1003 APCH1M002CTW01B
1003 R7428A1006 简易说明书 a.
安装尺寸 b.面板尺寸 n 操作说明 一 开关机的操作 1. 开机前确认接线及电源(24VAC)是否正确无误 2. 开机前确认 ALARM 输入讯号是否确实接好?(PS:若不使用 ALARM 控制信号,则请用电线连接短路),若是此输入接点 OPEN 未接, 则LCD 显示器图形会闪烁 3. 第一次送电后 LCD 显示 OFF,按下 SELECT TEMP 或 SELECT HUMD 键三秒即可开关机. 二 切换显示模式的操作: 按DISPLAY MODE 键,做为切换显示器的显示模式选择. ? 正常模式 : 温度区显示回风 SENSOR 温度值, 图示亮. 湿度区显示湿度 SENSOR 的测量值, 图示亮. ? 设定值模式: 温度区显示回风 SENSOR 温度值, 图示亮. 湿度显示区显示湿度 SENSOR 的测量值, 图 示亮. ? 外气温度模式: 温度区显示外气温度值, 图示亮. 湿度区显示湿度 SENSOR 的测量值, 图示亮. ? 输出模式1: 温度区显示冰水阀输出值百分比 图示亮. 湿度区显示加湿器输出值百分比 图示亮. ? 输出模式 2: 温度区显示热水阀输出值百分比 图示亮. 湿度区显示加湿器输出值百分比 图示亮. 三温、湿设定值修改: ? 在开机后,正常操作下(非手动操作模式) ,直接按温度区的 或键即可更改设定温度值的加或减(STEP:0.5℃) ;
直接按湿 度区的或键即可更改设定湿度值的加或减(STEP:1 RH%) (连续按
2 秒,设定速度会自动加快) . ? 选取欲设定的温度或湿度后,需按 ENTER 键一次,数字闪烁表示 设定完成,设定才有效. 四 温度控制内部参数设定: (按 SELECT TEMP 键回圈切换下列功能)温度内部设定项次序 如下: 项目 围 预设值 单位 1. 0.0~3.0
0 ℃ 2. 0.0~3.0 3.0 ℃ 3. 0~50
5 ℃ 4. 0~5000
10 5. 0~500
0 6. -10~10
0 ℃ 7. 0~1
0 8. 0~1
0 9. 0~1
0 10. 0~1
0 11. 0.1~60.0
1 秒12. 0~1
0 13. -50~50
0 ℃ 14. 20~120
50 ℃ 15. 0~3
0 16. 0~1
0 17. 0~50
30 ℃ 18. -350~350
0 19. -100~100
0 20. 0~1
0 21. 0~1
0 22. 0~1
0 23. 0~1
0 24. 0~5
0 25. 5~200
100 (表一) 五 控制参数设定修改方式: 先按 SELECT TEMP 键,此时 图形先亮,等待输入密码 并按下 ENTER 键后,才能押 SELECT TEMP 键以选取设定项目, 并按或键做设定值的更改设定操作,按 ENTER 键即完成设 定值的变更. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : 0:MANUAL 功能关闭. 1:MANUAL 功能开启. 8. : 0:正常模式(4-->
20mA) 1:反向模式(20-->
4mA) 9. : 0:正常模式(4-->
20mA) 1:反向模式(20-->
4mA) 10. : 0:正常模式(4-->
20mA) 1:反向模式(20-->
4mA) 11. : 反应时间间隔值设定,值越小反应越快 12. <
遥控信号设定>
0:表REMOTE 信号无效不可连动控制器的输出. 1:表REMOTE 信号有效可连动控制器 (REMOTE 接点短路时, 所有输出部份可输出) . 13. 14. 15. PID CV 输出模式设定: 0:CV 依温、湿度取最大化控制 1:CV 依温、湿度取最小化控制 2:CV 依温度控制 3:CV 依湿度控制 16. 0:a.停电前为开机状态,来电时自动开机 b.停电前为正常关机状态,来电时为关机状态 1:停电再来电时,均处於关机状态 17. ,参考计算公式说明 18. 19. 20. : 0:表示 DPS 输入信号开路时,CV 输出 0% 1:表示 DPS 输入信号开路时,CV 依运算结果输出 21. : 0:表示 DPS 输入信号开路时,SCR 输出 0% 1:表示 DPS 输入信号开路时,SCR 依运算结果输出 22. : 0:表示 DPS 输入信号开路时,RH%输出 0% 1:表示 DPS 输入信号开路时,RH%依运算结果输出 23. : 0:表示 DPS 输入信号开路时,不输出 1:表示 DPS 输入信号开路时,依运算结果输出 24. : 0:依尤确(SCR)Q1Q2 做比例输出 1:依邮(RH)Q1Q2 做比例输出 2:依评浞(CV)Q1Q2 做比例输出