编辑: ok2015 | 2019-07-06 |
5 1.4 使用注意事项 变频器的设计允许它在有电磁干扰的工业环境下运行.通常,如果安装的质量 良好,就可以确保变频器安全和无故障的运行,请按下述规则进行安装以保证变频 器能可靠运行并有效规避电磁干扰带来的影响. 确保与变频器连接的所有控制设备都像变频器一样用短而粗的接地电缆,可 靠地连接到公共的星形接地点或公共的接地母线;
电机请就近接地,请不要 把电机的外壳连接到变频器的接地端子或控制系统的保护地. 在设备没有接地时发生人接触漏电情况,请把变频器的接地端与设备外壳及 电机外壳相连.并且单相 220V 变频器 N 端子必须接零线. 导体最好是扁平的、多芯的,因为它们在高频时阻抗较低. 截断电缆的端头时应尽可能整齐,保证未经屏蔽的线段尽可能短. 控制电缆的布线应尽可能远离供电电源电缆和电机电缆, 使用单独的走线槽, 在必须与供电电源电缆和电机电缆交叉时,相互之间应采取 90?垂直交叉. 确保机柜内安装的接触器是带有浪涌抑制器的.或者,在交流接触器的线圈 上连接有'
R-C'
阻尼电路、使用与线圈电压对应的压敏电阻;
在直流接触器 的线圈上连接有'
续流'
二极管或与线圈电压对应的压敏电阻类的器件;
在 接触器频繁动作的场合及接触器由变频器的输出继电器进行控制时,这一点 尤其重要. 接到电动机的连接线应采用屏蔽电缆或铠装电缆,并用电缆接地卡将屏蔽层 的两端可靠接地. 加装'
输入侧噪音滤波器'
可减少来自电网侧其它设备带来的电磁干扰, '
输 入侧噪音滤波器'
必须尽可能的靠近变频器电源输入端子,同时,滤波器必 须与变频器同样要可靠接地. 加装'
输出侧噪音滤波器'
可减少来自电机的无线干扰及感应干扰, '
输出侧 噪音滤波器'
必须尽可能的靠近变频器输出端子,同时,滤波器必须与变频 器同样要可靠接地. 无论何时,控制回路的连接线都应采用屏蔽电缆或双绞线. 在靠近变频器输入端子的电源线加入'
零相电抗器'
,在靠近变频器输出端子 的电机线加入'
零相电抗器'
,在靠近变频器控制端子的控制线加入'
零相电 抗器'
,可有效降低变频器及关连主电缆的电磁感应干扰. 接地,正确、可靠的接地是本产品安全可靠运行的基础条件.为了将变频器 正确接地,请认真阅读以下注意事项. 为了防止触电, 接地线请使用电气设备技术标准中规定的尺 寸,并尽量缩短接线长度,接地电阻 10Ω以下.否则会因 变频器产生的漏电流造成远离接地点的接地端子的电位不 稳,导致触电事故发生. 请勿与焊机或需要大电流/脉冲电流的动力设备等共用接地 线.否则会导致变频器动作异常. 当使用多台变频器时, 不要环形接地. 否则会导致变频器动 作异常. 电机必须就近独立接地, 切不可将电机外壳连接到变频器内 部的接地端子,也不可与控制系统共用同一接地网络.
6
第二章 安装 为确保用户安全使用本产品、最大限度地发挥变频器性能、确保变频器可靠运 行,请严格按照本章所述的环境、配线、通风等要求使用本产品. 2.1 安装环境 为了充分发挥本产品的性能,长期保持其功能,安装环境非常重要.请将本产 品安装在满足下表所示要求的环境中. 环境 要求 安装场所 室内安装 无阳光直接照射 使用温度 -10 ~ +40℃ 保存温度 -20 ~ +60℃ 环境湿度 95%RH 以下 无凝露 周边环境 请将变频器安装在如下场所: 无油雾、腐蚀性气体、易燃性气体、尘埃等场所;