编辑: 静看花开花落 | 2019-07-06 |
setra.com.cn Setra 室内压力监控器 etra 的SRPM 型室内压力监控器 适用于具有极高压力监控和报警 要求的微差压应用.SRPM 经过 配置可用于监控受保护环境和医院隔离 室内的正向和反向气流,并符合 CDC 规章. SRPM 是一套完整的系统,它包括一个 便于操作的背光 RGB 液晶显示屏,采用 直观的图形用户界面,可用于设置压力、 安全、校准和报警.这种使用方便的触 控屏只需指用手指点击即可访问各类菜 单,从而引导用户完成设置.红色与绿 色LED、本地报警器以及延时功能(可 避免误报)可为工作人员显示系统状态. SRPM 还可提供一个 SPDT 继电器输出, 用于远程指示系统状态. 真正的差压测量并且显示分辨率可达到 0.001 英寸水柱.其他功能包括多个可选 择模拟输出、输出和显示平均值以及房 门状态显示. SRPM 兼容
869 型Micro-Cal? 专家系统 低压及记录校准仪,可轻松实现即插即 校准的现场校准操作(如右图所示) . 远程信号器 Setra 的SRAN 信号器可在监控站或者护 士站远程显示房间状态.绿色 LED 表示 房间状态正常,红色 LED 及声音报警信 号表示房间状态异常. SRPM 适用于现场压力 校准作业,操作时只需 取下保护盖并插入
869 型产品头部即可. 022-8398-8098 www.setra.com.cn 应用 医院隔离病房 制药 半导体工厂 无尘室 研究实验室 动物资源研究中心 特点 触摸屏显示器 密码功能 本地声音报警 可视红色和绿色室内状态显示 SPDT 报警继电器 房门状态监控器 可变报警延时 正压和负压监控 柱状图显示 NEMA
1 标准 优点 便于安装、设置和校准 指尖操作 密码安全 房间状态的本地显示 寻找可以信赖的产品, 请选择 SRPM 型号. 寻找可以信任的公司,请选择 Setra. 请访问 Setra 网站: http://www.setra.com.cn 性能数据 代码 精度RSS* (在常温下) E 标准 ±0.5% V 可选 ±0.25% 非线性 (端点法) ±.35% ±0.15% (基于BFSL) ±0.25% ±0.10% 迟滞 ±0.05% ±0.05% 非重复性 ±0.05% ±0.05% 零点设置公差 ±0.08mA ±0.04 mA 满程设置公差
16 ±0.08 mA
16 ±0.08 mA 热效应** 补偿范围 o F (℃) ±0.03% FS(±0.05% FS) 过压 ±1 psi *非线性、非重复性和迟滞的方和根. **在70°F条件下校准.其它热误差数据由此得到. 环境数据 温度 工作温度 * o F (℃ )
32 至+120(0 至+50) 存放温度 o F (℃ ) -20 至+160(-30 至+70) 工作湿度
5 至95% 相对湿度(无结露) * 仅限电子元件的工作温度限制. 压力介质的温度可能明显较高或者较低. 物理描述 机壳 阻燃塑料(符合 NEMA
1 对室内应用的规定) 尺寸 8" 高*5.4" 宽*1/8" 厚 (20.3*13.7*4.1cm) 电气连接 可移动的端子块 压力接口 用于 1/4" 导管的倒刺接头 重量(近似) 1.5 磅(680g) 安装 4*4 环形胶带 (安装在双口配电箱上) 显示屏 液晶显示屏 128*128,RGB 背光 状态指示器 绿色 LED,正常状态 红色 LED,报警 背光液晶显示屏 电气数据(电压) 电路
3 线(Exc,Out, Com) 输出 *
0 至5VDC**
0 至10 VDC** 激励 95-270 VAC,50-60 Hz 或者
24 VAC,50/60 HZ 功耗 5W 报警输出 SPDT 继电器 1A @24 VDC 0.5A @
120 VAC * 校准在 50K 负载条件下,工作负载可在
5000 欧或 者更高. ** 零点输出的出厂设置为 ±50mV 以内(±25 mV 用 于可选精度) .满度(满标)输出的出厂设置为 ±50 mV 以内(±25 mV 用于可选精度) . 电气数据(电流) 电路 双线 输出 *