2 设备简介 本手册主要介绍产品的硬件信息及安装过程,并指导您快速登录产品的 Web 设Z页面进行配Z操 作. DC2004-FF 视频解码器(以下统称 DC2004-FF)是新一代网络媒体终端,主要为远程视频监控设 计,适用于实时监视远端图像、监听远端现场声音,可以广泛应用于安防、交通、电力及其它实时 监控环境.DC2004-FF 的详细技术规格请参见
5 技术规格 . 2.1 外观 设备外观请以实物为准. 图2-1 前视图 (1) RUN 指示灯 (2) ALM 指示灯 (3) DEC 指示灯 图2-2 后视图 (1) VIDEO OUT 接口 (2) AUDIO IN 接口 (3) AUDIO OUT 接口 (4) MIC 接口 (5) VGA 接口 (6) HDMI 接口 (7) USB 接口 (8) RS232 接口 (9) RS485 接口 (10) 以太网电口 (11) ACT 指示灯 (12) LINK 指示灯 (13) ALARM OUT 接口 (14) ALARM IN 接口 (15) RST 按钮 (16) 接地端子 (17) 交流电源输入接口 (18) 电源开关 2.2 指示灯 表2-1 指示灯状态说明 指示灯 状态 含义 RUN(运行指示灯) 绿灯闪烁 设备正在启动 绿灯亮 设备正在运行 灭 设备关机 2-2 指示灯 状态 含义 ALM(告警指示灯) 红灯亮 有设备类告警(如温度告警) 灭 无设备类告警 ACT(数据传输指示灯) 黄灯闪烁 有数据传输 灭 无数据传输 LINK(网络连接指示灯) 绿灯亮 网络连接建立 灭 网络连接断开 DEC(解码指示灯) 绿灯闪烁 正在解码 灭 停止解码或设备关机 2.3 接口/按钮 表2-2 接口/按钮说明 接口 数量 描述 用途 VIDEO OUT
4 模拟复合视频输出,BNC 接口 75Ω,1V(P-P) 向监视器等模拟信号显示设备输出模拟视频信号 AUDIO IN
2 BNC 接口,35kΩ,1V(P-P) 预留 AUDIO OUT
4 BNC 接口,10kΩ,1V(P-P) 单声道输出 输出模拟音频信号 ALARM IN
4 凤凰端子,详细信息请参见表 3-2 输入报警信号 ALARM OUT
2 凤凰端子,继电器输出,详细信 息请参见表 3-2 输出报警信号 MIC
1 φ6.3mm 接口 预留 VGA
1 VGA 视频输出接口 输出模拟视频信号 HDMI
1 HDMI 复合视频输出接口 输出数字视频信号 说明:通过 DC2004-FF 的HDMI 接口与外接显示 设备连接时,请确认外接的显示设备能够支持 XGA 模式(1024*768) USB
2 USB2.0 接口 预留 RS485
1 RJ45 接口 与外挂设备交互控制 RS232
1 RJ45 接口 主要用于调试和维护 DC2004-FF 设备 以太网电口
1 10M/100M/1000M 自协商 半双工/全双工/自协商 RJ45 接口 连接以太网 RST
1 系统复位按钮 ? 快速按一下,设备重启 ? 按住
3 秒以上再释放,设备重启并恢复出厂设 置 电源开关
1 设备电源开关按钮 在连接电源状态下,启动/关闭设备 2-3 USB 接口短路时可能导致设备部分功能(包括但不限于 USB 接口)无法正常工作,请您在排除该 短路故障后通过系统复位或断电重启来恢复设备功能. 3-1
3 安装设备 3.1 安装前确认 1. 检查设备组件 在安装设备前,根据装箱清单核对设备型号,清点随箱附带的组件种类及数量,确认设备组件齐全. 请勿自行拆开 DC2004-FF 机箱盖上的防拆封条.若您要拆封,请先与本公司当地代理商联系;
否则,若擅自操作导致设备无法维护,本公司将不承担由此引起的所有后果,感谢您的配合! 2. 检查安装场所 DC2004-FF 只能安装在室内,且满足防雷、接地要求: ? 对设备电源、音视频信号和 RS485 接口等选用合适的防雷保护装置;
? 设备接地时需要通过接地端子进行正确的接地. 详细请参见 《视频编解码器 电缆安装指导书》 . 3.2 安装流程 安装时,必须确保 DC2004-FF 处于断电状态. 图3-1 安装流程图 3-2 3.3 安装于室内机柜 用户可以购买本公司的