编辑: Cerise银子 2019-07-05

3 ~ 5:低温高湿失控保护输出接点,Q1=温度失控, Q2=湿度失控,围如下: 3:温度控制低於-1 或超过+1℃,湿度超过+3RH% 4:温度控制低於-2 或超过+2℃超过,湿度超过+5RH% 5:温度控制低於-5 或超过+5℃超过,湿度超过+10RH% 25. 电源 供电电源:AC24V,50HZ/60HZ 电池 无电池供应 电源消失 控制板的供电电源消失 , 系统的内部设定值保 持不变,控制板 RESET 后,系统会重新配置, 然后根瓒J焦ぷ RELAY 输出 RELAY 最大工作电压 AC24V 最大工作电流 10A 正常工作电流 6A 温度围: 储藏/工作温度:0°C~50°C 湿度围: 工作湿度:5~95%RH 不结露

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1

0 111

213141 5

2 4 VA C F A N Q

1 Q

2 H U M

0 ~

1 0 V G O U T

2 0 K R A

2 0 K A L A R M R E M - O T E D P S C V G S C R G H V G H U M . O U T R A C O N T A C T IN P U T

4 -2

0 m A O U T P UT

4 -2

0 m A I N P U T G G 159mm 97mm

16171819 20

2122 2324

25 26

27 28

29 30

3132 1/4 2/4 APCH1M002CTW01B

1003 APCH1M002CTW01B

1003 六.湿度控制内部参数设定: 按 SELECT HUMD 键回圈变换下列设定,设定项之内容如下: (表二) 七.控制参数设定修改方式: 先按 SELECT HUMD 键,此时 图形先亮 , 等待输入密码 并按下 ENTER 键后,才能押 SELECT HUMD 键以选取设定项目, 并按或键做设定值的更改设定操作,按 ENTER 键即完成设 定值的变更. 八.手动修改输出值操作说明:先将 设定项设为 1,使状态区 的 图示亮起,即可开始手动操作各输出值的变化

1、 按DISPLAY MODE 键,选至 图示亮,温度显示区 显示制冷阀 CV 当前的输出百分比,湿度显示区 图示 亮,显示加湿器输出百分比.按温度区的或键可调 整CV 当前输出百分比;

按湿度区的或键可调整 RH %当前输出百分比

2、 再按 DISPLAY MODE 键,选至 图示亮,温度显示 区显示加热器 SCR 当前的输出百分比,按温度区的或 键调整 SCR 当前的输出百分比.湿度区 图示亮,显 示加湿器输出百分比

3、 退出手动操作的方法: 在设定项中将 L 功能修改为关闭状态(设为 0) 九.ALARM 的复归方式:

1、 按SELECT TEMP 或SELECT HUMD 键超过

3 秒,关机.再按SELECT TEMP 或SELECT HUMD 键超过

3 秒,开机即做 复归.(如ALARM INPUT 接点未恢复成短路状态,ALARM 会再次发生)

2、 功能设为有效(设为 1)时,REMOTE 接点输入 讯号,由OFF(接点开路)再ON(接点短路) 即自动复归

3、 如ALARM INPUT 接点未恢复成短路状态, 复归后 ALARM 会再次发生 十. 简易故障排除方式: 问题 处理方式 1.无法开机 按SELECT TEMP 或SELECT HUMD 键超过

3 秒, 系统即可开始运行 2.ALARM 无法复归 请检查 ALARM INPUT 是否已恢复成短路状态, 若为开路状态复归后 ALARM 会再次发生 3.显示 AL 回风温度感测器低於-20℃或电流型的输入低 於4MA,请检查感测器是否开路 4.显示 AH 回风温度感测器高於 120℃或电流型的输入高 於20MA,请检查感测试是否短路 5.显示 OL 外气温度感测器低於-20℃或电流型的输入低 於4MA,请检查感测器是否开路 6.显示 OH 外气温度感测器高於 120℃或电流型的输入高 於20MA,请检查感测试是否短路 n 计算公式说明 ? PID 说明: V0(n)=V0(n-1)+KP*[e(n)-e(n-1)]+KI*e(n)+KD*[e(n)-2e(n-1 )+e(n-2)] 当参数 I=

0、D=0,使用公式: V0(n)=KP*e(n) V0(n):第N次采样加湿器输出功率百分比 V0(n-1):第N-1 次采样加湿器输出功率百分比. e(n):第N次采样到的湿度值(PV)与当前湿度设定值(SV)的差, 再减去 ZBAND/2,e(n)=PV-SV-ZBAND/2 e(n-1):第N-1 次采样到的湿度值(PV)与当前湿度设定值(SV)的差,再减去 ZBAND/2,e(n-1)= PV-SV-ZBAND/2 e(n-2):第N-2 次采样到的湿度值(PV)与当前湿度设定值(SV) 的差,再减去 ZBAND/2,e(n-2)= PV-SV-ZBAND/2 比例控制系数 KP = 100/PBAND 积分控制系数 KI = I/PBAND/10 微分控制系数 KD = D/PBAND/10 备注:温度比照上述公式及说明 ? 外气温度补偿计算方式: 当室外温度 Tout <