击对设备造 成的危害. 用户在 TP-LINK 商用网络产品的安装和布线过程中,要特别注意上述措施中的要求.本手册后续各 章节将依次详细介绍上述几种措施. 3.布线规范 规范合理的布线能有效降低感应雷击造成的损坏率.在网络设备的实际使用环境中,根据网络设备 所处的位置,布线可能需要在室内和室外进行,两种情况下的布线要求存在很大区别. ) 注意: 以太网所用的双绞线通常应在室内使用,不建议进行室外布线,正常情况下禁止架空走线或飞檐走 线.
4 TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册 3.1. 室外布线要求 正常情况下,应避免在室外布放以太网线,如果一定要进行室外布线,建议使用光纤介质.光缆中 一般没有导体(如果光缆中有金属加强芯或其他导体,应将导体在入户处直接接地) ,不存在雷击问 题,也不需要安装避雷器,因此可用于架空走线. 如果一定要使用双绞线进行室外布线,需严格遵守如下要求: ? 禁止不采取任何防护措施,在楼与楼之间架空走线.如下图: ? 禁止沿建筑物外墙布线连接不同楼层的设备.如下图: ? 如果要进行室外走线,建议全部埋地铺设,并从地下引入室内.最好沿铺设管道外埋设一 根钢丝,钢丝的一端与建筑物的防雷接地连接,起到屏蔽作用.连接至设备前,在相应端 口加装信号防雷器. ? 如果一定要进行室外架空走线,建议在入室之前穿越至少15米长的金属管道,金属管道两 端接地.连接至设备前,在相应端口加装信号防雷器. ? 如果使用全屏蔽网线,则可不铺设在管道内.但要注意将网线的屏蔽层进行可靠接地,以 保证屏蔽效果.连接至设备前,在相应端口加装信号防雷器. ? 如果要将没有采取任何防护措施的室外走线连接至设备,一定要在相应端口加装信号防雷 器.
5 TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册 # 说明: TP-LINK 商用网络产品不随产品提供信号防雷器,如需使用请用户自备.信号防雷器的安装方法见 本手册第
6 章. 3.2. 室内布线要求 在室内布线时,主要应考虑与可能产生高频干扰或冲击的引下线、电力线、电力变压器、电动机等 保持必要的间距. ? 主干线缆宜铺设在位于建筑物电气竖井的金属线槽内.布线时,应注意减小线缆自身形成 的环路面积. ? 以太网布线与其它管线的间距应满足下表要求. 表1以太网线缆与其他管线的间距要求 最小平行净距 L(mm) 最小平行交叉净距 H(mm) 其他管线 以太网线 以太网线 避雷引下线
1000 300 保护地线
50 20 给水管
150 20 压缩空气管
150 20 热力管(不包封)
500 500 热力管(包封)
300 300 煤气管
300 20 其中,平行间距和交叉间距的含义如下图所示: 图2平行净距与交叉净距 ) 注意: 上述最小净距要求是指未使用金属线槽时的要求.如局部要求不能满足,可考虑采用增加钢管或金 属线槽进行屏蔽的方法解决.