4 至20 mA 外部负载
0 至800 欧 最小回路电源电压 (VDC)=
9 + 0.02 x ( 接收器加线路 电阻 ). 最大回路电源电压 (VDC)=30 + 0.004 x ( 接收器加线 路电阻 ). * 出厂校准在 24VDC 回路电源电压和
250 欧负载. SRAN 型号规格(选项) 远程信号器 绿色LED,正常状态显示 红色LED,报警显示 SPRM蜂鸣器、声音报警、ADj 确认开关 SRPM 外形图 [mm] 英寸 规格如有变化,恕不另行通知. 示例:部件编号:2611005WBA1H 代表 SRPM,±5 英寸水柱范围,24VAC 激励,4 至20 mA 输出和 ±0.5% FS 精度.
2 6
1 1 SRPM=
2611 A1=24VAC/4-20mA 或者 0-5 和0-10VDC V1=120VAC/4-20mA 或者 0-5 和0-10VDC 订购信息 (在表中的所有方框中填写对应的代码) 型号 范围 激励 / 输出 精度 E = ±0.5% FS V = ±0.25% FS 双向 005WB = ±5 英寸水柱 2R5WB = ±2.5 英寸水柱 001WB = ±1.0 英寸水柱 0R5WB = ±0.5 英寸水柱 R25WB= ±0.25 英寸水柱 0R1WB= ±0.1 英寸水柱 R05WB = ±0.05 英寸水柱 虽然我们可通过专人或者资料针对所有Setra产品提供应用帮助,但客户应自行确定产品是否适用. 触摸屏 通过触摸屏可方便浏览菜单树,执行 SRPM 的室内正压和负压控制配置. 附件:Setra 远程信号器 对于未显示的型号,请联系工厂. 主菜单 设置、报警、测试和校准 菜单访问键. 室内压力监控器 启动时显示的 欢迎屏幕. 默认屏幕 当前房间状态、压力和复 位按钮以及菜单访问键. 密码窗口 选择"OK"进入. 数据输入窗口 使用键盘输入密码. 错误窗口 输入了错误的密码.主菜 单默认窗口. 密码窗口 选择"OK"进入. 设置装置窗口 输入参数. 选择"保存"退出. 设置房间窗口 输入参数. 选择"保存"退出. 报警设置窗口 输入参数. 选择"保存"退出. 自检窗口. 校准窗口 输入用户参数或者 "恢复出厂设置" 如果压力正常, 屏幕为绿色. 如果压力正常且房门打 开,屏幕为黄色. 如果压力在报警状态且房 门打开,屏幕为红色. 警告和报警状态窗口 北京办事处
电话: +86
10 65120195 传真: +86
10 65150506 邮编:
100004 地址: 北京建国门外大街
22 号 赛特大厦
1812 室 上海办事处
电话: +86
21 61289866 传真: +86
21 61289877 邮编:
200335 地址: 长宁区临虹路
280 弄6号楼502 室 广州办事处
电话: +86