45 300 kPa DN65 (2
1 /2)
70 200 kPa DN80(3)
100 150 kPa (100 kPa 转向) 材料 阀体: 灰铸铁(JIS FC200) 扣环: 不锈钢 阀球,阀杆: 不锈钢 座圈: 加有填料的聚四氟乙烯 压盖填料: 非石棉填料 垫圈: 非石棉接合垫片 管道连接 JIS 10K 法兰连接:全平面(FF) 允许流体温度
0 ?C 至100 ?C ?不得使流体冻结. 流量特性 线性特性 幅度变化范围
30 :
1 支座泄漏 0.1%的额定 Cv 值 阀体涂漆 灰色(相当于 Munsell 5B 4/1) 适用流体 冷/热水 安装方向 可在垂直(安装的执行器位于阀门的正上方)到侧向之间的任何位置安装 需连接的执行器 与阀连接 执行器部分(1/2) 项目规格电源
24 V AC ?
15 %
50 Hz/60 Hz 适用的阀尺寸 DN50 至DN80,标准扭矩类型 功耗 公称
135 ?反馈电位计类型:
7 VA 其他类型(公称
135 ?电阻输入,4 mA DC 至20 mA DC 输入,2 V DC 至10 V DC 输入,0 V DC 至10 V DC 输入):
8 VA 行程时间
63 ?
5 秒. (50 Hz) /
53 ?
5 秒. (60 Hz) 控制信号 公称
135 ?反馈电位计 反馈电位计 总电阻:公称
135 ? 最高作用电压:
5 V DC 公称
135 ?电阻输入
4 mA DC 至20 mA DC 输入(输入电阻:
100 ?)
2 V DC 至10 V DC 输入(输入电阻:150 k?或者更高)
0 V DC 至10 V DC 输入(输入电阻:150 k?或者更高) 模拟输出(仅针对
4 -20 mA DC,0-10 V DC 以及 2-10 V DC 输入) 范围:2 V DC (0 %) 至10 V DC (100 %) 最高负荷:10 k?或者更高(最高
1 mA) 环境条件 额定工作条件 运输存储条件 环境温度 -20 ?C 至50 ?C -20?C 至70?C 湿度
5 %RH 至95 %RH
5 %RH 至95 %RH 振动
5 m/s
2 (10 Hz 至150 Hz)
20 m/s
2 (10 Hz 至150 Hz) (执行器在运输过程中应使用包装) ? 不得使流体冻结. 材料 外壳: 铝合金铸件 顶盖,端子罩: 塑料(聚碳酸酯树脂)(颜色:灰色) 连接支架: 钢板 表面处理 外壳:无 连接支架:电镀锌(光亮铬酸盐) 安装位置 室内 室外(避免阳光直射) 安装方向 可在垂直到侧向之间的任何位置安装. (如果在室外安装,必须在垂直位置安装.) 阀开度指示 位于执行器底部的指针可通过前部、后部以及底部的刻度显示开度(0:关闭至 100:开启). (0: B-AB (端口 B 全开),100:A-AB(端口 A 全开)
4 AI-6591C 执行器部分(2/2) 项目规格手动操作 与电源分离.使用扳手旋转阀与执行器之间接头的矩形部位(结合点).参考 手动开启/关闭阀 章节. 接线 两个敲落孔((?22 mm,作为接线端口)位于两侧.剪切所需的缆线,并使用螺钉连接至接线盒 (M3.5). 外壳防护 防溅(相当于 IEC(国际电工委员会)IP54) 绝缘 端子与外壳之间:在500 V DC 时5M?或者更高 耐电电压 端子与外壳之间:500 V AC/分,5 mA 或者更低泄漏电流 出厂时开度 阀的端口 A 全开 注:关于 ACTIVAL 的重量,参考 尺寸 章节中的列表. 附件 项目规格密封接口(部件号:83104346-003) 缆线直径(mm):?7 至?9 (防水保护必须使用密封接口) 辅助开关 *1 (型号:83174063-101) 辅助开关数量:两个 最高施加电压/电流:30 V DC、100mA *2 (电感负载包括冲击电流) 开关起动开度: SW1 可在 0%(全关)到100%之间调节 SW2 可在 0%到100%(全开)之间调节 辅助电位计 *1 (型号:83165275-001) 辅助电位计数量:一个 总电阻:公称
1 k? 起动开度:0 % (全关)至100 % (全开) 最高施加电压:5 V DC 注意 ACTIVAL 产品不可使用辅助电位计与 M904E 型电机连接. *1: 可添加辅助开关或辅助电位计,但是二者不可同时添加. *2: 使用时如果超过 100mA,请联系本公司负责人. 标准更换部件 部件识别 部件号 注 成套座圈以及 O 形圈设置 83164610-001 阀尺寸: DN50 83164610-002 阀尺寸: DN65 83164610-003 阀尺寸: DN80 扣环接头(该工具用于拆卸固定座圈的扣环)