编辑: cyhzg 2019-07-05

2 (与通常的办公环境相同) 输送保管 条件 环境温度 -20~+70℃ 环境湿度 5~95%RH (无结露) 振动0~9.8m/s2 (10~150Hz X、Y、Z各方向2h) 冲击0~300m/s2 (X、Y、Z各3次) 包装落下试验 落下高度60cm (1角3棱6面的自由落体) 其它 内存备份 不挥发性内存 (EEPROM) EEPROM写入次数 10万次以下 绝缘电阻 DC500V、20MΩ以上 (电源端子①②间及电源端子与隔离的I/O端子间) 耐电压 AC500V、1min (电源端子①②间及电源端子与隔离的I/O端子间) 消耗功率 4W以下 (动作条件下) 电源投入时的动作 复位时间约10s (到进行通常动作为止的时间、基准条件下) 电源投入时冲击电流 20A以下 (动作条件下) 外形尺寸 30*100*100mm (详见外形图) 外壳材质 变性PPO树脂 外壳色 黑质量200g以下 安装方法 DIN导轨安装 附属品 使用说明书 (CP-UM-5564JE) 端子螺丝恰当紧固力矩 0.6±0.1N?m 适合规格 CE (EN61326-1)cUL (UL61010-1)

3 型号构成 基本型号 类型 环形连接 配线方法 ch数 选项 追加处理 内容NX- 计装网络模块 NX DY1 晶体管输出 (漏型) DY2 晶体管输出 (源型) N 非环形通讯 R 环形通讯 T 螺丝端子台 S 无螺丝端子台

16 16ch

0 无0无D附检验报告 T 热带处理品 K 硫化对策处理品 B 热带处理品 + 附检验报告 L 硫化对策处理品 + 附检验报告 : 近期销售

4 外形尺寸图 外形尺寸 ? 螺丝端子台型

100 5 (10)

30 8 (25)

104 32.3 NX-DY1N PWR RUN MOD COM NST FAIL LOCK F0 F1 F9 F5

1 5 安装 安装场所 图中的数值是必须的最低限的间隔. 线槽等 NX 50mm 50mm 线槽等 50mm 线槽等 80mm 线槽等 50mm 50mm 50mm 线槽等 线槽等 NX 请勿安装在下述场所. ? 超过规格范围的高温、低温、高湿度、低湿度的场所 ? 含硫化气体等腐蚀性气体的场所 ? 含粉尘、油烟等场所 ? 直射阳光、风吹雨淋的场所 ? 机械振动、冲击超过规格范围允许的场所 ? 高压线下、焊接机及电气干扰发生源的附近 ? 离锅炉等高压点火装置15m以内 ? 受电磁场影响的场所 ? 有可燃性液体或蒸汽的场所 端子台的安装/拆卸 使用上的注意事项 ? 在下述作业以外的场合,请勿拆卸端子台. ? 本机设置前的配线 ? 维护 ? 拆卸方法 ① 把端子台的固定卡销向左滑 动、解除端子台的固定. ② 把端子台往面前拉并取下. ? 安装方法 ① 把端子台斜放、把端子台上 部插入外壳的槽中. ② 按压端子台下部并安装. ③ 把端子台的固定卡销向右滑动、固定端子台. 模块的连接 用底板左右的连接头把本机与别的模块连接. 在安装到DIN导轨上之前请先进行模块的连接.通过连接后, 各模块的电源及通讯即被连接,可节省接线.通过底板上的 RS-485通讯切断开关,可切断与右侧模块的RS-485通讯. 安装方法 本机用于安装在DIN导轨上. 固定DIN导轨后,请充分拉出DIN导轨固定器后再把底板挂在 导轨上. 然后把DIN导轨固定器网上方按压直到发出咔哒声. 使用上的注意事项 ?请把本机安装在垂直的面上并把DIN导轨固定器置于下侧. ?请在安装在DIN导轨上之前先进行模块的连接. 本体安装在底板上 使用上的注意事项 ? 请把同包装的底板与本体组合使用. ? 首先把本体下部的挂钩挂在底板上,注意挂钩有损坏的可 能. ① 把本体下部的挂钩挂在底板上. ② 按压本体上部直到卡销发出咔哒声. ① 挂钩 ②卡销 拆卸时,按压上部卡销的同时往面前拉本体. ① ② ③ ② ①