编辑: ok2015 | 2019-09-08 |
1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过
30 个字(两个英 文段作一个汉字).
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、 主要环境保护目标――指项目周围一定范围集中居民住宅区、 学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点,应尽可能给出保护目 标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析 结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建 设项目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其他建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写意见,无主管部门的项目,可不 填.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.
2 建设项目基本情况 项目名称 酸性气处理设施升级改造项目 建设单位 山东陆源化工有限公司 法人代表 周平涛 联系人 王秋瑾 通讯地址 滨州市沾化区城北工业园洚河二路
007 号 联系电话 0543-2278636 传真 - 邮政编码
256800 建设地点 滨州市沾化区城北工业园洚河二路
007 号 立项审批部门 沾化区工业和信息化局 批准文号 2019-371603-26-03-009078 建设性质 新建 改扩建 技改? 行业类别 及代码 N7722 大气污染治理 占地面积 (平方米)
144 绿化面积 (平方米) - 总投资(万元)
300 其中:环保投 资(万元)
300 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) - 预计投产日期
2019 年6月工程内容及规模:
一、项目由来 山东陆源化工有限公司原名山东沾化陆源化工有限公司, 成立于
2008 年12 月,
2009 年12 月更名为山东陆源化工有限公司. 公司现有工程为
45 万吨/年石脑油催化重整联合 装置项目和
1000 万大卡导热油锅炉煤改气项目.山东省环保厅于
2009 年12 月以鲁环 审[2009]195 号文对
45 万吨/年石脑油催化重整联合装置项目环境影响报告书 进行了 批复,山东省环保厅于
2012 年4月以鲁环验[2012]64 号文对
45 万吨/年石脑油催化重 整联合装置项目(一期) 竣工环境保护验收进行了批复,公司于
2018 年8月对
45 万吨/年石脑油催化重整联合装置项目(二期工程) 进行了自主验收,滨州市沾化区行 政审批服务局于
2019 年1月17 日以沾审建环[2019]第3号文对
1000 万大卡导热油锅 炉煤改气项目环境影响报告表 进行了批复. 公司为适应环保需求,减少碱渣等危废的产生,以应对日益严重的环境污染问题, 拟对现有酸性气处理设施进行升级改造.利用北京安耐吉能源工程技术有限公司(以下 简称 安耐吉 ) 与烟台新瑞环保科技有限公司合作开发的 BLUER-PRO 硫磺回收技术, 替代碱吸收工艺进行硫化氢的吸附处理.
3 表1企业现有项目环评及 三同时 执行情况 项目名称 环评批复部门 批复时间及文号 环保验收时间 及文号 备注
45 万吨/年石脑油 催化重整联合装 置项目 山东省环保厅
2009 年12 月 鲁环审[2009]195 号 山东省环保厅
2012 年4月鲁环验[2012]64 号 一期
2018 年8月企业自主验收 二期
1000 万大卡导热 油锅炉煤改气项 目 滨州市沾化区行政审批服务局
2019 年1月17 日 沾审建环[2019]第3号-未验收 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建 设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规规定,本项目需执行环境影响评价制度. 建设单位委托我公司承担本项目的环境影响评价工作.接受委托后,我公司组织技术人 员进行了现场勘察,并收集相关资料,在此基础上,根据项目实际建设情况及国家和地 方有关法律法规的要求,编制了环境影响报告表.
二、现有工程概况
1、基本概况 现有工程位于滨州市沾化城北工业园内,厂址北侧隔为清风五路为沾化天九化工有 限公司,东侧隔洚河二路为山东奥仕化学有限公司,南侧隔清风四路为沾化大荣化工科 技有限公司,西侧是顺源石油科技.具体地理位置在北纬 37.59'
52°、东经 118.117°附近.建设内容主要包括生产车间、仓库、办公生活区等.
2、建设内容及规模 (1)45 万吨/年石脑油催化重整联合装置项目(一期) 表2一期项目组成一览表 类别 工程名称 建设内容 主体工程 石脑油分离装置
15 万吨/年生产线
1 条已建成,占地 7676m2 公用工程 供热 导热油炉
2 台1000 万Kcal/h 的燃煤型导热油炉 环保工程 废气 导热油炉烟气净化 系统
2018 年12 月已拆除两台导热油锅炉及其附属超 低排放设施,并更换成
1 台1000 万大卡燃煤气 导热油锅炉.现已经完成建设,暂未验收 事故排放 火炬 废水 事故水池(初期雨 水池) 6000m3 隔音降噪 消声器、隔声罩、减震措施
4 (2)45 万吨/年石脑油催化重整联合装置项目(二期) 表3二期项目组成一览表 类别 工程名称 建设内容 主体 工程 催化重整联合装置
1 套1200Nm3 /h 甲醇制氢装置、1 套23 万吨/年石脑油预加 氢装置、1 套11 万吨/年石脑油加氢装置 辅助 工程 石脑油罐区
1 区 石脑油储罐
4 个,占地 5227m2 石脑油罐区
2 区 石脑油储罐
4 个,占地 5411m2 成品油罐区
1 区 产品储罐
13 个,甲醇罐
1 个,占地 6310m2 成品油罐区
2 区 产品储罐
9 个,占地 4200m2 成品油罐区
3 区 产品储罐
8 个,占地 6625m2 空压站、氮气站
1 座,占地 153m2 主控室
1 座,占地 297m2 生产调度楼
1 座,占地 622m2 办公楼(含化验室)
1 座,建筑面积 2820m2 职工宿舍
1 座,建筑面积 5900m2 食堂
1 座,建筑面积 980m2 公用 工程 供水生活给水系统 城北工业园管网,清风水库接入 循环水系统 冷却塔
1 台,运行规模 2000m3 /h 锅炉给水系统 脱盐水站
1 座 消防给水系统 城北工业园管网,清风水库接入 供热燃油预加氢加热 炉 预加氢加热炉采用天然气与脱硫后的燃料气为燃料 供电配电室
1 座,占地 383m2 ,10/0.4KV 变电所
1 座 环保 工程 废气锅炉、 导热油炉烟 气净化系统
1000 万大卡燃煤导热油锅炉进行超低排放后又进行煤改气 改造,煤改气改造现已经完成,暂未验收 酸性气、干气脱 硫、 酸性水汽提含 硫气处理 碱洗脱硫塔
1 台废水生活污水处理系 统 化粪池 酸性水气提系统 酸性水脱硫脱氨 脱盐水站外排浓 水 设计规模 5m3 /h 循环水外排系统 设计规模 10m3/h 厂区污水处理站 隔油+气浮+水解酸化+曝气+沉淀池 隔音降噪 消声器、隔声罩、减震措施等 生活垃圾收集 新建垃圾收集系统
1 套5
三、技改项目工程概况
1、项目名称、性质和建设地点 项目名称:酸性气处理设施升级改造项目. 建设性质:技改. 建设地点:沾化城北工业园,山东陆源化工有限公司现有厂区内,地理坐标为北纬 37.803o 、东经 118.143o 附近.具体地理位置见附图 1.
2、建设内容及规模 项目总投资
300 万元,对现有酸性气处理设施进行升级改造,拟将原有酸性气处理 工艺由碱吸收工艺改造为螯合铁脱硫工艺,经技术改造后每天可产 1200kg 硫磺膏.对 项目工程按主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程进行分类,具体内容见下表. 表4项目工程内容一览表 项目 工程内容 建设规模及内容 备注 主体 工程 酸性水处理 设施 对现有酸性气处理设施进行技术改造,利用北京安耐吉 公司开发的 BLUER-PRO 硫磺回收技术,替代碱吸收工 艺进行硫化氢的吸附处理. 部分设备利旧,少 部分设备新增 公用 工程 供电 由厂内现有供电设备供给 依托现有 供水 厂内现有循环水系统、脱盐水系统 依托现有 供热及供暖 反应条件为常温压力 0.35MPa,伴热. 依托现有 储运 工程 成品库 依托原有设施,原煤渣棚用来存储成品硫磺膏 依托现有 环保 工程 废气 本项目为废气治理升级改造,项目本身无废气产生 - 废水 循环冷却水排污、脱盐浓水进厂区污水处理站 依托现有 固体废物 不产生 - 噪声 主要采用车间隔声,机土减震等措施 -
3、总平面布置及其合理性分析 (1)总平面布置情况 本工程建设用地位于滨州市沾化城北工业园洚河二路
7 号山东陆源化工有限公司现 有厂区内.装置位于厂区的西南部,装置的北侧是厂区污水处理场,南侧为道路,东侧 为空压机泵房. (2)合理性分析 本项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑,具体分析
6 如下: ①本项目结合场地具体条件,避免交叉,有利于生产和原材料输送. ②各装置布置紧凑,整体协调,充分考虑了设备的检修、生产操作等所需通道,便 于生产管理,同时装置四周设置环形消防道路,有利于消防安全. ③本项目公辅工程全部依托现有,接入方便. 综上所述,本项目总平面布置做到功能区明确、工艺管线短捷、物流顺畅、布局紧 凑合理、节约用地,从工艺、节约用地和对外环境影响来看,从环保角度讲,本项目平 面布置基本合理.
4、原辅材料及产品 (1)项目主要原辅材料消耗情况见下表. 表5主要原辅材料消耗情况 序号 项目 初装量,t 消耗量,(t/a)
1 浓缩剂(AXR-SR1) 3.7
1 2 铁离子螯合物(AXR-SR2) 4.8 42.34
3 杀菌剂(AXR-SR3) 0.15
4 表面活性剂(AXR-SR6) 2.8
5 45%KOH 溶液 35.1
6 初始剂(XR-SR5)
5 表6废气参数 序号 单位 酸性气 酸水汽提气
1 流量(Nm3 /h)
200 40
2 温度(℃)
40 -
3 压力(MPa) 0.3-0.4 -
4 组分(V%) - -
5 H2S 1-17.5
85 (2)产品方案 本项目投入运营后尾气经络合铁吸收氧化技术处理后,可产出硫磺膏 360t/a.
7
5、主要设备情况 项目主要设备情况见下表. 表7主要设备情况一览表 序号 名称 数量 (台套) 材质 是否 利旧 规格
1 酸液分离器
1 304L 是φ400*2200,操作温度 40℃,操作压力 0.3-0.4MPa
2 吸收塔
1 304L 是φ1200*12000(直筒段) 操作温度 50℃,操作压力 0.3-0.4MPa
3 吸收氧化塔
1 304L 否φ3600*8200(直筒段) 操作温度 50℃,操作压力常压
4 加药罐
3 304L 是5000*1450*1500
5 溶液换热器
1 304L/CS 是φ500
6 空气冷却器
1 CS 是φ400
7 罗茨鼓风机
2 CS 是16Nm3 /min, 88KPa,17.5kw
8 富液泵
2 316 是 离心式,120 m3/h,22kw
9 贫液泵
2 316 是 离心式,120 m3/h,22kw
10 硫浆泵
2 316 是 离心式,
6 m3 /h,11kw
11 滤液泵
2 316 是 离心式,6 m3 /h,2.2kw
12 加药泵
3 是 计量泵,1kw
13 离心机
1 304L 否Sn800
四、公用工程
1、供电 厂区由宋家变电站、城北工业园配电站两路供电,本项目用电依托厂区原有供电系 统,该项目小时用电量原为 90kwh,技改后小时用电量约为 97.6kwh,用电量减少.
2、供热 本装置需伴热,采暖季使用,年使用蒸汽量为 700t/a.依托现有工程,由园区集中 供热.
3、供气 本项目控制阀仪表用风使用净化风,年净化风用量为 7.2*104 Nm3 ,由公司统一配 置的净化风管网提供,能够满足本项目用风需求.
4、给排水 (1)给水 项目用水主要为新增循环水、脱盐水;
本项目不新增劳动定员,不新增生活污水.
8 该项目新增循环水量为 62m3 /h, 年补充新鲜水水量约 4400m3 /a;
该项目新增工艺用水 (脱 盐水量)为0.04m3 /h,年补充新鲜水水量约 410m3 /a. 综上,项目总用水量为 4810m3 /a,依托现有工程,供水有保障. (2)排水 本项目采用雨、污分流制,废水主要为循环水排污、脱盐浓水. 本项目循环水使用过程中产生的废水量为 0.56 m3 /d、168m3 /a;
脱盐浓水产生量为 0.41 m3 /d、122m3 /a.本项目废水排放量 290m3 /a. 项目水平衡图见下图 1. 图1项目水平衡图(m3 /d)
四、相关政策符合性分析
1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正),该项目属于第一类 鼓 励类 第三十八项 环境保护与资源节约综合利用 中第
15 条 三废综合利用及治理 工程 范畴................