编辑: star薰衣草 | 2019-07-05 |
6 TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册
7 ? 以太网布线与大功率电气设备的间距应满足下表要求. 表2以太网线缆与大功率电气设备之间的间距要求 电缆类别 敷设方式 最小平行净距L(mm) 双方平行敷设
130 有一方在接地的金属线槽或钢管中
70 380V电力电缆 5kVA 双方都在接地的金属线槽钢管中
150 ? 以太网布线与大功率电气设备的间距应满足下表要求. 表3以太网线缆与大功率电气设备之间的间距要求 名称 最小净距(m) 配电箱 1.00 变电室 2.00 电梯机房 2.00 空调机房 2.00 4.接地要求 接地不仅是为了尽快释放掉设备因雷击而感应的过电压和过电流,也是保障人身安全的必要措施. 4.1. 接地的一般要求 为保证设备可靠接地,请注意以下要求: ? 在任何情况下,为保证安全,应采用黄绿双色外皮的铜芯导线进行接地,导线铜芯的截面 积应满足下表要求: TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册
8 表4保护连接导体的最小尺寸 最小导体尺寸 要考虑的电路电流额定值 A 截面积 mm2 美规线号AWG (截面积mm2 ) ≤16 未规定 未规定 >
16~≤25 1.5 14(2) >
25~≤32 2.5 12(3) >
32~≤40 4.0 10(5) >
40~≤63 6.0 8(8) >
63~≤80
10 6(13) >
80~≤100
16 4(21) 为保证防雷接地效果,建议接地线的铜芯截面积不小于 6mm2 . # 说明: 并非所有的 TP-LINK 商用网络产品都随产品配送接地线,如有需要请用户自己按照上述要求准备接 地线. ? 接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器 ? 接地线的长度应在布线前进行合理预估,在满足距离要求的情况下,采用尽可能短的接地 线?接地线两端的接地点应确保电气接触良好,必要时需进行耐腐蚀处理(电镀或涂覆) ? 保护接地电阻不应大于4欧姆;
防雷接地电阻不应大于10欧姆 4.2. 现场接地方案 根据设备使用的环境不同,能提供设备接地的方法也不一样,以下将给出两种接地方案,其中使用 接地排的方案更有利于雷击防护,用户应根据使用环境的特点,尽量选择最优的接地方法. ? 如果在机房中安装TP-LINK商用网络产品,且机房中有专用的接地排,应首先考虑使用接 地线将设备与接地排连接,如下图所示: TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册 ? 在一般的使用环境下,可通过设备配套的电源软线,采用交流电源的PE(保护地)线进行 接地. ) 注意: 采用交流电源的 PE 线接地时,必须先确认插座内的 PE 线本身已可靠接地,如不能满足,应进行整 改.
9 TP-LINK 商用网络产品防雷安装手册 5.等电位连接 等电位连接是指在同一建筑物内,将所需接地系统连到一个地网上,或者把各系统原来的接地网通 过地下或地上的金属连接起来,使他们之间形成电气相通的统一接地网.当发生雷击时,雷电流在 各系统上产生的高电压将同时存在于各系统的接地线上,这样就使各接地线之间不存在高电位差, 基本消除了系统之间的击穿隐患(各系统电位相同,两点间没有电流,电位差为零) . 对于一个网络中的多个设备,要进行等电位连接,推荐的连接方法如下图所示: 采用上述方式进行设备间等电位连接时,应注意连接导线须采用截面积至少为 6mm2 的铜芯黄绿色 外皮导线,导线长度尽量短,并使用接地排构建一个等电位连接点.